В квартиру 15 квт (старый фонд) |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
В квартиру 15 квт (старый фонд) |
12.4.2017, 20:42
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 12.4.2017 Пользователь №: 52131 |
Здравствуйте,уважаемые электрики,эксперты и скучающие =)
Прошу палками не колотить,тему поискал но не нашел.(а если честно то цвет сайта просто мрак! синий цвет и чтение....Вы серьезно? моим лично глазам-просто отвратительно!что-то искать или просто читать, жутко некомфортно). Прошу помощи или совета. Очень надо в мою трехкомнатную квартиру(вроде как заявлены 7 квт, т.к. электро плита в наличии) провести линию на 15 квт. Читая форумы,и звонив в Ленэнерго я выяснил что вроде как такое выполнить возможно. Но! наш монополист Ленэнерго сообщил что я должен договариваться о подобном увеличении со своей управляющей компанией. Дозвонившись до главного энергетика я конечно услышал что такое увеличение возможно только в новых домах, и что я такого разрешения не получу,и сделать это нереально. Если что,не спрашивайте пожалуйста зачем мне такая мощность,уверяю,я ее не выдумал и загружу как минимум 14 это точно.(в моем случае чем больше- тем лучше) Так вот,вопрос в чем...Я и правда не могу ничего предпринять и мне не дадут разрешение? или есть какие то официальные способы\ухищрения чтобы добиться своего? В рекламных сайтах вижу что делают под ключ за 80 000 рублей примерно. (они это и правда могут?) И если они могут то разве нельзя сделать то же самое только с минимальными затратами? Спасибо за чтение,надеюсь что я правильно все расписал,если нет,то отвечу на какие то важные и нужные дпоплнительные вопросы. всем большое спасибо. |
|
|
|
|
12.4.2017, 21:01
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Devilinbox, начали плохо... с критики сайта, куда обратились за помощью. Не разумно.
Не нравится синий, можете изменить стиль на другой (внизу страницы слева). -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
12.4.2017, 21:47
Сообщение
#3
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 12.4.2017 Пользователь №: 52131 |
Возможно и не разумно,обидеть никого не было в желаниях. Описал свои ощущения по факту. Спасибо за подсказку. возможно я мало путешествую по форумам,и оттого мне не очень понятен и интуитивен интерфейс.
|
|
|
12.4.2017, 22:12
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23186 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
наш монополист Ленэнерго сообщил устно? (они это и правда могут?) они ведь не мы, откуда нам знать? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
|
|
12.4.2017, 22:23
Сообщение
#5
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 12.4.2017 Пользователь №: 52131 |
устно? Да,сообщили устно,сегодня по телефону. Сказали о том что документы и разрешение им должна предоставить моя домоуправляющая компания. прислали на почту мне документы которые я должен предоставить. ... вот часть из текста- Если Ваш объект – встроенное помещение в многоквартирном доме, то дополнительно требуется: o АТП на дом o АРБП на дом o Таблица расчета нагрузок Примечание: данные документы необходимо запросить у управляющей компании (УК, ТСЖ, ЖСК) они ведь не мы, откуда нам знать? |
|
|
13.4.2017, 0:12
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23186 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
пишите письменную заявку на ТУ в Ленэнерго, слова это только слова
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
| Гость_Гость_* |
13.4.2017, 7:28
Сообщение
#7
|
|
Гости |
Да от такой мощности и квартира взлетит. Я живу в немалом (6 комнат) частном доме, вполне 5 кВт, разнесенных по трем фазам, хватает. Есть знакомые, которые живут на дачах постоянно, им для электроотопления вполне хватает 10 кВт.
Зачем нужно согласование с управляющей компанией? Даже если Вы у себя в квартире усилите проводку, может понадобиться усиление общедомовой |
|
|
|
|
| Гость_Гость_* |
13.4.2017, 7:33
Сообщение
#8
|
|
Гости |
Да, сбой произошел, продолжаю.
Может понадобиться усиление общедомовой проводки. И это - не гипотеза, а реальность жизни. До переезда в свой дом жил в двухкомнатной квартире. Юг, жара, июль, все включают кондиционеры по полной программе. Горит кабельный ввод на вводе в дом. Два дня без света, вешают хиленькую торсаду. Три дня выдержала. И опять без света дня три. Там уж усилили. |
|
|
15.4.2017, 15:07
Сообщение
#9
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 12.4.2017 Пользователь №: 52131 |
Да ,видимо сети в моем доме слабоваты. пойду разговаривать лично с главным энергетиком в УК. Возможно придется бросать кабель прямо из ГРЩ или как оно там у электриков зовется? =) такое вообще теоритически можно сделать? допустим в доме проводка не может мне выделить такую мощность,но я ведь как честный гражданин буду платить за потраченную энергию,разве в теории нельзя бросить мне отдельный кабель (откуда там можно?) и так же завести его через мой 100А счетчик в мою квартиру? Скажем если я кабель свой предоставлю и что еще там надо? есть у кого- нибудь догадки? подскажите пожалуйста,если знаете. Из за работы не знаю когда доберусь в УК на разговор предметный.
Сообщение отредактировал Devilinbox - 15.4.2017, 15:08 |
|
|
15.4.2017, 17:29
Сообщение
#10
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2357 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 |
|
|
|
|
|
15.4.2017, 18:12
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1833 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 |
Возможно придется бросать кабель прямо из ГРЩ или как оно там у электриков зовется? =) такое вообще теоритически можно сделать? Только в теории. На практике Вам проще провести, каким либо образом реконструкцию( с усилением по пропускной мощности) общедомового стояка, и потихому(согласовав с УК) завести себе сколько нужно. Если это все в 1 фазном исполнении, то можно и договор не переделывать, счетчик помощнее и вновь опломбировать, если в трехфазном то с изменением в договоре по местным условиям, могут быть свои сложности. допустим в доме проводка не может мне выделить такую мощность,но я ведь как честный гражданин буду платить за потраченную энергию, Честно говоря, ваше честно платить некого не интересует. Вот если будете не честно платить, тогда много кто заинтересуется. Извиняюсь, за вопрос. Вам 3 фазы за чем? Может достаточно 1, но мощной(15 кВт). Если по закону платить, там за каждый кВт увеличения мощности кругленькая сумма вырисовывается. Это только в частном хозяйстве 550 р за 15 кВт. |
|
|
16.4.2017, 2:06
Сообщение
#12
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 12.4.2017 Пользователь №: 52131 |
а я и не говорил что мне нужно три фазы =) мне 15 квт нужно и только то =) для частного хозяйства =) |
|
|
| Гость_Гость_* |
16.4.2017, 8:00
Сообщение
#13
|
|
Гости |
Да. еще немалый компонент. Насколько помню, за подключение до 10 кВт берется демократичная плата. Свыше - ого-го какие цены. готовы платить?
А чтобы в многоквартирном доме выполнить индивидуальный ввод в квартиру, таких прецедентов не припоминаю. Кстати, какой характер нагрузки? При однофазном вводе куда выше потери за счет падения напряжения в обратном (нулевом) проводе. Чем равномернее распределение по фазам, тем потери ниже. |
|
|
16.4.2017, 9:53
Сообщение
#14
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 398 Регистрация: 19.11.2009 Из: СПб Пользователь №: 16269 |
Для жилых домов принято делать однофазный ввод в квартиры до 11 кВт. Свыше 11 только трехфазный ввод
|
|
|
16.4.2017, 14:52
Сообщение
#15
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1833 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 |
а я и не говорил что мне нужно три фазы =) мне 15 квт нужно и только то =) для частного хозяйства =) Тогда по тихому согласовываете с УК, ваш счетчик должен соответствовать, меняете вводной автомат и до него общий(если есть), усиливаете общий стояк от ввода до вас. Разгружаете себе 1 фазу, что бы не очень нарушить симметричность нагрузки(она и так не может быть совсем семметрична). Приглашаете электрика опломбировать ПУ и все дела. 7 и 15 разница конечно есть, но не очень большая и можно со стороны УК закрыть глаза, если стояк не "загоротся". Конечно, для полноты картины нужно знать как сделан ввод в дом, но обычно он с запасом. Для жилых домов принято делать однофазный ввод в квартиры до 11 кВт. Свыше 11 только трехфазный ввод Да бытует такое. Нормативка какая, есть по этому поводу? Просто сегодня если 15 кВт, делить по 5 кВт на фазу, то получается 5 кВт не так уж и много, эл плиту уже на одну фазу не посадишь. Даи валить распределение по фазам на бытового потребителя, как то не очень, лучше сразу всех поделить, поквартирно. |
|
|
18.4.2017, 0:15
Сообщение
#16
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 12.4.2017 Пользователь №: 52131 |
Тогда по тихому согласовываете с УК, ваш счетчик должен соответствовать, меняете вводной автомат и до него общий(если есть), усиливаете общий стояк от ввода до вас. Разгружаете себе 1 фазу, что бы не очень нарушить симметричность нагрузки(она и так не может быть совсем семметрична). Приглашаете электрика опломбировать ПУ и все дела. 7 и 15 разница конечно есть, но не очень большая и можно со стороны УК закрыть глаза, если стояк не "загоротся". Конечно, для полноты картины нужно знать как сделан ввод в дом, но обычно он с запасом. Да бытует такое. Нормативка какая, есть по этому поводу? Просто сегодня если 15 кВт, делить по 5 кВт на фазу, то получается 5 кВт не так уж и много, эл плиту уже на одну фазу не посадишь. Даи валить распределение по фазам на бытового потребителя, как то не очень, лучше сразу всех поделить, поквартирно. Спасибо большое за советы. поговорю с Энергетиком в УК. отпишусь по факту. На данный момент счетчик у меня стоит вот такой- Сообщение отредактировал Devilinbox - 18.4.2017, 0:20 |
|
|
18.4.2017, 0:46
Сообщение
#17
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1833 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 |
Нормальный счетчик. АВ какой? На вводе.
И какие проводочки подходят? Может вы и так можете 15 потреблять. Проводок в 6мм2 подойдет. |
|
|
18.4.2017, 7:56
Сообщение
#18
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 12.4.2017 Пользователь №: 52131 |
Нормальный счетчик. АВ какой? На вводе. И какие проводочки подходят? Может вы и так можете 15 потреблять. Проводок в 6мм2 подойдет. Когда приходил электрик менять счетчик(я поставил двухтарифный). я попросил электрика провести вместо алюминиевых жил мои медные сечением 6. от стояка в подьезде до моего вводного автомата(он сказал что автомат должен стоять максимум на 40А,но я попросил его купить 63А) так вот. от стояка до моего вводного 63А медные жилы 6 . В мой 100А счетчик идут те же жилы 6. из счетчика те же жилы идут в автомат 50А там же в щитке на лестничной клетке(его надо похоже заменить на 63А?) В квартиру уже идет жила медная сечением 4(ее я планировал поменять на 6) При таких данных что надо поменять? и можно ли будет жрать под 15 квт? Извините что на пальцах обьясняю. Я не электрик,имею только общие представления. Спасибо за внимание. Сообщение отредактировал Devilinbox - 18.4.2017, 7:57 |
|
|
18.4.2017, 10:31
Сообщение
#19
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Чтобы жить спокойно, стоит сечение увеличить до 10 мм2 при вводном АВ 50А.
Более можно ничего не менять... у Вас итак пиковое длительное потребление может достигать 12.5 кВт, а кратковременное (как карта ляжет) до 16 кВт. ЗЫ. Стояк убьёте - всех собак повесят, к бабке не ходи. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
18.4.2017, 13:20
Сообщение
#20
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11224 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
синий цвет и чтение....Вы серьезно? моим лично глазам-просто отвратительно!что-то искать или просто читать, жутко некомфортно). Во тут во ![]() Сделайте, как у меня IBP стандартный стиль вместо дефолтного. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 13.11.2025, 1:20 |
|
|
|
|