Правильная разводка Нуля и Земли на щитке квартиры |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Правильная разводка Нуля и Земли на щитке квартиры |
20.4.2017, 5:06
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 20.4.2017 Пользователь №: 52165 |
Уважаемые специалисты!
Требуется ваша помощь. Исходные данные: Новая квартира. Сделана проводка. Электросчётчик установлен на щитке в коридоре. Провод от него идёт в квартиру, где установлен щиток с во всеми автоматами. Соединения выполнены по следующей схеме: Ноль заходят в щиток -> двойной выключатель-> двойной автомат -> УЗО -> контактная планка -> в квартиру на розетки, свет. Фаза заходят в щиток -> двойной выключатель-> двойной автомат -> УЗО -> контактная планка -> автоматы, за тем в квартиру. Заземление заходит в тот же щиток в квартиру и сразу идёт на свою планку -> провода идут в квартиру на нагрузку. При проверке корректности разводки было установлено, что при отключенном УЗО и откинутом проводе Заземления на щитке в коридоре соединения между Нулевой планкой и планкой Заземления в щитке квартиры нет (сопротивление = бесконечность), что, конечно радует. При включении УЗО фаза поступает на розетки и напряжение между Нулём и Фазой = 220 В, что тоже не плохо. Но, вот что меня напрягает - это то, что напряжение между Фазой и Заземлением тоже 220 В! И если включить нагрузку (лампочку) между Фазой и Заземлением, то она горит. На мой взгляд так быть не должно (провод Заземления на щитке в коридоре откинут). Получается, что при включении УЗО происходит соединение между Нулём и Заземление где-то в квартире... Правильно ли это? Может я чего-то не понимаю или чего-то не учитываю? И как проверить всё ли у меня корректно соединено, или если это криминал, то как найти проблему. Даже не могу предположить как такое может быть. Помогите разобраться, пожалуйста. |
|
|
|
|
20.4.2017, 7:58
Сообщение
#2
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 833 Регистрация: 2.9.2013 Из: Свердловская область Пользователь №: 35308 |
напряжение между Фазой и Заземлением тоже 220 В! И если включить нагрузку (лампочку) между Фазой и Заземлением, то она горит. Наличие напряжения между фазным и защитным проводниками - это нормально. По вашему описанию все соединено правильно, но когда горит лампочка между фазой и Землей после УЗО - это не нормально, УЗО должно сработать и отключить питание на вашу розетку. Где то допущена ошибка, или в схеме, или в вашем описании эксперимента. Чтобы разобраться в проблеме, для начала нужно сфотографировать ваши щитки, где были бы видны все соединения. Сообщение отредактировал Null - 20.4.2017, 8:02 |
|
|
20.4.2017, 8:52
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 |
Если желто-зеленый провод в щитке в коридоре У вас откинут от стояка, но связь его с нулем всё же осталась - это не правильно! жёлто-зелёная жила кабеля идущего от подъездного щитка в квартиру должна быть подключена к заземлению только в подъездном щитке, нигде ни в каком другом месте соединяться с нулем она не должна. ищите ошибку.
-------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
|
|
20.4.2017, 12:02
Сообщение
#4
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 20.4.2017 Пользователь №: 52165 |
Наличие напряжения между фазным и защитным проводниками - это нормально. По вашему описанию все соединено правильно, но когда горит лампочка между фазой и Землей после УЗО - это не нормально, УЗО должно сработать и отключить питание на вашу розетку. Где то допущена ошибка, или в схеме, или в вашем описании эксперимента. Чтобы разобраться в проблеме, для начала нужно сфотографировать ваши щитки, где были бы видны все соединения. Спасибо за ответ. УЗО не срабатывает потому что лампочка маломощная - 0,136 А, а УЗО 0,3 А. Включу 100 Вт проверю. Если УЗО не сработает, значит ток через Землю просачивается на Ноль и идёт через УЗО. А вот если выключится, то как замыкается цепь между Землёй и Нулём не понятно. Ведь земля на щитке в коридоре откинута во время эксперимента. Не можете подсказать каким образом это может происходить и как проверить если есть подозрение на ошибку. Может описал я всё правильно, а по факту подключено не так. И я просто чего-то не заметил? Фото сейчас сделать не могу - далеко от объекта. Кроме того разобраться в куче проводов там не просто... Если желто-зеленый провод в щитке в коридоре У вас откинут от стояка, но связь его с нулем всё же осталась - это не правильно! жёлто-зелёная жила кабеля идущего от подъездного щитка в квартиру должна быть подключена к заземлению только в подъездном щитке, нигде ни в каком другом месте соединяться с нулем она не должна. ищите ошибку. Связь отсутствует при отключенном УЗО. Когда УЗО включено то появляется разность потенциалов 220 В между Фазой и Землёй. Мерить сопротивление при подключенной Фазе между Нулём и Землёй побоялся. Но напряжение между Фазой и Нулём = 220 В = напряжению между Фазой и Землёй. Это наводит на мысль, что в данном случае Ноль и Земля (которая вроде бы должна болтаться в воздухе) имеют гальваническую связь. Повторяю - наводит на мысль. Как проверить наверняка? И может ли появляться такое соединение при включении УЗО через какую-нибудь нагрузку? Или всё-таки это криминал? Подскажите, пожалуйста, если есть мысли. |
|
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|