Цитата но на трёхфазных УЗО 32А 30мА снова нагромождение групп Согласен с Вами, к тому же об этом разговор шёл много постов назад.
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
|
Гость_ZavGar_* |
![]()
Сообщение
#42
|
Гости ![]() |
4) все переиграл ...сказали, "вам на квартиру дано 16,5 кВт - вот ваш ДИФ АВТОМАТ - 25А и не даст вам больше съесть... ..хотите 32А? - платите бабки и увеличим мощноть.... Но бабки - это мало , квартира не в собственности и ни кто сейчас не присоединит доп мощность." Н-даа.. Если после счётчика действительно Диф, то всё очень кисло. И всё-таки, не могу понять: опять _всё_ освещение включено через УЗО. Вместе с неосветительной нагрузкой (в составе которой есть ёмкостные фильтры, что может спровоцировать ложное срабатывание). Обрубятся все три фазы вместе! Прямо так и просится поставить на это УЗО доп. контакт, который включит принудительно хотя бы бра или другой аварийный светильник на пути эвакуации ![]() ![]() Зачем столько Дифов на ток утечки 10 мА? Они же раза в 2-3 дороже! Такие ставятся только на медицинское оборудование и на технику, специально предназначенную для работы в контакте с человеческим телом: электробритву, например. В остальных случаях 30 мА - вполне достаточно. Ну, дёрнет маленько от стиралки и отключится. А найдётся ли кто, способный прикоснуться к электросауне? ![]() А стиралка своим фильтром практически гарантированно вырубит Диф на 10 мА. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#43
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Цитата А стиралка своим фильтром практически гарантированно вырубит Диф на 10 мА. Вы можете это доказать? Или это Ваше мнение?
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#44
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 728 Регистрация: 26.7.2007 Из: СПб Пользователь №: 9093 ![]() |
Цитата(ZavGar) А стиралка своим фильтром практически гарантированно вырубит Диф на 10 мА. Цитата(savelij) Вы можете это доказать? Или это Ваше мнение? на многих форумах приводятся случаи подобных ложных срабатываний УЗО на 10 мА , но чаще всего это связано не со схемотехникой фильтра , а с утечкой на корпус при включении ТЭНа или при включении электромотора привода барабана срабатывание УЗО от фильтра питания СМ можно проверить даже не включая сетевую кнопку СМ , так как обычно сетевой фильтр включен в сеть с того момента , как вилка СМ будет воткнута в розетку так что перед применением подобного "чувствительного" УЗО или "диффа" на 10 мА не мешало бы провести тестирование работы СМ с момента подключения к сети и далее на всех режимах , дабы потом не было сюрпризов ![]() -------------------- |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#45
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Полностью согласен, что перед выбором УЗО, необходимо определить реальные токи утечки в нормальном рабочем режиме, которые не должны превосходить 1/3 номинального тока УЗО, о чём и говорят нормативы. И ложные срабатывания УЗО, о которых говорят на многих форумах, вызваны не столько подключением СМ, сколько неверным подключением нагрузок.
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#46
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 728 Регистрация: 26.7.2007 Из: СПб Пользователь №: 9093 ![]() |
Цитата(savelij) сколько неверным подключением нагрузок. верное замечание , даже на производственных объектах полно "сюрпризов" от неграмотных вариантов применения дифференциальной защиты , благодаря таким "ляпам" многие "костные" электрики уверовали , что "диффы" и УЗО - это всё от "лукавого" ![]() ![]() -------------------- |
![]() |
|
Гость_Гость_Алексей_*_* |
![]()
Сообщение
#47
|
Гости ![]() |
![]() ![]() 1. Во первых, селективность: вводной автомат по определению не должен быть меньше, чем автоматы стоящие на группы. 2. Узо отдельно без автомата вообще нельзя ставить, это получается недоделка, так как сеть в этом случае будет реагировать на токи утечки, и в свою очередь не будет реагировать на токи короткого замыкания. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#48
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
![]() ![]() 1. Во первых, селективность: вводной автомат по определению не должен быть меньше, чем автоматы стоящие на группы. 2. Узо отдельно без автомата вообще нельзя ставить, это получается недоделка, так как сеть в этом случае будет реагировать на токи утечки, и в свою очередь не будет реагировать на токи короткого замыкания. 1.Где Вы увидели на схеме групповой автомат с номиналом больше вводного? 2.Не внимательно смотрите схему. Все УЗО находятся под защитой АВ. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#49
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 728 Регистрация: 26.7.2007 Из: СПб Пользователь №: 9093 ![]() |
Цитата(Гость_Алексей_*) 1. Во первых, селективность: вводной автомат по определению не должен быть меньше, чем автоматы стоящие на группы. а если "поиграть с характеристиками , например : С -> B , D -> C , тогда селективность при одинаковом токовом номинале может выполняться ( с учётом "кривых" срабатывания) ![]() -------------------- |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |