![]() Вилка на 380в |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Вилка на 380в |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 9.4.2017 Пользователь №: 52115 ![]() |
Ребят, у меня в гараже трёх фазный пяти-жильный кабель подключённый к розетке на 380в. Сегодня к этой розетке я попытался подключить рабочий станочек, но ни чего не сработало. Позже я разобрал вилку от станка и увидел там всего 4 провода. Я пытался в розетке менять местами провода, но ни чего не получилось. Подскажите пожалуйста где на этих проводах масса,а где ноль?? Спасибо
Foto: Черный кабель в щитке это питание, ближний белый это выход на тумблер, а дальний кабель выводит на двигатель станка. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 355 Регистрация: 6.12.2012 Пользователь №: 29561 ![]() |
Я пытался в розетке менять местами провода, но ни чего не получилось. Вопрос зачем было менять провода местами? Что это дало? Какие провода вы поменяли местами, вы хоть запомнили как было изначально? Верните все как было и позовите электрика сами в подключения не лезьте. А в обще должно быть так, фазные проводники в розетке ( проверяются индикаторной отверткой -по свечению) должны быть подключены к фазным проводникам в вилке (провода синий, чёрный, коричневый). Нулевой проводник в розетке с нулевым(провод жёлтый) в вилке (проверяется рабочий ноль той же индикаторной отверткой- по отсутствию свечения) Возможно у вас просто нулевой провод в розетке был подключен на контакт не совпадающий нулевым контактом в вилке и поэтому нечего не работало. Сообщение отредактировал Andre_san - 9.4.2017, 22:11 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 320 Регистрация: 6.11.2016 Пользователь №: 50428 ![]() |
У вас ноль сидит на заземляющем контакте, а должен на контакте где написано N.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18119 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 9.4.2017 Пользователь №: 52115 ![]() |
Не совсем я понятно выразился. Менял я провода местами в розетке (на фото вилка идущая от станка, в ней 4 провода как были изначально) все провода в розетке я вернул в исходное положение ( их 5). На другом фото, это щеток на станке, куда приходит чёрный питающий провод с 4 проводами от той вилки на первом фото. Первый желто-зелёный провод идёт на корпус щетка(это масса ее я провел правильно (из тех 5 проводов нашёл такой же желто-зелёный) , другие три идут через верх автоматического выключателя( как я понимаю это три фазы). С розетки я так и провожу: Жёлто-зелёный на массу, три фазы(коричневый, черный, серый) на (коричневый, черный, синий).
А оставшийся синий провод в розетке, так называемый "0" остаётся не востребованным. Я пытался подключать его к синему проводу идущему от станка, результата не было. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 320 Регистрация: 6.11.2016 Пользователь №: 50428 ![]() |
Этот невостребованный синий и есть ноль который вам нужно соединить с жёлтозелёным станка.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 9.4.2017 Пользователь №: 52115 ![]() |
Да?))) А вот так я ещё не пробовал)) Но он идёт на корпус щитка, я думал это заземление. Получается в этом щитке заземления нет?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 355 Регистрация: 6.12.2012 Пользователь №: 29561 ![]() |
Ребят, у меня в гараже трёх фазный пяти-жильный кабель подключённый к розетке на 380в. Посмотрите в щитовой гаража, как подключен кабель питающий розетку. По идее синий провод у вас подключон к нулевой шине (зажиму) жолтый скорее всего не подключон? Ваша задача совместить синий провод в розетке с жолтым проводом в вилке, возможно нужно будет просто перкинуть жолтый провод в вилке на соответствующий контакт.. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 9.4.2017 Пользователь №: 52115 ![]() |
Конечно может быть там клема изолированна от щитка.
Второй человек говорит об одном и том же, завтра буду пробовать, если не отпишусь, значит умер. Спасибо))) Меня просто смущает, что этот ноль пойдёт через корпус щитка. Нормально это? И да, заземление к розетке не подключено. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 ![]() |
Второй человек говорит об одном и том же, завтра буду пробовать, если не отпишусь, значит умер. Спасибо))) С вашими познаниями в электричестве,если будете продолжать туда лезть вы все рамно горя хапните. Вопрос времени. Каждый второй из советчиков точно такой же электрик как и вы. Потому что предполагать какой провод у вас фаза и какой ноль это ....... Эх. Остается надеяться что балбесы советчики все же угадали. Сообщение отредактировал шахтер - 10.4.2017, 7:52 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2064 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 ![]() |
Konetski, Вы часто уносите станок из гаража? сомневаюсь.
В этом случае розетка нужна как рыбе зонтик. Подключите кабель от станка к пускателю и не парьтесь. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 9.4.2017 Пользователь №: 52115 ![]() |
спасибо, всё заработало))
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 15.8.2025, 15:45 |
|
![]() |