![]() Помогите с расчетами , Делитель или ...? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Помогите с расчетами , Делитель или ...? |
![]()
Сообщение
#1
|
||
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 23.4.2017 Пользователь №: 52179 ![]() |
Доброго времени суток. Есть выше приведенная реально существующая и работающая схема. Помогите разобраться в расчетах. Не могу сообразить чем руководствовались проектировщики при разработке данной схемы. Если это делитель напряжения то у меня при расчетах получается Uвых=150В. А если это простой гаситель на резисторе (в данном случае он представлен суммой R1+R19 для уменьшения мощности каждого элемента) тогда мне непонятно зачем нужен R20??? Просто при ремонте данных схем не всегда есть возможность поставить все согласно номинала. В зависимости что есть на складе есть возможность ставить вместо катушки ( проще говоря электромагнита с реле на герконе) обычные реле постоянного тока напряжением 12, 24, 110 вольт. Помогите разобраться с расчетами если изменить схему. Мост и кондер в расчет не беру так как это тупо фильтр. Есть примерно такие же схемы, но без R20 там вроде все понятно что остальное это гасящий резистор (сопротивление общее там соответственно другое). В данной схеме все резисторы двухваттные МЛТ-2 по 33 кОм. Объясните что к чему. |
|
![]() |
||
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3942 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
Uвых=Uвх*r0/(r0+R1+R2+...+R19)
где r0=R20*P1/(R20+P1) Соответственно на реле будет напряжение u=1.41*Uвых Сообщение отредактировал Dimka1 - 23.4.2017, 18:40 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата(JagaBum) у меня при расчетах получается Uвых=150В. Не получается!И реле Ваше похоже 5-6 Вольтовые, а не 12, поскольку даже с "добавкой" кондёром было бы не более 9 Вольт. Ну вот.... пока писал, "Dimka1" уже всё рассказал. ![]() Действительно напряжение на реле (при условии необходимой ёмкости кондёра при заданной величине пульсаций) должно быть корень из двух! В реале несколько меньше (по допуску Кп). Сообщение отредактировал Rezo - 23.4.2017, 18:50 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11109 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
И желательно всю эту беду испытать на точность и линейность. С учетом того, что ни реле, ни диоды линейными элементами не являются. Вам бы каким-то местом (графика, конечно) в 10% вписаться...
Сообщение отредактировал Roman D - 23.4.2017, 18:52 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата(Roman D) ....желательно....испытать на точность и линейность. Справедливо подмечено! Цитата(JagaBum) непонятно зачем нужен R20??? Как раз для того и нужен, что бы нсколько стабилизтровать работу схемы.Попробуйте сами просчитать в том и другом случае (с R20 и без него), изменив входное напряжение. -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3942 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
Как раз для того и нужен, что бы нсколько стабилизтровать работу схемы. Нет. Если не будет R20 и в процессе эксплуатации вдруг оборвется обмотка\дорожка реле, то все 3000 вольт питающего напряжения приложатся к двум обратно включенным диодам и емкости, и им настанет кирдык. При наличии R20 такого не будет. R20 выполняет защитную функцию, работать будет и без него, но до поры, до времени. Ставить его обязательно. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11109 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
R20 выполняет защитную функцию, работать будет и без него, но до поры, до времени. Ставить его обязательно. Его нужно выбирать на порядок мощнее расчетных токов и напряжений и на два порядка меньше по сопротивлению, чем мост с релюшкой, если желаете получить хоть одну цифру после запятой. Но ради Ома с Ампером, НА ХРЕНА всё это нужно?!! ТН слишком дорог? -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3942 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
Его нужно выбирать на порядок мощнее расчетных токов и напряжений и на два порядка меньше по сопротивлению, чем мост с релюшкой, если желаете получить хоть одну цифру после запятой. Нет. R20 не задает рабочую точку в данной схеме. Ток и напряжения через реле определяются R1..R19 и сопротивлением P1. При отсутствии R20 напряжение на реле 10.1В При наличии R20 9.7В Погрешность из-за нелинейности +-15% т.е. ошибка в районе +-1 Вольта т.е не принципиально. R20 здесь выполняет только защитную функцию диодов и емкости от появления на них высокого питающего напряжения в 3000в в случае отсоединения реле от моста Сообщение отредактировал Dimka1 - 23.4.2017, 20:56 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата(Dimka1) R20 выполняет защитную функцию Полностью согласен - остальное вторично!.... ![]() -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 23.4.2017 Пользователь №: 52179 ![]() |
Dimka1, Насколько я понял посчитано по по формулам справедливым для делителя, где R0 есть общее сопротивление параллельно подключенных сопротивлений R20 и Р1. И так как сопротивление катушки в разы меньше R20 то ток потечет именно по цепи реле, поэтому нет смысла брать его такой же мощности как и остальные (лишь бы выдерживал ток согласно делителя тока на параллельно подключенных резисторах), просто в случае обрыва цепи катушки реле, оно сгорит первым. Верно?
И кстати насчет того зачем все это нужно спросите разработчиков электрооборудования пассажирских вагонов нашей постройки, повторюсь что схема реально применяется по сей день (более подходящего ответа как дешевизна и простота конструкции я не нахожу). У вагонов постройки ГДР применяется мощное 120ваттное гасящее сопротивление (без защитного R20) и реле на 110В. В более новых вагонах нашей постройки все осталось то же самое только вместо реле Р1 применяется оптопередатчик (тут видимо сказался горький опыт выгорания электронных схем вагона и решили хоть как-то разделить высоковольтную и низковольтную линии). Исходя из обратных расчетов. Есть реле на 110В с сопротивлением 5700 Ом. Если учитывать повышение напаряжения на кондере то по итогу Uвых = 110/1,4 = 78 В, Тогда ток через катушку (он же ток всей цепи) Iк = 78/5700 = 0,014 А. Гасимое напряжение на резисторах Uг = 3000 - 78 = 2922 В. В итоге общее сопротивление R1...R19 = 2922/0.014 = 208 кОм. Мощность всех резисторов цепочки (ну или одного) Р = 2922*0,014 = 41 Вт. Расчеты очень грубые и приблизительные, понимаю что нужно брать запас по мощности и прочее, ход мысли то верный? (далее можно выбрать защитное сопротивление R20 на пару порядков больше сопротивления катушки, ну и соответственно пересчитать). P.S. Если человеку что-то интересно - значит он живет) Спасибо всем. Сообщение отредактировал JagaBum - 24.4.2017, 2:00 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3942 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
Исходя из обратных расчетов. Есть реле на 110В с сопротивлением 5700 Ом. Если учитывать повышение напаряжения на кондере то по итогу Uвых = 110/1,4 = 78 В, Тогда ток через катушку (он же ток всей цепи) Iк = 78/5700 = 0,014 А. Гасимое напряжение на резисторах Uг = 3000 - 78 = 2922 В. В итоге общее сопротивление R1...R19 = 2922/0.014 = 208 кОм. Мощность всех резисторов цепочки (ну или одного) Р = 2922*0,014 = 41 Вт. Расчеты очень грубые и приблизительные, понимаю что нужно брать запас по мощности и прочее, ход мысли то верный? (далее можно выбрать защитное сопротивление R20 на пару порядков больше сопротивления катушки, ну и соответственно пересчитать). P.S. Если человеку что-то интересно - значит он живет) Спасибо всем. если питающее напряжение постоянное (на ж.д. 3000В), то 1.41 можно не учитывать. Если Вы собираетесь менять что-то в схеме, то конденсатор\диоды должны быть рассчитаны на рабочее\обратное напряжение не менее, чем u=Uпит*R20/(R1+R2+...+R19) Цепочку резисторов рассчитывайте так, чтобы напряжение на каждом из них не превышало допустимое. Какой напряжение написано на конденсаторе C1 в вашей схеме? Однако, не стоит забывать, что все изменения Вы делаете на свой страх и риск. Если произойдет крушение с тяжелыми последствиями (по любой причине) и выяснится, что электрооборудование было изменено не по проекту, то Вы и Ваш руководитель огребёте по полной программе. Сообщение отредактировал Dimka1 - 24.4.2017, 8:59 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 23.4.2017 Пользователь №: 52179 ![]() |
Dimka1, Конкретно в этой схеме применяется пленочный конденсатор на 50В советских времен. По поводу риска это понятно и обговаривается с руководством. Просто задался целью применения вместо катушки с герконом, реле на 12В. Думаю если брать реле на 24 вольта или больше, там сопротивление катушки больше и соответственно ток цепи будет больше, а это выльется в увеличение мощности резисторов порядка 5-10Вт (если в этой схеме 2 Вт мало, постоянно горят). И кстати напряжение 3000 переменное.Dimka1, Сообщение отредактировал JagaBum - 24.4.2017, 14:46 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3942 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
Dimka1, Конкретно в этой схеме применяется пленочный конденсатор на 50В советских времен. По поводу риска это понятно и обговаривается с руководством. Просто задался целью применения вместо катушки с герконом, реле на 12В. Думаю если брать реле на 24 вольта или больше, там сопротивление катушки больше и соответственно ток цепи будет больше, а это выльется в увеличение мощности резисторов порядка 5-10Вт (если в этой схеме 2 Вт мало, постоянно горят). И кстати напряжение 3000 переменное.Dimka1, Горят, потому, что мощность на них 2,12Вт, а нужно, чтобы не более 1,6 Вт. Менять их надо на два запаралеленых МЛТ-2 по 68кОм., но тогда вагоны перестанут ломаться, а Вас могут сократить. Оно Вам надо? Какие релюхи у Вас в достатке (U=? R=?) Резисторы MЛT-2 в достатке? Емкость C1 какая там? Диоды там какого типа? Сообщение отредактировал Dimka1 - 24.4.2017, 18:57 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Извиняюсь за вмешательство.
Цитата(Dimka1) Горят, потому, что мощность на них 2,12Вт.... Откуда?-------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3942 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Rцепи=19*33000+R20*1510/R20+1510=628444 Ом
Ток всей цепи=3000/628444=0,0048А Падение напряжения на любом резисторе: 33000*0,0048=158,4В Мощность выделяемая на резисторе: 158,4*0,0048=0,76Вт. Разработчики не ошиблись в выборе 2-ваттных резисторов - я так думаю!.... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 23.4.2017 Пользователь №: 52179 ![]() |
Dimka1, да с резистором проблем нет. Есть реле 12В - 230 Ом, 24В - 1кОм, 110В - 22 кОм. Что-то не пойму, как все-таки рассчитать ток и мощность резисторов. Насколько я понимаю токозадающий элемент все-таки реле и плясать нужно от него?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3942 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
Dimka1, да с резистором проблем нет. Есть реле 12В - 230 Ом, 24В - 1кОм, 110В - 22 кОм. Что-то не пойму, как все-таки рассчитать ток и мощность резисторов. Насколько я понимаю токозадающий элемент все-таки реле и плясать нужно от него? Сама схема работает в тяжелых температурных и грязных\пыльных условиях и почему герконы установлены? Ну попробуйте испытать R1..R19 =18кОм, R20=20кОм тип МЛТ-2, Реле на 110В - 22 кОм и провести измерения. Диоды\конденсатор на обратное\рабочее напряжение 400В. Мощность на резисторах около 1.5Вт При испытаниях лучше вместо реле поставить резистор на 22кОм и измерить напряжение на нем. Если на нем напряжение в пределах 95..110В, то можно ставить реле. Есть такая бесплатная программулина WorkBench для моделирования схем. Можете с ее помощью собрать, смоделировать работу схемы и измерить параметры на любом элементе. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 23.4.2017 Пользователь №: 52179 ![]() |
Dimka1, данная плата установлена под вагоном в ящике (далеко не герметичном) и используется в основном в зимнее время. Ну и соответственно температура на протяжении пути может достигать и минус 40. А если учесть движение состава около 100 км в час, то и более 40. Герконы скорее для разделения высоковольтных и низковольтных линий
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3942 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
а напряжение 3000 в синусоидальное 50Гц?
Схема какую функцию выполняет? |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 25.5.2025, 2:54 |
|
![]() |