![]() Коэффициент абсорбции , Для эл. двигателя 200кВт 6000В |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Коэффициент абсорбции , Для эл. двигателя 200кВт 6000В |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 53 Регистрация: 9.10.2007 Пользователь №: 9583 ![]() |
Дорогии коллеги какой на Ваш взгляд должен быть коэффициент абсорбции эл. двигателя 200кВт 6000В внутрен. установки.(а так-же при первичном вводе в экспл. (транспортировка, монтаж и т.п.))
Моё мнение- величинна для данной мощности не нормируется |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 131 Регистрация: 21.12.2007 Из: ХМАО Пользователь №: 10103 ![]() |
Дорогии коллеги какой на Ваш взгляд должен быть коэффициент абсорбции эл. двигателя 200кВт 6000В внутрен. установки.(а так-же при первичном вводе в экспл. (транспортировка, монтаж и т.п.)) Моё мнение- величинна для данной мощности не нормируется Нормироваться может не для мощности а для класса напряжения. Так навскидку в голове крутится 1,3. ЗЫ а при таком раскладе (новый двигатель) служба грозоизоляции должна проверить изоляцию и все утечки. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 ![]() |
Эл.двигатель вводится в работу согласно главы 1.8 ПУЭ, параграф 1.8.15
Электродвигатели переменного тока. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 131 Регистрация: 21.12.2007 Из: ХМАО Пользователь №: 10103 ![]() |
Со времени регистрации на форуме наконец то добрался до книжки
![]() Так и есть R60/R15 не меньше 1,2-1,3 в зависимости от типа изоляции. ПТЭЭП приложение 3 п.23 стр.307 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 53 Регистрация: 9.10.2007 Пользователь №: 9583 ![]() |
[quote name='CTALKEP' date='24.2.2008, 18:45' post='46711']
Со времени регистрации на форуме наконец то добрался до книжки ![]() Так и есть R60/R15 не меньше 1,2-1,3 в зависимости от типа изоляции. ПТЭЭП приложение 3 п.23 стр.307 [/quote] Мужики посмотрите еще раз ПУЭ и ПТЭЭП особенно про мощность меньще 1МВт и выскажете мнения. Заодно вразумите меня как определить вид изоляции на новом эл. двигателе. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 ![]() |
Мужики посмотрите еще раз ПУЭ и ПТЭЭП особенно про мощность меньще 1МВт и выскажете мнения. Заодно вразумите меня как определить вид изоляции на новом эл. двигателе.
[/quote] Глава 1.8 ПУЭ, согласно этой главе вводятся в работу все новые электорустановки и электрооборудование. Параграф 1.8.15 Электродвигатели переменного тока. Не вижу смысла копировать этот параграф сюда. 7-е издание ПУЭ можно скачать в инете. Есть еще РД 34.45-51.300-97 Объемы и нормы испытаний электрооборудования, это копия ПУЭ с некоторыми подробностями. На Ваш двигатель должен быть паспорт и протокол заводских испытаний. Тип витковой изоляции можно найти только в справочниках и то не во всех. А так параграф 1.8.15 - и никто к Вам не прикопается. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 9.6.2025, 13:34 |
|
![]() |