Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

2 страниц V  < 1 2  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
rosck
сообщение 21.4.2017, 19:29
Сообщение #21


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2179
Регистрация: 11.6.2015
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736



Цитата(Эл-Х @ 21.4.2017, 15:50) *
Между чем и чем?

Между корпусом оборудования и мокрым полом. В тех точках где именно прикасался рабочий персонал

Цитата(Эл-Х @ 21.4.2017, 15:50) *
А как мерили если контура не было? Щуп вольтметра в землю втыкали?

Между зануленным корпусом и землей. Человека током ударило. Как он стоя, за что хватался в тех точках и мерил

Цитата(Эл-Х @ 21.4.2017, 15:50) *
Если правильно собрана схема такого не должно было быть. По хорошему ток утечки от вашего соседа выбрав кратчайший путь (если ваш контур ближайший) соединившись с рабочем нулем в вашем щите спокойно утекает к нейтрали трансформатора (описываю с допущениями)

Почему не может быть? Предположим, что сопротивление земли от контура подстанции до места замыкания очень близко к нулю из-за огромного сечения по которому идет ток замыкания на землю. Но ведь сопротивления заземляющего контура подстанции не равны нулю. Допустимое значение не выше 4 Ом. Допустим контур имеет сопротивление 3 Ома. На сопротивление заземляющего контура как раз и возникает эта разница., причем чем слабее контур и сильнее замыкание на землю и чем меньше имеется повторных контуров тем эта разница будет выше. Предположим, от этой подстанции больше нет повторных контуров заземления. Произошёл пробой фазы, на металлическую конструкцию, вкопанную в землю, ну скажем с сопротивлением с землей 7Ом. Считаем ток замыкания 220/(3+7)=22 А. При этом напряжение распределится по земле не равномерно а в зависимости от сопротивления. Причем возле точки замыкания и возле контура подстанции разность вольт на метр (шаговое напряжение) будет высокой, а с удалением будет уменьшатся и на некотором удалении разности вольт на метр практически не будет, Напряжение между нулем и землей по мере движения от подстанции к точки замыкания будет увеличиваться от нуля до 220 вольт, по середине напряжение между нулем и землей не будет равно не нулю (контур ТП) не 220 вольт (место замыкания на землю), а будет около 66 вольт. Может запросто завалить. Случаи бывают разными и контур на ТП может быть дохленьким. И замыкание на землю может быть более сильное. Поэтому повторные контуры в значительной степени уменьшают эту разницу но не могут полностью решить проблему. Например для крупно рогатого скота есть норма шагового напряжения для мясных коров не более 3 вольт для дойных не более 2 вольт. В этих местах выполнены системы выравнивания потенциалов.

Сообщение отредактировал rosck - 21.4.2017, 19:33
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nail
сообщение 21.4.2017, 19:59
Сообщение #22


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Цитата(rosck @ 21.4.2017, 19:29) *
Между зануленным корпусом и землей. Человека током ударило. Как он стоя, за что хватался в тех точках и мерил

Вы при замерили между землей и зануленым забором 6...12В. И это нормально (ну не нормально конечно)Но все таки это нормально, так везде и есть и дело не в том что кто то ворует электричество. А откуда берется это напряжение?... Дело в том что по нулевому проводнику течет ток и это нормально так и должно быть. Этот нулевой проводник имеет не нулевое сопротивление (да оно не велико) но тем не менее оно есть возьмем пример из практики 0,5 Ом, ток по нулевому проводнику 50 А, 25 В будет падать на этом проводе (чем больше ток в проводе тем больше это напряжение), и эта разность между землей и зануленым забором.
Вот вам еще один минус системы TN-C (а их предостаточно, поэтому и запретили эту систему).
Два варианта решения проблемы:
1) Сделать повторное заземление нейтрали.
2) Сделать систему ТТ, что для частного сектора предпочтительнее.


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы