Здравствуйте, форумчане!

Сразу к проблеме.

Временно заменяю штатного электрика в СНТ. Передал мне полономочия с проблемой:
в Ноябре 2016 года в линии 10КВ идущей до КТПН было повреждение одной из трех фаз, СНТ осталось на какое то время на 2 фазах (~ 2,5 недели) .
После восстановления линии, началось дикое потребление электричества, превышающее среднее за прошлые года в 1,5 - 2 раза.
Происходит такое потребление до сегодняшнего дня (апрель 2017).
То есть суммарные показания счетчиков жителей, в 2 раза меньше, чем показания счетчика в КТПН...

Председатель СНТ поручила найти причину во что бы то не стало.

Вопрос:

Проверять на предмет хищения жителей СНТ или есть другая версия возникновения утечки? Куда копать?

P.S.: заканчивал по специальности Монтажник РЭА, 11 лет назад, поэтому кое - чего могу не знать и не помнить.
по этой причине и написал в раздел для чайников

Сильно тапками не бросайтесь...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 17.4.2017, 8:44
Сообщение #2





Гости






Иногда УМЕЛЬЦЫ заземляют фазный проводник ВЛ 0,4 кВ. Счетчик мотает киловатчасы.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сунцов Денис
сообщение 17.4.2017, 9:15
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2061
Регистрация: 16.11.2009
Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис
Пользователь №: 16238



на жб опоре срыв вязки- если провод ляжет на заземленню траверсу - эффект тот же, греем землю вокруг опоры
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Darkes_*_*
сообщение 17.4.2017, 9:22
Сообщение #4





Гости






Правильно понимаю - надо искать повреждение изоляции на столбах сообщества?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 17.4.2017, 9:24
Сообщение #5





Гости






Цитата(Гость_Darkes_* @ 17.4.2017, 9:22) *
Правильно понимаю - надо искать повреждение изоляции на столбах сообщества?
извините "опорах"

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
НИР
сообщение 17.4.2017, 9:49
Сообщение #6


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 473
Регистрация: 4.4.2017
Пользователь №: 52093



Увеличение в 2 раза это не "дикое увеличение".
С ноября по апрель - холодное время, греться как то надо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сунцов Денис
сообщение 17.4.2017, 9:52
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2061
Регистрация: 16.11.2009
Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис
Пользователь №: 16238



Для начала - обход-осмотр ВЛ. Ничего не найдено, если СНТ небольшое, нужно со всеми договорится на определенный день и время, чтобы отключись от сети, и померять нагрузку на ТП. Нет нагрузки - ВЛ чистая, проверяйте счетчик на ТП, если снова норма - ищите "химиков"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
rosck
сообщение 17.4.2017, 11:22
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2179
Регистрация: 11.6.2015
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736



Цитата(Гость @ 17.4.2017, 8:44) *
Иногда УМЕЛЬЦЫ заземляют фазный проводник ВЛ 0,4 кВ. Счетчик мотает киловатчасы.

Добавлю, при такой неисправности может быть ощутимый перекос напряжения. Там где сыро и есть зануленные части, все бъеться током. Еще идут большие перетоки на заземляющих устройствах. Если у Вас есть хоть одна из причин ищите утечку.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Эл-Х
сообщение 17.4.2017, 11:37
Сообщение #9


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 237
Регистрация: 10.11.2010
Пользователь №: 20173



Не написали какой учет на ТП в щите 0,4 или ПКУ по 10кВ. Я бы с него начал. И напишите где стоят счетчики у садоводов - внутри дома, фасад или опора.

Сообщение отредактировал Эл-Х - 17.4.2017, 11:38


--------------------
Сжав зубами зачищенный провод
забываем про жажду и голод
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Darkes_*_*
сообщение 17.4.2017, 18:44
Сообщение #10





Гости






Цитата(Гость @ 17.4.2017, 9:24) *
извините "опорах"

Цитата
Не написали какой учет на ТП в щите 0,4 или ПКУ по 10кВ. Я бы с него начал. И напишите где стоят счетчики у садоводов - внутри дома, фасад или опора.

Учет стоит на 0,4.
Счетчики у большинства стоят внутри дома, есть несколько "Особенных" (попадавшиеся ранее, ограничивающим вход на участок и т.д.), которым контрольный счетчик поставлен на ближайшей опоре.

Цитата
Там где сыро и есть зануленные части, все бъеться током. Еще идут большие перетоки на заземляющих устройствах. Если у Вас есть хоть одна из причин ищите утечку.


проведу проверку, спасибо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Darkes_*_*
сообщение 17.4.2017, 18:47
Сообщение #11





Гости






Цитата
Увеличение в 2 раза это не "дикое увеличение".
С ноября по апрель - холодное время, греться как то надо.


для председателя - это нонсенс. в прошлые года (со слов), такого не происходило.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Эл-Х
сообщение 18.4.2017, 4:37
Сообщение #12


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 237
Регистрация: 10.11.2010
Пользователь №: 20173



В Вашей ситуации я бы начал с общего прибора учета

Цитата
Учет стоит на 0,4.

Тогда проще. Вариант 1 вызвать представителя сетевой организации для проверки системы учета. В разных местах по разному, у нас к примеру не менее полтора месяца ждать придется.
Вариант 2 собрать свою - техническую систему учета после коммерческой и сравнить показания, главное тут в схеме не ошибиться. Цена вопроса три тысячи рублей.

Цитата
Счетчики у большинства стоят внутри дома

На ближайшем же собрании принимайте решение по выносу счетчиков на опоры до конца садового сезона - кто не сделал отключать, повторное включение через доп. оплату. Срочно антимагнитные пломбы ставьте.

Ну и кропотливая работа с обходом всех садоводов. Проверка счетчиков хотя бы на предмет считает-не считает. Визуальные осмотр на предмет "обвода" счетчиков всех подозрительных мест. Как показывает практика это более сложная работа, чем кажется. По хорошему - комиссионно.

Да, и когда будете устанавливать, счетчики на опоры - закупать централизованно, с целью избежать установки отдельными личностями "заряженных" счетчиков.


--------------------
Сжав зубами зачищенный провод
забываем про жажду и голод
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
starinfonic
сообщение 20.4.2017, 15:20
Сообщение #13


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Регистрация: 20.4.2017
Из: Королёв
Пользователь №: 52169



Вообще не понятно, как мог работать транс в КТП на 2-х фазах со стороны высокого? Кто сможет объяснить? Понятно было бы если бы был обрыв одной из фаз на стороне низкого напряжения и все потребители были бы запитаны от 2-х оставшихся фаз. В таком варианте увеличение общего потребления после восстановления 3-й фазы можно объяснить утечкой тока в восстановленной фазе, которую учитывает счетчик. Если это так, то надо идти от РЩ в КТП по 3-й фазе и искать место утечки.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Darkes_*_*
сообщение 24.4.2017, 19:23
Сообщение #14





Гости






Цитата(starinfonic @ 20.4.2017, 15:20) *
Вообще не понятно, как мог работать транс в КТП на 2-х фазах со стороны высокого? Кто сможет объяснить? Понятно было бы если бы был обрыв одной из фаз на стороне низкого напряжения и все потребители были бы запитаны от 2-х оставшихся фаз. В таком варианте увеличение общего потребления после восстановления 3-й фазы можно объяснить утечкой тока в восстановленной фазе, которую учитывает счетчик. Если это так, то надо идти от РЩ в КТП по 3-й фазе и искать место утечки.

Цитата
Вообще не понятно, как мог работать транс в КТП на 2-х фазах со стороны высокого? Кто сможет объяснить?

Туплю... видимо не хватает знаний... объясни популярно, пожалуйста.
.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Эл-Х
сообщение 26.4.2017, 6:10
Сообщение #15


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 237
Регистрация: 10.11.2010
Пользователь №: 20173



Цитата(Гость_Darkes_* @ 24.4.2017, 20:23) *
Туплю... видимо не хватает знаний... объясни популярно, пожалуйста.
.

Не парься по этому вопросу (если про работу на двух фазах по ВН) такое возможно хотя и не правильно и выдавать транс будет не то, что от него хотят, но это никаким образом не влияет на ваш учет по 0,4


--------------------
Сжав зубами зачищенный провод
забываем про жажду и голод
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения