Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 15.2.2017 Пользователь №: 51726 ![]() |
Всем привет. Помогите разобраться в такой ситуации:
1. Есть Ввод 380В. 2. Протянули линию 380В в помещение. 3. Подключили в РЩ(где устанолен счётчик) УЗО. РЩ заземлён. В данном РЩ выполнены условия системы TN-C-S. 4. Подключили к УЗО 3Ф и нейтрали на входе, на выходе - 3Ф. 5. После УЗО установлено 5 автоматов на разные установки. 6. Включение установки выполнено через АВ и розетку на 380В. 7. При включении автомата на самой установке - всё нормально, но при нажатии кнопки "Пуск" в установке слышен характерный щелчок и происходит срабатывание УЗО. 8. При отброшенной земле в вилке/розетке/установке при нажатии кнопки "Пуск" ничего не происходит, т.е. совсем - тишина. 9. При подключении данных автоматов в обход УЗО установки включаются нормально. 10. Пробовал индикатором уловить утечку на корпус установки - лампочка не загоралась, возможно, утечка очень мала. Собственно помогите разобраться в причинах. Почему при отброшенной земле установки не включаются совсем, при подключенной земле - характерный щелчек и срабатывание УЗО, без УЗО - нормальная работа установок. Приложил схемку. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
Почему при отброшенной земле установки не включаются совсем, при подключенной земле - характерный щелчек и срабатывание УЗО, Сходу напрашивается ответ: в установке вместо рабочего нулевого проводника (N) используется защитный нулевой проводник (РЕ) Что за установка? Её внутренности? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 15.2.2017 Пользователь №: 51726 ![]() |
Сходу напрашивается ответ: в установке вместо рабочего нулевого проводника (N) используется защитный нулевой проводник (РЕ) Что за установка? Её внутренности? Это пресс. Используется для механической раскройки кожи. Внутри на металлической пластине АВ, куда заходит 3 фазы, точка заземления, куда посажен четвертый провод. После АВ провода идут на пускатели, которые запускаются от кнопок "Поднять" крышку пресса и "Опустить". Ну и набор клеммных колодок. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 833 Регистрация: 2.9.2013 Из: Свердловская область Пользователь №: 35308 ![]() |
Цепи управления вашего пресса - 220 В (к гадалке можно не ходить, уверен на 99%). Поэтому для питания установки нужен 5-ти жильный кабель.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 320 Регистрация: 6.11.2016 Пользователь №: 50428 ![]() |
Скорей всего так и есть это не заземление а рабочий ноль, подключите вашу "землю" не с колодки РЕ, а после УЗО, всё должно работать. Останется только решить вопрос по заземлению корпуса станка.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 15.2.2017 Пользователь №: 51726 ![]() |
Скорей всего так и есть это не заземление а рабочий ноль, подключите вашу "землю" не с колодки РЕ, а после УЗО, всё должно работать. Останется только решить вопрос по заземлению корпуса станка. У меня же идёт перемычка между колодкой рабочего нуля и землёй. Как я подключусь "после УЗО"? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 320 Регистрация: 6.11.2016 Пользователь №: 50428 ![]() |
Провод который идёт на станок с колодки скиньте и посадите на выход узо N
Сообщение отредактировал гость олег - 9.4.2017, 21:15 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 15.2.2017 Пользователь №: 51726 ![]() |
Провод который идёт на станок с колодки скиньте и посадите на выход узо N У меня с колодки РЕ не идёт провод на установку, а идёт с болтового соединения на РЩ, куда приходит земля, выполненная в виде контура. Если я этот провод переброшу на выход УЗО, то установка останется без заземления, а будет выполнено зануление, правильно? В таком случае "земля" обязательна? И что, если с входа УЗО отбросить рабочий ноль? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 320 Регистрация: 6.11.2016 Пользователь №: 50428 ![]() |
У меня с колодки РЕ не идёт провод на установку, а идёт с болтового соединения на РЩ, куда приходит земля, выполненная в виде контура. Какая разница, ведь у вас колодка и болт в РЩ соединены перемычкой. Для работы вашей установки нужны 3 фазы и ноль. Сейчас у вас подключены 3 фазы через УЗО и вместо рабочего ноля подана земля с болта в РЩ, естественно УЗО при таком подключении "видит" утечку и отбивает. Вам нужно вместо земли с болта в РЩ подать рабочий ноль с выхода УЗО(со входа УЗО ничего скидывать не надо). Естественно так как в самой установке ноль соединён с корпусом, то станок окажется занулён. Если хотите выполнить заземление, то нужно все нули в установке снять с болта на корпусе и посадить на изолированную нулевую колодку, а от болта в РЩ отдельный проводник кинуть на корпус установки. Сообщение отредактировал гость олег - 9.4.2017, 22:10 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 15.2.2017 Пользователь №: 51726 ![]() |
Какая разница, ведь у вас колодка и болт в РЩ соединены перемычкой. Для работы вашей установки нужны 3 фазы и ноль. Сейчас у вас подключены 3 фазы через УЗО и вместо рабочего ноля подана земля с болта в РЩ, естественно УЗО при таком подключении "видит" утечку и отбивает. Вам нужно вместо земли с болта в РЩ подать рабочий ноль с выхода УЗО(со входа УЗО ничего скидывать не надо). Естественно так как в самой установке ноль соединён с корпусом, то станок окажется занулён. Если хотите выполнить заземление, то нужно все нули в установке снять с болта на корпусе и посадить на изолированную нулевую колодку, а от болта в РЩ отдельный проводник кинуть на корпус установки. Спасибо, я Вас понял. А как в таком случае будут работать установки, которым рабочий ноль не нужен? Я имею ввиду, не будет ли проблем в работе УЗО, если будет одновременно работать установка, для работы которой нужен рабочий ноль и установка, для которой он не нужен? Не будет ли считать работа установки без рабочего нуля - утечкой? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18001 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
не будет
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 15.2.2017 Пользователь №: 51726 ![]() |
не будет Отлично, тогда я свою землю с РЩ, которая идёт в щиток с автоматами, с болта перебрасываю на выход УЗО и все мои установки 380В работают корректно в независимости от того нужен им рабочий ноль для работы или нет. А что делать в том случае, если у меня еще есть отдельная линия 220В, Питание линии осуществляется через 3 своих двухполюсных УЗО, для равномерности нагрузки по фазам. И в щитке, где у меня установлены АВ для моих установок и для моих потребителей 220В была одна шинка с заземлением. Теперь, в случае переподключения моей земли 380В на нулеовй выход из УЗО эта шинка будет не заземлением, а рабочим нулём, пусть и связанным с заземлением в моём РЩ. Так вот, в щитке же есть отдельные 3 шинка с рабочей землёй для каждого из УЗО, но после манипуляций, описанных выше, все 3 линии+ линия 380В будут вязаться на одной шинке, которая будет подключена к выходу из 3ф УЗО. Постарался доступно объяснить... Проблем не возникнет с работой этих четырёх УЗО (3ф и 3х1ф) при такой схеме? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11134 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Даже уже в подземных переходах уже на стенках пишут, что после УЗО N c PE соединять нельзя.
Заземляющий проводник должен быть без разрывов и присутствовать в любом случае; и советы типа " подключите вашу "землю" не с колодки РЕ, а после УЗО" - при несчастном случае на этом станке отправят Вас за решётку. Никакого TN-C-S у Вас нет (разве что внутри щита, да и то не уверен). По крайней мере на рисунке. TN-C-S - это целый комплекс условий, мероприятий и технических решений, а не просто разделение проводников. И ничего удивительного, что УЗО хлопает. Оно (грубо так) сравнивает сумму входящих и исходящих токов, и если хоть часть из них идёт другим путём, оно обязано реагировать. А Ваш станок либо неисправен, либо требует рабочего нуля для нормального функционирования. Например, трансформатор питания цепей управления. Так что, прежде чем лепить УЗО, настоятельно рекомендую довести Вашу TN-C-S до требований правил; в том числе и станок. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |