![]() Молниезащита , Размещения горизонтального пояса |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Молниезащита , Размещения горизонтального пояса |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 11.4.2017 Пользователь №: 52123 ![]() |
Всем доброго времени суток.
Выполняю проект капитального ремонта для 5-ти этажного жилого дома. 1. Можно ли выполнить горизонтальный пояс соединения токоотводов близ земли посредственно на поверхности земли по цоколю здания а не в земле, так как нет возможности выполнить горизонтальный пояс в земле. 2. Может выполнять функцию горизонтального пояса соединения токоотводов горизонтальный пояс заземления? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 320 Регистрация: 6.11.2016 Пользователь №: 50428 ![]() |
Первый раз слышу, чтоб опуски с кровли ещё и под землёй соединялись. Обычно делается обвязка по периметру крыши и по коньку, ставятся молниеприёмники и делаются опуски вниз на глубину 2,5 м.
Второй вопрос вообще непонятен, какое-то масло масленное. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18000 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Первый раз слышу, чтоб опуски с кровли ещё и под землёй соединялись. А какой-нибудь РД34 или ГОСТ(IEC)62305 на глаза не попадались ? .. нет возможности выполнить горизонтальный пояс в земле. Что с землей случилось, куда делась возможность ? В принципе часть горизонтального кольцевого заземлителя может быть и вне земли, но это не лучший вариант. 2. Может выполнять функцию горизонтального пояса соединения токоотводов горизонтальный пояс заземления? Зачем вообще понадобился контур у самой земли ? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
Цитата чтоб опуски с кровли ещё и под землёй соединялись Есть разные варианты, в т.ч. и заземлитель по контуру здания. Цитата и делаются опуски вниз на глубину 2,5 м. Значит обычно вы видели неправильно. По РД даже на 3 категорию 2 электрода по 3 м на расстоянии 5м. На 2 категорию и на первую три вертикальных электрода. Это если отдельный заземлитель для каждого опуска. По поводу вопросов ТС 1. Пояс то выполнять можно, но требования к заземлителю никто не отменял. Плюс он не должен быть открытым, т.к. опуски должны находиться в удалении от дверей и окон. И это приводит к вопросу, а как двери обходить? 2. Вообщето он обычно и выполняет. В СО написано, что вблизи поверхности, а в МЭКе это примечание - там написано на нулевом уровне. Т.е. если у вас заземлитель типа А по МЭК, то соответственно кольцо будет выше земли (но почему-то картинок такого исполнения я еще не видел). А вот кольцо в земле или фундаменте - повсеместно(в МЭКе). |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18000 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
В СО написано, что вблизи поверхности, а в МЭКе это примечание - там написано на нулевом уровне. "Вблизи" не означает "над" поверхностью. В МЭКе все действительно пояснено рисунками. Смысла в "над поверхностью" никакого. .. если у вас заземлитель типа А по МЭК, то соответственно кольцо будет выше земли. А - если меньше 80% длины соприкасается с землей (находится в земле). Если все кольцо выше земли, так это и не заземлитель вовсе. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
Так заземлитель типа А, это не кольцо, а отдельные заземлители для каждого опуска. Но требование о соединении токоотводов вблизи земли имеется. Поэтому если кольцо не в земле, то выше земли. Но в картинках там вся система не прорисована, как она должна выглядеть, если хотим применить заземлитель типа А.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18000 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Е.5.4.2.1 Расположение типа А
"Если используется кольцевой проводник, контактирующий с землей, который соединяет между собой токоотводы, расположение заземлителя по-прежнему классифицируется как расположение типа А, если кольцевой проводник соприкасается с землей {"Не" я зачеркнул самостоятельно (не проверяя оригинал), поскольку такое определение есть для "В"-расположения (и в 5.4.2.2 и в Е.5.4.2.2). Но данное обстоятельство к наличию кольцевого проводника, контактирующего с землей (а значит в роли заземлителя), при расположении "А" не имеет. Есть таки кольцевой и при "А".} Поэтому если кольцо не в земле, то выше земли. Могу только повторить. "Если кольцо не в земле, ... выше земли" - это не заземлитель по определению заземлителя (лень искать). И "А" или "В" расположение - смысла говорить нет. Сообщение отредактировал Олега - 12.4.2017, 16:02 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
Я и не утверждаю, что выше земли это заземлитель.
Есть требование о кольцевом соединении токоотводов в районе земли (не оговорено выше или ниже). Есть заземление типа А, когда каждый отвод присоединяется к своем заземлителю, есть В, когда общий кольцевой заземлитель. В случае заземлителя по типу В этот заземлитель по совместительству и соединитель токоотводов в районе земли. Если заземлитель по типу А, то кольцевой соединитель отводов будет выше земли т.к. иначе это уже не будет типа А. Это я к вашему утверждению Цитата Смысла в "над поверхностью" никакого. Т.е. я хочу сказать, что соединять опуски в районе земли никто не отменял вне зависимости от типа заземлителя. Понятно, что экономически более целесообразно закопать этот соединитель и получить заодно и заземлитель. Возможно я что-то неправильно понимаю, и судя по рекомендации типа А для одноэтажных домов, можно сделать вывод, что в таком случае горизонтальный соединитель в районе земли ненужен, но требование про соединение токоотводов это в разделе токоотводов и следовательно не зависит от типа заземлителя. Цитата {"Не" я зачеркнул самостоятельно (не проверяя оригинал) Оригинал вы имеете ввиду английскую версию? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18000 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Я и не утверждаю, что выше земли это заземлитель. Есть требование о кольцевом соединении токоотводов в районе земли (не оговорено выше или ниже). Есть заземление типа А, когда каждый отвод присоединяется к своем заземлителю, есть В, когда общий кольцевой заземлитель. В случае заземлителя по типу В этот заземлитель по совместительству и соединитель токоотводов в районе земли. Если заземлитель по типу А, то кольцевой соединитель отводов будет выше земли т.к. иначе это уже не будет типа А. Это я к вашему утверждению Посмотрите пожалуйста в IEC, утверждение не мое, я его лишь подчеркнул. Граница меж "А" и "В" - на 80-ти процентах соприкасающейся длины. Если кольцо выше земли, то это Не заземлитель. "20.13 заземлитель: Проводящая часть или совокупность электрически соединенных между собой проводящих частей, находящихся в электрическом контакте с локальной землей непосредственно или через промежуточную проводящую среду". Поэтому никакого расположения заземлителя не будет, ни А, ни В. Ну если нет Заземлителя - нет и "расположения заземлителя", это же очевидно. А при соприкосновение до 80% - это тип "А". То, что "не оговорено выше или ниже" в достаточной мере указано на множестве рисунков. Оригинал вы имеете ввиду английскую версию? Да. Вынужден заглянуть. Where there is a ring conductor, which interconnects the down-conductors, in contact with the soil the earth electrode arrangement is still classified as type A if the ring conductor is in contact with the soil for less than 80 % of its length. Перевод (translate.yandex.ru): Там, где кольцевой проводник, который соединяет вниз-проводников, в контакте с почва земли электродной структуры по-прежнему классифицируется как типа a, если кольцо проводник в контакт с почвой менее 80 % его длины. Собственно как и предполагал. Понятно, что экономически более целесообразно закопать этот соединитель и получить заодно и заземлитель. Дело не просто в дополнительном заземлителе (не такой уж большой вклад от горизонтального), а в максимальном выравнивании потенциалов по периметру (основная идеология). |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
Цитата Если используется кольцевой проводник, контактирующий с землей, А если используется кольцевой проводник не контактирующий с землей?. Там же есть рисунки, что тип А это когда хвосты опусков в землю воткнуты. Эта часть и есть заземлитель. А кольцевое соединение может и не соприкасаться с землей. Вот то утверждение что вы приводили и редактировали это как раз промежуточный случай, что если чать этого кольца в земле, то граница между А и Б на 80%. Т.е. если не вземле Это А, если в земле менее 80% это А, если в земле более 80% это Б. Но для Б вертикальных электродов может не быть вовсе (по РД они были), а по А они есть либо вертикальные, либо горизонтальные, либо и те и другие. В любом случае - А это локальные заземления опусков, Б - кольцо по периметру. Ну я так это читаю и понимаю. Я согласен, что особого смысла делать кольцо над землей нету, если можно сделать его в земле или фундаменте и не делать больше заземлителей. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18000 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Там же есть рисунки, что тип А это когда хвосты опусков в землю воткнуты. Эта часть и есть заземлитель. Безусловно, то что ниже уровня земли (в непосредственном соприкосновении) - это заземлитель. А если используется кольцевой проводник не контактирующий с землей?.... А кольцевое соединение может и не соприкасаться с землей. Кольцевой проводник не контактирующий с землей - не есть заземлитель, по определению. Пусть себе не соприкасается, это просто кольцевое соединение, как и аналогичные выше, до самой кровли. Вот то утверждение что вы приводили и редактировали это как раз промежуточный случай, что если чать этого кольца в земле, то граница между А и Б на 80%. Т.е. если не вземле Это А, если в земле менее 80% это А.. Именно второй вариант обговаривал, с кольцевым заземлителем до 80%. Первый вариант разумеется тоже А, только кольцевой проводник не является кольцевым заземлителем. А это локальные заземления опусков, Б - кольцо по периметру. Ну как локальные.. лучше, чем просто "в месте опуска", по необходимость можно законно обойти дверь, крыльцо, приямок.. С другой стороны я всегда обходил это в земле, безбедно. Да и собственно, просто обратил внимание на возможность наличия кольцевого при расположении "А". |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
Походу мы об одном и том же разными словами =)
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 23.6.2025, 0:37 |
|
![]() |