Здравствуйте, форумчане!
Сразу к проблеме. Временно заменяю штатного электрика в СНТ. Передал мне полономочия с проблемой: в Ноябре 2016 года в линии 10КВ идущей до КТПН было повреждение одной из трех фаз, СНТ осталось на какое то время на 2 фазах (~ 2,5 недели) . После восстановления линии, началось дикое потребление электричества, превышающее среднее за прошлые года в 1,5 - 2 раза. Происходит такое потребление до сегодняшнего дня (апрель 2017). То есть суммарные показания счетчиков жителей, в 2 раза меньше, чем показания счетчика в КТПН... Председатель СНТ поручила найти причину во что бы то не стало. Вопрос: Проверять на предмет хищения жителей СНТ или есть другая версия возникновения утечки? Куда копать? P.S.: заканчивал по специальности Монтажник РЭА, 11 лет назад, поэтому кое - чего могу не знать и не помнить. по этой причине и написал в раздел для чайников Сильно тапками не бросайтесь... |
![]() |
|
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
Иногда УМЕЛЬЦЫ заземляют фазный проводник ВЛ 0,4 кВ. Счетчик мотает киловатчасы.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2061 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 ![]() |
на жб опоре срыв вязки- если провод ляжет на заземленню траверсу - эффект тот же, греем землю вокруг опоры
|
![]() |
|
Гость_Гость_Darkes_*_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
Правильно понимаю - надо искать повреждение изоляции на столбах сообщества?
|
![]() |
|
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 473 Регистрация: 4.4.2017 Пользователь №: 52093 ![]() |
Увеличение в 2 раза это не "дикое увеличение".
С ноября по апрель - холодное время, греться как то надо. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2061 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 ![]() |
Для начала - обход-осмотр ВЛ. Ничего не найдено, если СНТ небольшое, нужно со всеми договорится на определенный день и время, чтобы отключись от сети, и померять нагрузку на ТП. Нет нагрузки - ВЛ чистая, проверяйте счетчик на ТП, если снова норма - ищите "химиков"
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 ![]() |
Иногда УМЕЛЬЦЫ заземляют фазный проводник ВЛ 0,4 кВ. Счетчик мотает киловатчасы. Добавлю, при такой неисправности может быть ощутимый перекос напряжения. Там где сыро и есть зануленные части, все бъеться током. Еще идут большие перетоки на заземляющих устройствах. Если у Вас есть хоть одна из причин ищите утечку. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 237 Регистрация: 10.11.2010 Пользователь №: 20173 ![]() |
Не написали какой учет на ТП в щите 0,4 или ПКУ по 10кВ. Я бы с него начал. И напишите где стоят счетчики у садоводов - внутри дома, фасад или опора.
Сообщение отредактировал Эл-Х - 17.4.2017, 11:38 -------------------- Сжав зубами зачищенный провод
забываем про жажду и голод |
![]() |
|
Гость_Гость_Darkes_*_* |
![]()
Сообщение
#10
|
Гости ![]() |
извините "опорах" Цитата Не написали какой учет на ТП в щите 0,4 или ПКУ по 10кВ. Я бы с него начал. И напишите где стоят счетчики у садоводов - внутри дома, фасад или опора. Учет стоит на 0,4. Счетчики у большинства стоят внутри дома, есть несколько "Особенных" (попадавшиеся ранее, ограничивающим вход на участок и т.д.), которым контрольный счетчик поставлен на ближайшей опоре. Цитата Там где сыро и есть зануленные части, все бъеться током. Еще идут большие перетоки на заземляющих устройствах. Если у Вас есть хоть одна из причин ищите утечку. проведу проверку, спасибо. |
![]() |
|
|
Гость_Гость_Darkes_*_* |
![]()
Сообщение
#11
|
Гости ![]() |
Цитата Увеличение в 2 раза это не "дикое увеличение". С ноября по апрель - холодное время, греться как то надо. для председателя - это нонсенс. в прошлые года (со слов), такого не происходило. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 237 Регистрация: 10.11.2010 Пользователь №: 20173 ![]() |
В Вашей ситуации я бы начал с общего прибора учета
Цитата Учет стоит на 0,4. Тогда проще. Вариант 1 вызвать представителя сетевой организации для проверки системы учета. В разных местах по разному, у нас к примеру не менее полтора месяца ждать придется. Вариант 2 собрать свою - техническую систему учета после коммерческой и сравнить показания, главное тут в схеме не ошибиться. Цена вопроса три тысячи рублей. Цитата Счетчики у большинства стоят внутри дома На ближайшем же собрании принимайте решение по выносу счетчиков на опоры до конца садового сезона - кто не сделал отключать, повторное включение через доп. оплату. Срочно антимагнитные пломбы ставьте. Ну и кропотливая работа с обходом всех садоводов. Проверка счетчиков хотя бы на предмет считает-не считает. Визуальные осмотр на предмет "обвода" счетчиков всех подозрительных мест. Как показывает практика это более сложная работа, чем кажется. По хорошему - комиссионно. Да, и когда будете устанавливать, счетчики на опоры - закупать централизованно, с целью избежать установки отдельными личностями "заряженных" счетчиков. -------------------- Сжав зубами зачищенный провод
забываем про жажду и голод |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 20.4.2017 Из: Королёв Пользователь №: 52169 ![]() |
Вообще не понятно, как мог работать транс в КТП на 2-х фазах со стороны высокого? Кто сможет объяснить? Понятно было бы если бы был обрыв одной из фаз на стороне низкого напряжения и все потребители были бы запитаны от 2-х оставшихся фаз. В таком варианте увеличение общего потребления после восстановления 3-й фазы можно объяснить утечкой тока в восстановленной фазе, которую учитывает счетчик. Если это так, то надо идти от РЩ в КТП по 3-й фазе и искать место утечки.
|
![]() |
|
Гость_Гость_Darkes_*_* |
![]()
Сообщение
#14
|
Гости ![]() |
Вообще не понятно, как мог работать транс в КТП на 2-х фазах со стороны высокого? Кто сможет объяснить? Понятно было бы если бы был обрыв одной из фаз на стороне низкого напряжения и все потребители были бы запитаны от 2-х оставшихся фаз. В таком варианте увеличение общего потребления после восстановления 3-й фазы можно объяснить утечкой тока в восстановленной фазе, которую учитывает счетчик. Если это так, то надо идти от РЩ в КТП по 3-й фазе и искать место утечки. Цитата Вообще не понятно, как мог работать транс в КТП на 2-х фазах со стороны высокого? Кто сможет объяснить? Туплю... видимо не хватает знаний... объясни популярно, пожалуйста. . |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 237 Регистрация: 10.11.2010 Пользователь №: 20173 ![]() |
Туплю... видимо не хватает знаний... объясни популярно, пожалуйста. . Не парься по этому вопросу (если про работу на двух фазах по ВН) такое возможно хотя и не правильно и выдавать транс будет не то, что от него хотят, но это никаким образом не влияет на ваш учет по 0,4 -------------------- Сжав зубами зачищенный провод
забываем про жажду и голод |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |