![]() свечение светодиодных ламп , как убать свечение светодиода при подаче фазы на светильник |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() свечение светодиодных ламп , как убать свечение светодиода при подаче фазы на светильник |
![]()
Сообщение
#21
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 4.4.2017 Пользователь №: 52092 ![]() |
Светильник светодиодный Navigator NBL-R1 24W 4000K IP20
Вот про мультиметр не подскажу, но факт такой есть одним щупом касаюсь -показывает, про перекинуть в щитке- надо посмотреть что получится. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#22
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 4.4.2017 Пользователь №: 52092 ![]() |
В щитке скорее всего не получится так как автомат отключает сразу две комнаты: в одной все нормально во второй такая вот ерунда, есле перекину то комнаты поменяются местами. Это наверное накосячили в разводке, а разводку я смогу найти только при следующем ремонте.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#23
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 ![]() |
Светильник светодиодный Navigator NBL-R1 24W 4000K IP20 ну так у него основания металлическое, через шурупы и бетон вполне может протекать небольшой ток.. а на светильнике местами менять фазу с нулем пробовали? -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
![]() |
|
Гость_Гость_Александр_*_* |
![]()
Сообщение
#24
|
Гости ![]() |
однозначно убрать подсветку из выключателя! И не надо ничего делать больше.
|
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |