Всем привет, прошу совета. Участок огорожен металлическим забором разделённым воротами. На металлический столб одной половины забора вызванный нами электрик установил щиток со счётчиком, всё подключил, а ноль присоединил к металлическому корпусу счётчика. Проблема возникает при открытии металлических ворот - если взяться за створки когда они разведены ощутимо бьёт током, а при их соединении даже искры проскакивают. Можно ли убрать "зануление" с металлического забора, сделать его отдельной изолированной колодкой? Ибо "спецэффекты" уже задолбали. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 473 Регистрация: 4.4.2017 Пользователь №: 52093 ![]() |
Было такое, тоже люди жаловались.
Правда там щитка не было, но на металлическом заборе (периметр цеха) висят светильники освещения. Долго не думали, в теорию не вдавались, соединили столбы ворот металлической полосой в земле. Проблема исчезла. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1880 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 ![]() |
... электрика, своего, пригласить не думали? ![]() и набить ему лицо за такую "работу" ![]() -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 ![]() |
|
![]() |
|
Гость_Гость_Олег_*_* |
![]()
Сообщение
#6
|
Гости ![]() |
Было такое, тоже люди жаловались. Правда там щитка не было, но на металлическом заборе (периметр цеха) висят светильники освещения. Долго не думали, в теорию не вдавались, соединили столбы ворот металлической полосой в земле. Проблема исчезла. Спасибо за идею, есть возможность реализовать. Думаю даже не полосой, а провод тройку прикопать от столба до столба. Вас так задолбало, что решили написать на форум ... электрика, своего, пригласить не думали? ![]() Электрик таки говорит, что у всех так и для решения проблемы предлагает установить отдельный столб для электрощитка. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 450 Регистрация: 20.6.2010 Из: Самарская Пользователь №: 18712 ![]() |
Проблема возникает при открытии металлических ворот - если взяться за створки когда они разведены ощутимо бьёт током, а при их соединении даже искры проскакивают. замерьте напряжение в розетке до и после подключения мощной нагрузке -утюг, тен, если напряжение просаживается проблема в нулевом проводнике, если нет сделайте дополнительное заземление. |
![]() |
|
|
Гость_Гость_Олег_*_* |
![]()
Сообщение
#8
|
Гости ![]() |
Каким образом. А если на линии проблемы. Если ящик металлический какой правильный вариант подключения? Совет для ТС, заменить металлический ящик на пластиковый. Собственно проблему можно ли решить если снять нулевую клемму с металлоконструкций и изолировать её отдельно от земли? Зачем он вообще соединил ноль с землёй и кинул это всё на металл? Слышал, что зануление (соединение нуля на землю) делали в старых домах, где земли-то и не было никогда. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 ![]() |
Каким образом. А если на линии проблемы. А он электрик или асенизатор?Совет для ТС, заменить металлический ящик на пластиковый. ничего менять не надо, пусть электрик разберется со своими косяками... щас советы пойдут - ТСу новую электростанцию строить надо... ![]() Электрик таки говорит, что у всех так... Ага, вот ещё один аргумент в пользу того, что электрик - косячник... ![]() -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 ![]() |
Ящик то металлический. Ваш электрик выполнил заземление по системе TN-C. Собственно, а какие у него были еще варианты. 1)Бить контур, его счетчик попросили поставить. Может у него инструмента нет, да и варить он может не уметь. И контур может полностью проблему не решить. 2) Оставить корпус без зануления. А если пробьет на корпус тогда может кого нибуть прихватить от щита на совсем. Тогда электрик будет виноват почему не занулил. 3)Провести модернизацию всей сети и протянуть отдельно PE и N проводники. Нафига ему это нужно, его счетчик попросили поставить. Ну можно еще по второму варианту на ввод УЗО поставить. Короче, лучше счетчик поставить в пластиковый ящик. ничего менять не надо, пусть электрик разберется со своими косяками... Озвучьте Ваш правильный вариант. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
а ноль присоединил к металлическому корпусу счётчика. Автор, а пусть ваш электрик ВРЕМЕННО отцепит нуль с корпуса.. будет ли гореть свет?просто есть вероятность, что Нуль До счетчика вообще не фурычит... и вместо нуля работает ваш забор..., ЗЫ.. про экстравагантный случай 127/220 пока промолчу... да и врятли это случай автора... Озвучьте Ваш правильный вариант. Ixtim ответов/и советов не дает, просто говорит что лохи все))) "один я умный ![]() -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
rosck, значит надо бить повторку
-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 ![]() |
rosck, значит надо бить повторку Занимался я этой проблемой неоднократно. Помогает только система выравнивания потенциалов с шагом в 0,5 метра. Разница между землей и нулем может запросто подняться до 20 вольт это в нормальном режиме. Человек с мокрыми ногами и руками хорошо уже чувствует 6 вольт. С сухими может и 220 не заметить. Контур значительно снижает разницу но разницу менее 3 вольт удастся получить только возле контура. Причем чем дальше от контура тем разница становится выше. На некотором расстоянии в обще без разницы есть контур или нет. Короче решал проблему так: делал систему выравнивания потенциалов, или делал изоляционные вставки (тогда когда потенциал прибегал по металлической трубе), или откидывал ноль и ставил УЗО если первое и второе не возможно было сделать. Сообщение отредактировал rosck - 20.4.2017, 19:59 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
. Помогает только система выравнивания потенциалов с шагом в 0,5 метра. нет, это уже ненормально для обычной так сказать ситуации... тут уже проблема в сети...в такой ситуации, плохая сеть.. уж лучше ТТ система без комментариев .. -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 237 Регистрация: 10.11.2010 Пользователь №: 20173 ![]() |
нет, это уже ненормально для обычной так сказать ситуации... тут уже проблема в сети... в такой ситуации, плохая сеть.. уж лучше ТТ система без комментариев .. ++ Это точно. Я не сторонник ТТ, но в данном случае наверное другого выхода нет, раз сеть полная Ж. Но ТТ тянет за собой комплект: УЗО и ограничители перенапряжений - ТС должен иметь это в виду. При нормальной сети зануление корпуса не вызывает не каких проблем. У меня весь завод работал (наверное до сих пор работает) на TN-C ни каких проблем не было, если только где-то нуль не начинал отгорать. -------------------- Сжав зубами зачищенный провод
забываем про жажду и голод |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 ![]() |
При нормальной сети зануление корпуса не вызывает не каких проблем. Пока сухо проблем нету. Проблемы начинаются когда сыро. Если это частная подстанция и есть возможность навести порядок это одно дело, если общественная это совсем другое, нет доступа. У меня был интересный случай в производственном цеху по выпуску колбасной продукции начало щипать всех током от оборудования. Замер показал разницу 6 -12 вольт. При таком напряжении человек с сырыми ногами и руками уже подпрыгивал. В цеху есть отдельный контур все оборудование заземлено от отдельной заземляющей шины отдельными проводниками. Причину удалось найти не сразу. В цеху установлена своя собственная подстанция. Цех питает только свои потребители. Но как оказалось нет. Сосед умник, ночью вскрыл крышу и врезался в кабель идущий под крышей. Не знаю как давно он это сделал но пользовался до тех пор пока у него дома фаза не заземлилась. После безуспешных попыток найти причину внутри цеха цеха обнаружил чувствительные перетоки на заземляющих проводниках. Далее начал проверку отходящих фидеров от ТП и обнаружил утечку на одном кабеле около 30 Ампер. Причем в щиту, на который шол кабель, этой утечки не было. Пришлось ползти под крышу где была обнаружена врезка и утечка шла в сторону соседа. После обрезки кабеля сразу все пришло в норму.Был еще один аналогичный случай с заземлением фазы. Там не было контура и напряжение между землей и нулем превышало 80-90 вольт. В общих сетях, в частном секторе, кто во, что горазд. Попадаются умники которые тырят свет через землю, или используют землю в качестве нуля. Не знаю как у Вас, у меня такие случаи часто встречаются. Обычное дело когда в обесточенном щите, отсоединяешь или присоединяешь ноль к контуру и в этот момент искрит. Сухими руками даже не заметно, но вот если намочить картина меняется. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 ![]() |
Ixtim ответов/и советов не дает... Кормильцев несметных полчищ здешних троллей тут и без меня достаточно... ![]() -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 ![]() |
Ладно ещё все остальные, но бедный автор то здесь (в вашем всеобщем определении) при чём?
![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 237 Регистрация: 10.11.2010 Пользователь №: 20173 ![]() |
Цитата Замер показал разницу 6 -12 вольт. Между чем и чем? Цитата Там не было контура и напряжение между землей и нулем превышало 80-90 вольт. А как мерили если контура не было? Щуп вольтметра в землю втыкали? Цитата В цеху есть отдельный контур все оборудование заземлено от отдельной заземляющей шины отдельными проводниками. Причину удалось найти не сразу. В цеху установлена своя собственная подстанция. Цех питает только свои потребители. Но как оказалось нет. Сосед умник, ночью вскрыл крышу и врезался в кабель идущий под крышей. Не знаю как давно он это сделал но пользовался до тех пор пока у него дома фаза не заземлилась. Если правильно собрана схема такого не должно было быть. По хорошему ток утечки от вашего соседа выбрав кратчайший путь (если ваш контур ближайший) соединившись с рабочем нулем в вашем щите спокойно утекает к нейтрали трансформатора (описываю с допущениями) Сообщение отредактировал Эл-Х - 21.4.2017, 15:51 -------------------- Сжав зубами зачищенный провод