Цитата(Roman D @ 18.4.2017, 13:20) *
Во тут во

Сделайте, как у меня IBP стандартный стиль вместо дефолтного.


Спасибо большое. я уже поменял =)

Цитата(savelij® @ 18.4.2017, 10:31) *
Чтобы жить спокойно, стоит сечение увеличить до 10 мм2 при вводном АВ 50А.
Более можно ничего не менять... у Вас итак пиковое длительное потребление может достигать 12.5 кВт, а кратковременное (как карта ляжет) до 16 кВт.

ЗЫ. Стояк убьёте - всех собак повесят, к бабке не ходи.


Спасибо за подсказку! а что,можно стояк убить совсем? каким образом вообще распределяется мощность между этажами/квартирами? у нас на этаже-5 квартир. в нашем щитке всего 2 счетчика,значит три в другой части у соседей. стояк я вижу алюминиевый. в моем щите он выглядит вот как на фото. не знаю что это за сечение. два провода потоньше- аллюминий-в квартиру соседки- медная 6 в мой автомат к счетчику. больше квартир я не вижу,хотя на этаже в другом крыле еще 2 квартиры и квартира посредине. (т.е. 3 квартиры)
Эскизы прикрепленных изображений
 РЈРјРµРЅСЊС€РµРЅРѕ РґРѕ 94%
Прикрепленное изображение
4160 x 3120 (3.69 мегабайт)
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей ДД
сообщение 18.4.2017, 22:46
Сообщение #22


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1832
Регистрация: 6.9.2009
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472



40А автомат это около 9 кВт. 63А это примерно 14-15 кВт. Дом большой? На каком этаже живете? У Вас поставили на 63 А, на вашем вводе? Если вы усилите только ваш ввод до 10 по меди, то общий будет по максимуму, учитывая соседей, так что здесь надо всю систему полностью видеть. Пока мало данных, но 10-12 кВт, можете смело уже потреблять, а там если будет ваш автоматик отключатся ограничитесь чуток сами.

Если общий на 63А и вы поставите на 63, то неправильно это.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Devilinbox
сообщение 18.4.2017, 23:00
Сообщение #23


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Регистрация: 12.4.2017
Пользователь №: 52131



Цитата(Сергей ДД @ 18.4.2017, 22:46) *
40А автомат это около 9 кВт. 63А это примерно 14-15 кВт. Дом большой? На каком этаже живете? У Вас поставили на 63 А, на вашем вводе? Если вы усилите только ваш ввод до 10 по меди, то общий будет по максимуму, учитывая соседей, так что здесь надо всю систему полностью видеть. Пока мало данных, но 10-12 кВт, можете смело уже потреблять, а там если будет ваш автоматик отключатся ограничитесь чуток сами.

Если общий на 63А и вы поставите на 63, то неправильно это.


дОМ В 16 этажей. я живу на 4ом. Да, на моем вводе поставил 63А( маркером черным написал номер квартиры поверх,чтобы замазать , на всякий пожарный,т.к. электрик что счетчик ставил сказал что обычно ставят 40А) мой автоматик на 40А имеется ввиду,тот что после счетчика? оставлю 40А тогда,или лучше 50? спасибо за ответы.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 19.4.2017, 8:29
Сообщение #24





Гости






Цитата(Devilinbox @ 18.4.2017, 23:00) *
дОМ В 16 этажей. я живу на 4ом. Да, на моем вводе поставил 63А( маркером черным написал номер квартиры поверх,чтобы замазать , на всякий пожарный,т.к. электрик что счетчик ставил сказал что обычно ставят 40А) мой автоматик на 40А имеется ввиду,тот что после счетчика? оставлю 40А тогда,или лучше 50? спасибо за ответы.

Да п...дец Вашему стояку, сосед на 100 Ампер поставит, и что? Все такие умные?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Devilinbox
сообщение 19.4.2017, 14:01
Сообщение #25


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Регистрация: 12.4.2017
Пользователь №: 52131



Цитата(Гость сочувствующий @ 19.4.2017, 8:29) *
Да п...дец Вашему стояку, сосед на 100 Ампер поставит, и что? Все такие умные?


Думаю что далеко не все.Ибо в стране бардак. думающих людей мало. Проблему буду решать как то через УК. Хотя бы попробую.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Майнер_*
сообщение 2.6.2017, 14:00
Сообщение #26





Гости






Майнить надо не дома, геморно это и шумно. Например, снять гараж, ангар, тех. помещение на заводе. Там и киловатт по 3,5 р. можно найти icon_wink.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 

RSS Текстовая версия Сейчас: 6.7.2025, 12:50
Rambler's Top100    Рейтинг@Mail.ru 
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены