Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

3 страниц V  < 1 2 3  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Сатурн - М, и прогрузка автоматов более 200А , На некоторых объектах работать не хочет...

push
сообщение 7.4.2017, 5:53
Сообщение #41


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1080
Регистрация: 8.10.2007
Из: Красноярск
Пользователь №: 9566



Ну, я так понимаю речь шла именно про испытания токами КЗ. Дык такие испытания только на заводе производят. и о какой тогда замене идет речь?
Если же речь именно про соответствие характеристик, то там до токов КЗ далеко. Это если я конечно правильно понял. Скажем автомат С16А. Если его испытать током 90А (выше 5 номиналов) то для него это нормально и испытания пройдет и работать дальше будет. А вот если ему скажем 10кА долбануть да без выдержки времени (а он к примеру на 6кА расчитан) тогда он просто разлетится к чертовой бабушке. Но никто Установленный автомат таким тогом пытать не будет. Это именно заводские испытания. Никто его ЗАМЕНЯТЬ не будет. он и предназначен для того чтобы понять какой ток его убъет.
А про ПУЭ в топку........ ээээээээ Я бы поаккуратней с такими выражениями. Все таки нормативный документтттт
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 7.4.2017, 7:32
Сообщение #42





Гости






Цитата(push @ 7.4.2017, 5:53) *
Ну, я так понимаю речь шла именно про испытания токами КЗ. Дык такие испытания только на заводе производят. ....
А про ПУЭ в топку........ ээээээээ Я бы поаккуратней с такими выражениями. Все таки нормативный документтттт

ПТЭЭП, таблица 28, пункт 4 "Проверяется непосредственным измерением тока однофазного короткого замыкания с помощью специальных
приборов ..."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
VELZEVUL
сообщение 7.4.2017, 17:56
Сообщение #43


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 199
Регистрация: 10.6.2005
Из: г. Верхнеудинск
Пользователь №: 2855



Цитата(Гость сочувствующий @ 7.4.2017, 14:32) *
ПТЭЭП, таблица 28, пункт 4 "Проверяется непосредственным измерением тока однофазного короткого замыкания с помощью специальных
приборов ..."

Это здесь к чему? Речь идёт об измерениях сопротивления петли "фаза-нуль".
P.S. Кто-нибудь из объявившихся "гостей" имеет отношение к испытаниям и измерениям в электроустановках?

Сообщение отредактировал VELZEVUL - 7.4.2017, 17:57


--------------------

Spiro - Spero
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrei.oren
сообщение 22.6.2017, 19:46
Сообщение #44


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 1
Регистрация: 22.6.2017
Пользователь №: 52465



День добрый.Подскажите кто сталкивался с подобной ситуации. Грузили автоматы ВА 4729 С63 Сатурном М , потом перешли в соседнее здание начади грузить такие же ВА через НТ12 и сатурн выключился и не включается
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 5.7.2017, 12:58
Сообщение #45





Гости






Вряд ли разработчики соответствующей аппаратуры заглядывают на этот сайт. Они больше тусуются на Форуме релейщиков. А без них как-то разговор идет на уровне чайников.
Но все же встречный вопрос. Какого характера объект? Если электрометаллургия или ЖД на постоянном токе - одно направление расследования, если обычный потребитель без заметных гармоник - другое.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
push
сообщение 6.7.2017, 5:00
Сообщение #46


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1080
Регистрация: 8.10.2007
Из: Красноярск
Пользователь №: 9566



похоже что то не так включили и загнали прибор в аварийный режим. Поищите типа предохранитель (сам не пользовался данной техникой, но принцип то у всех одинаковый). Ну или другой вариант - срок ему пришел в ремонте побывать. Убить эту технику довольно сложно. Настройки поплыть могут, но чтоб вот так спалить напрочь это постараться надо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
olegrf
сообщение 10.8.2017, 18:45
Сообщение #47


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 61
Регистрация: 2.10.2007
Пользователь №: 9530



Подскажите пожалуйста Сатурн-М1 (старого поколения) не набирает ток выше 140А и при прямом включении и через силовой блок. При подходе к значению 135-140А набирается ток все медленнее и затем испытание просто останавливается. Может ли это зависеть от питающей сети или нет - испытание проводим в обычном офисном помещении, питание на проверяемый автомат приходит медным проводом сечением 4 мм2.
Получается даже простой 32А автомат не смогли на отсечку проверить т.к. надо 160-320А для проверки.
Так вообще аппарат исправный, номиналы ниже 25А проверяет на ура и напрямую и через силовой блок.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 15.8.2017, 12:17
Сообщение #48


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Цитата(olegrf @ 10.8.2017, 18:45) *
Подскажите пожалуйста Сатурн-М1 (старого поколения) не набирает ток выше 140А и при прямом включении и через силовой блок. При подходе к значению 135-140А набирается ток все медленнее и затем испытание просто останавливается. Может ли это зависеть от питающей сети или нет - испытание проводим в обычном офисном помещении, питание на проверяемый автомат приходит медным проводом сечением 4 мм2.
Получается даже простой 32А автомат не смогли на отсечку проверить т.к. надо 160-320А для проверки.
Так вообще аппарат исправный, номиналы ниже 25А проверяет на ура и напрямую и через силовой блок.

Обратите внимание на принцип действия прибора. Прибор берет ток из сети, причем выше рижима КЗ ему ток не поднять. Об этом говорили уже ни раз. Проблема в питании. Подключите прибор к электросетям с большей пропускной способностью, большим током КЗ. Это можно проверить по измерению петли фаза-ноль.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V  < 1 2 3
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 

RSS Текстовая версия Сейчас: 10.6.2025, 5:22
Rambler's Top100    Рейтинг@Mail.ru 
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены