Схема щита в квартире и дачном доме , Нужна помощь в составлении схем электроснабжения

Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 14.4.2017, 14:52
Сообщение #101





Гости






Цитата(CrossVik @ 14.4.2017, 9:09) *
Если от ЩУ на столбе к дачному дому идет ВБбШв, то как его правильно ввести в щит?
...

Цитата
... обрезать броню перед входом в щит,...

Правильнее будет завести кабель вместе с бронёй в щит и там делать разделку.
Цитата
... край брони зафиксировать термоусадкой, ...

Обычно на броню в месте разделки накладывается бандаж из этой же ленты брони, а потом броня надрезается выше бандажа и снимается. А о заземлении брони Вы не раздумывали?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
off.open
сообщение 14.4.2017, 16:50
Сообщение #102


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1880
Регистрация: 2.11.2016
Пользователь №: 50389



Цитата(Гость сочувствующий @ 14.4.2017, 15:52) *
... А о заземлении брони Вы не раздумывали?
Это на том конце надо ... поди уже подсказывали. icon_smile.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
гость олег
сообщение 14.4.2017, 22:25
Сообщение #103


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 320
Регистрация: 6.11.2016
Пользователь №: 50428



Броню, как уже писали выше, с одной стороны (любой) нужно заземлить. Вводить в щит нужно (в принципе тоже сказано) неразделанный кабель. Концевая муфта, при таких сечениях, я думаю не нужна, но если сильно хочется то хуже не будет, только желательно купить специальные наконечники для заводки под автомат либо вообще от них отказаться.

Сообщение отредактировал гость олег - 14.4.2017, 22:27
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
CrossVik
сообщение 16.4.2017, 11:25
Сообщение #104


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 27
Регистрация: 30.1.2016
Пользователь №: 48168



Благодарю за ответы.
Со стороны ЩУ кабель к столбу уже подвел и сделал кабельную муфту, как по инструкции. Броню буду подключать к заземлению на столбе. Со стороны дома броню никуда заземлять не планировал.

Сообщение отредактировал CrossVik - 16.4.2017, 11:26
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

6 страниц V  « < 4 5 6
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 

RSS Текстовая версия Сейчас: 27.6.2025, 19:10
Rambler's Top100    Рейтинг@Mail.ru 
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены