Ну, я так понимаю речь шла именно про испытания токами КЗ. Дык такие испытания только на заводе производят. и о какой тогда замене идет речь?
Если же речь именно про соответствие характеристик, то там до токов КЗ далеко. Это если я конечно правильно понял. Скажем автомат С16А. Если его испытать током 90А (выше 5 номиналов) то для него это нормально и испытания пройдет и работать дальше будет. А вот если ему скажем 10кА долбануть да без выдержки времени (а он к примеру на 6кА расчитан) тогда он просто разлетится к чертовой бабушке. Но никто Установленный автомат таким тогом пытать не будет. Это именно заводские испытания. Никто его ЗАМЕНЯТЬ не будет. он и предназначен для того чтобы понять какой ток его убъет. А про ПУЭ в топку........ ээээээээ Я бы поаккуратней с такими выражениями. Все таки нормативный документтттт |
![]() |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#42
|
Гости ![]() |
Ну, я так понимаю речь шла именно про испытания токами КЗ. Дык такие испытания только на заводе производят. .... А про ПУЭ в топку........ ээээээээ Я бы поаккуратней с такими выражениями. Все таки нормативный документтттт ПТЭЭП, таблица 28, пункт 4 "Проверяется непосредственным измерением тока однофазного короткого замыкания с помощью специальных приборов ..." |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#43
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 199 Регистрация: 10.6.2005 Из: г. Верхнеудинск Пользователь №: 2855 ![]() |
ПТЭЭП, таблица 28, пункт 4 "Проверяется непосредственным измерением тока однофазного короткого замыкания с помощью специальных приборов ..." Это здесь к чему? Речь идёт об измерениях сопротивления петли "фаза-нуль". P.S. Кто-нибудь из объявившихся "гостей" имеет отношение к испытаниям и измерениям в электроустановках? Сообщение отредактировал VELZEVUL - 7.4.2017, 17:57 -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#44
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 22.6.2017 Пользователь №: 52465 ![]() |
День добрый.Подскажите кто сталкивался с подобной ситуации. Грузили автоматы ВА 4729 С63 Сатурном М , потом перешли в соседнее здание начади грузить такие же ВА через НТ12 и сатурн выключился и не включается
|
![]() |
|
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#45
|
Гости ![]() |
Вряд ли разработчики соответствующей аппаратуры заглядывают на этот сайт. Они больше тусуются на Форуме релейщиков. А без них как-то разговор идет на уровне чайников.
Но все же встречный вопрос. Какого характера объект? Если электрометаллургия или ЖД на постоянном токе - одно направление расследования, если обычный потребитель без заметных гармоник - другое. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#46
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1080 Регистрация: 8.10.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 9566 ![]() |
похоже что то не так включили и загнали прибор в аварийный режим. Поищите типа предохранитель (сам не пользовался данной техникой, но принцип то у всех одинаковый). Ну или другой вариант - срок ему пришел в ремонте побывать. Убить эту технику довольно сложно. Настройки поплыть могут, но чтоб вот так спалить напрочь это постараться надо.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#47
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 61 Регистрация: 2.10.2007 Пользователь №: 9530 ![]() |
Подскажите пожалуйста Сатурн-М1 (старого поколения) не набирает ток выше 140А и при прямом включении и через силовой блок. При подходе к значению 135-140А набирается ток все медленнее и затем испытание просто останавливается. Может ли это зависеть от питающей сети или нет - испытание проводим в обычном офисном помещении, питание на проверяемый автомат приходит медным проводом сечением 4 мм2.
Получается даже простой 32А автомат не смогли на отсечку проверить т.к. надо 160-320А для проверки. Так вообще аппарат исправный, номиналы ниже 25А проверяет на ура и напрямую и через силовой блок. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#48
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
Подскажите пожалуйста Сатурн-М1 (старого поколения) не набирает ток выше 140А и при прямом включении и через силовой блок. При подходе к значению 135-140А набирается ток все медленнее и затем испытание просто останавливается. Может ли это зависеть от питающей сети или нет - испытание проводим в обычном офисном помещении, питание на проверяемый автомат приходит медным проводом сечением 4 мм2. Получается даже простой 32А автомат не смогли на отсечку проверить т.к. надо 160-320А для проверки. Так вообще аппарат исправный, номиналы ниже 25А проверяет на ура и напрямую и через силовой блок. Обратите внимание на принцип действия прибора. Прибор берет ток из сети, причем выше рижима КЗ ему ток не поднять. Об этом говорили уже ни раз. Проблема в питании. Подключите прибор к электросетям с большей пропускной способностью, большим током КЗ. Это можно проверить по измерению петли фаза-ноль. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |