Нужна помощь , выбор между фазами

crysiuk
сообщение 13.4.2017, 16:44
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 13.4.2017
Пользователь №: 52134



Всем доброго времени суток. Народ нужен совет. Ситуация следующая, есть сад , в нем дом, запитан по одной фазе, которая то пропадает,то напруга ни к черту. Но на столбе их три и ноль, сейчас хочу запитаться от трех и вот собственно вопрос , что можно поставить между счетчиком и потребителем, что само выбирало фазу (одну из трех), которая есть и с максимальным напряжением? Просадка по напряжению бывает до 50 60 вольт. Или, что то вроде трех автоматов с мех блокировкой между ними, цеху подключу к ним и в ручном режиме выбирать, но обязательно с блокировкой(бабушка с дедушкой не в курсе, что три фазы разом включать нельзя ). Заранее спасибо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 13.4.2017, 17:37
Сообщение #2





Гости






Цитата(crysiuk @ 13.4.2017, 16:44) *
... Ситуация следующая, есть сад , в нем дом, запитан по одной фазе, которая то пропадает,то напруга ни к черту. Но на столбе их три и ноль, сейчас хочу запитаться от трех и вот собственно вопрос , что можно поставить между счетчиком и потребителем, что само выбирало фазу (одну из трех), которая есть и с максимальным напряжением? ...

Для выполнения такой хотелки у Вас должен быть трёхфазный ввод в дом и трёхфазный счётчик. Для этого Вы должны получить у владельца сети технические условия на трёхфазное подключение. Тогда Вы сможете выбрать фазу после счётчика. Но судя по Вашему описанию ситуации, кардинально это проблему не решит, другие фазы могут быть с таким же напряжением.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 13.4.2017, 17:41
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17868
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



После просмотра сообщения 2 можете посмотреть: ПФ301

Сообщение отредактировал Олега - 13.4.2017, 17:42
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andre_san
сообщение 13.4.2017, 17:41
Сообщение #4


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 355
Регистрация: 6.12.2012
Пользователь №: 29561



можно применить Реле автоматического выбора фаз "РУБЕЖ" РВФ-3/40 ...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
crysiuk
сообщение 13.4.2017, 17:46
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 13.4.2017
Пользователь №: 52134



Цитата(Гость сочувствующий @ 13.4.2017, 19:37) *
Для выполнения такой хотелки у Вас должен быть трёхфазный ввод в дом и трёхфазный счётчик. Для этого Вы должны получить у владельца сети технические условия на трёхфазное подключение. Тогда Вы сможете выбрать фазу после счётчика. Но судя по Вашему описанию ситуации, кардинально это проблему не решит, другие фазы могут быть с таким же напряжением.


Трехфазный ввод сделаю, трехфазный счетчик уже лежит ждет,владельца сети у нас никто и не спрашивает, вопрос был, что поставить????

Сообщение отредактировал crysiuk - 13.4.2017, 17:46
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 13.4.2017, 17:48
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17868
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



"РУБЕЖ" РВФ-3/40 до 40А, что лучше ПФ301 (до 16 А)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andre_san
сообщение 13.4.2017, 17:55
Сообщение #7


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 355
Регистрация: 6.12.2012
Пользователь №: 29561



Цитата(Олега @ 13.4.2017, 17:48) *
"РУБЕЖ" РВФ-3/40 до 40А, что лучше ПФ301 (до 16 А)

ПФ301 дороже стоит
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
crysiuk
сообщение 13.4.2017, 18:10
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 13.4.2017
Пользователь №: 52134



Цитата(Олега @ 13.4.2017, 19:48) *
"РУБЕЖ" РВФ-3/40 до 40А, что лучше ПФ301 (до 16 А)


За совет спасибо, почитал про рубеж, есть нюанс. порог нижнего отключения 155В , а мне бы вообще без него, лишь бы выбрал между тем ,что есть и побольше. А при моей ситуации с просадкой он тупо рубанет свет до лучших времен и все,баста)))
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andre_san
сообщение 13.4.2017, 18:24
Сообщение #9


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 355
Регистрация: 6.12.2012
Пользователь №: 29561



Цитата(crysiuk @ 13.4.2017, 15:44) *
Просадка по напряжению бывает до 50 60 вольт.

Что по всем фазам такое творится?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
crysiuk
сообщение 13.4.2017, 18:30
Сообщение #10


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 13.4.2017
Пользователь №: 52134



Цитата(Andre_san @ 13.4.2017, 20:24) *
Что по всем фазам такое творится?


Вполне возможно да, пару добрых людей электрокотлы поставили и всем бздец
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andre_san
сообщение 13.4.2017, 18:38
Сообщение #11


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 355
Регистрация: 6.12.2012
Пользователь №: 29561



Честно говоря, реле выбора фаз с таким сверх низким порогом по нижнему пределу, вы вряд ли найдете. Существует реле РКН1-16А Днепр, но там нижний порог от 120В
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
crysiuk
сообщение 13.4.2017, 18:44
Сообщение #12


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 13.4.2017
Пользователь №: 52134



Цитата(Andre_san @ 13.4.2017, 20:38) *
Честно говоря, реле выбора фаз с таким сверх низким порогом по нижнему пределу, вы вряд ли найдете. Существует реле РКН1-16А Днепр, но там нижний порог от 120В


Тоже не совсем вариант, а по поводу автоматов с блокировкой какие нибудь варианты есть?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andre_san
сообщение 13.4.2017, 18:58
Сообщение #13


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 355
Регистрация: 6.12.2012
Пользователь №: 29561



Не знаю о каких автоматах вы говорите... Но надо делать замеры напряжения на всех трех фазах, смотреть как оно меняется, может не все так страшно, и все таки можно применить одно из реле которые перечислялись выше?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
crysiuk
сообщение 13.4.2017, 19:23
Сообщение #14


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 13.4.2017
Пользователь №: 52134



[quote name='Andre_san' date='13.4.2017, 20:58' post='465853']
Не знаю о каких автоматах вы говорите... Но надо делать замеры напряжения на всех трех фазах, смотреть как оно меняется, может не все так страшно, и все таки можно применить одно из реле которые перечислялись выше?
[/quot

о автоматах недавно собирал врщ с авр так там между пускателями есть мех блокировка, может есть что то подобное с автоматами. мерить другие фазы уже там та же ситуация, выше перечисленные реле отлетают

Сообщение отредактировал crysiuk - 13.4.2017, 19:35
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andre_san
сообщение 13.4.2017, 19:52
Сообщение #15


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 355
Регистрация: 6.12.2012
Пользователь №: 29561



О таких автоматах не слышал... А вот с линией надо чегото делать, это не нормально, такие просадки. Обращайтесь в РЭС...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
просто Гоша
сообщение 13.4.2017, 21:12
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2631
Регистрация: 14.2.2013
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837



Абращайтесь, ага ...
Он же пишет:
Цитата
владельца сети у нас никто и не спрашивает ...

Где, интересно, такие махновцы проживают?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
crysiuk
сообщение 14.4.2017, 17:40
Сообщение #17


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 13.4.2017
Пользователь №: 52134



Цитата(просто Гоша @ 13.4.2017, 23:12) *
Абращайтесь, ага ...
Он же пишет:
Где, интересно, такие махновцы проживают?


Для Всех, по порядку и чисто условно. Существует несколько СНТ(садоводческое некоммерческое товарищество)стоящих в ряд от А до Я (построенных в 60-70х, нагрузки были, лампочка 60ватт помноженная на 25 домов, в каждом снт ), СНТ А запитан первым три фазы и ноль и у них все в поряде, но в цепочке потребителей это все теряется ,поскольку хоть лампы и жрут меньше, сами понимаете есть куча всего другого. Щас один чайник жрет как раньше весь снт)))) Владелец сети выдает максимальную нагрузку , на которую рассчитаны провода. Не спрашиваем, не потому что мы махновцы, а потому что мы имеем право использовать все три фазы, просто раньше не было необходимости. Урал)))
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 14.4.2017, 19:23
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23070
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(crysiuk @ 14.4.2017, 18:40) *
мы имеем право использовать все три фазы

кем это право дано?
а идея Ваша не нова, представьте что все поставят на выбор фазы, не СНТ, а новогодняя ёлка получится..имхо


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
zendo057
сообщение 15.4.2017, 14:30
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1464
Регистрация: 7.3.2014
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487



ТС.Вы сами не понимая того затеваете опасную(учитывая что дома бабушка и дедушка) и не нужную вещь.Затратите деньги на аппаратуру а результата не будет.Добиваться вам надо стабильного питания у постовщика,либо ставить стабилизатор,либо смириться с тем что есть.Ваша затея опасна и бесполезна.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
crysiuk
сообщение 17.4.2017, 9:09
Сообщение #20


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 13.4.2017
Пользователь №: 52134



Всем спасибо. Тема закрыта.