Добрый день. Есть сомнения некоторые, отсюда вопрос.. С шин РУ-0,4кВ взято питание на рубильники, На каждом рубильнике - свой прибор учета с трансформаторами тока. После трансформаторов, линии объединены. Трансформаторы тока на одном рубильнике 400/5.....на втором - 300/5..... Учет в этом случае будет правильным? Нагрузка порядка 200-230 кВт. Благодарю за мнения.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 10.4.2017, 9:06
Сообщение #2


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



При полной нагрузке учет будет правильный. При малой нагрузке соответственно раньше выйдет из класса, чем при одном коплекте ТТ.

А защитные аппараты какие и где на такое подключение?

И с шин питание не с разных секций взято?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ORGANIZM®
сообщение 10.4.2017, 10:22
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1240
Регистрация: 9.7.2011
Из: Новороссийск
Пользователь №: 23506



С шин взято с одних и в одной точке. Расходится двумя отпайками на рубильники, стоящие рядом. Ранее было от разных трансформаторов.....но потом один транс вышел из строя, да так никто восстанавливать не стал. На рубильниках вставки 400А.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 10.4.2017, 10:30
Сообщение #4


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11185
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Сдаётся мне, что объединение линий создаёт предпосылки для несчастного случая.
А 300/5 на такую нагрузку мало.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ORGANIZM®
сообщение 10.4.2017, 10:40
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1240
Регистрация: 9.7.2011
Из: Новороссийск
Пользователь №: 23506



Цитата(Roman D @ 10.4.2017, 10:30) *
Сдаётся мне, что объединение линий создаёт предпосылки для несчастного случая.
А 300/5 на такую нагрузку мало.

С предпосылками согласен, но, если объединить на рубильнике, так почему бы и нет.... Явных запретов таких схем не встречал. 300\5 мало, но они откуда-то исторически сложились, приняты СО и опломбированы. Если пойти разбираться в СО, так они вообще один учет оставят лишив, таким образом потребителя возможности потреблять больше мощности, чем в договоре. Лучше не трогать, в общем.

Сообщение отредактировал ORGANIZM® - 10.4.2017, 10:41
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения