Подскажите, как оценить самой проводку в квартире. Она старая, годов 60-х, если не раньше. Основная- медная. Уже горела у меня разводная коробка(просто включила свет!). И розетка одна загорелась(в нее был включен не работающий на тот момент телевизор). Хочу какой-то дешевенький кондей, на всякий.. И хочу понять- что же у меня протянуто и где. Померять штангенциркулем? Расскажите как конкретно. Спасибо. (Для простенького, но все же современного пылесоса использую отдельную розетку- ее мой бойфренд кинул по стене отдельной веткой. Стены внутри- дерево.)
Чтобы нанести упреждающий удар- электриков экспертная оценка не волнует (последний раз мне сказали- с вашей проводкой ставьте только светодиоды..), бойфрендов нет. Все- только вы и ваши реальные и детальные советы бывшему инженеру- механику. Спасибо! |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 320 Регистрация: 6.11.2016 Пользователь №: 50428 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17971 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23108 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
Гость_Гость_Оля_*_* |
![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
Спасибо за отклики. Давно не заходила, извините. Итак- отдельной веткой конечно же не хочется (по всей квартире тянуть). Бойфренд, что сделал ветку одну отдельную- лет 10 как успешно женат еще на ком-то. Сечение- 2.5!! по силовым, нижним, то есть по розеткам. Это меня озарило и я вспомнила).как мне кажется, 2.5- это же на пределе??(для хотя бы мобильного, не сильного- на 900 кВт кондиционера)??
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#6
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
В принципе, когда ковырял проводку примерно тех же годов, ни разу не сталкивался с занижением сечения жил проводов. Это если у вас все действительно медью и 2,5 мм2.
Возможно, подчеркиваю, возможно, сделать хорошую ревизию по всем распредкоробкам, заменить все розетки-выключатели, отревизировать соединения в люстрах-светильниках, заменить защитную аппаратуру, добавить УЗО. Ну и пару линий прокинуть никогда не помешает. А уж на кондей - 100% отдельную линию. -------------------- |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 ![]() |
бытовой кондей - совсем не такой особенный прибор под который обязательно выделять отдельную линию. Однако с учетом возраста электропроводки и её износа настоятельно рекомендуется.
-------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 200 Регистрация: 25.7.2015 Пользователь №: 46242 ![]() |
Электропроводку целесообразно заменить полностью с увеличением числа цепей. Последние подключить к установленному в квартире КЩ, который запитать от ЭРЩ.
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#10
|
Гости ![]() |
Электропроводку целесообразно заменить полностью с увеличением числа цепей. Последние подключить к установленному в квартире КЩ, который запитать от ЭРЩ. Вот здесь я бы не торопился с такими советами. Из личной практики: проводка 60-х выполнена вполне квалифицировано, не смотря на "Она старая, годов 60-х, если не раньше. Основная- медная. Уже горела у меня разводная коробка(просто включила свет!). И розетка одна загорелась(в нее был включен не работающий на тот момент телевизор)" Мы не знаем всех обстоятельств проишетсвия, телевизор мог находиться в дежурном режиме ... Замоноличенная (заштукатуренная проводка), прекрасно сохраняет свои свойства ... |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3947 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
Подскажите, как оценить самой проводку в квартире. Она старая, годов 60-х, если не раньше. Основная- медная. Уже горела у меня разводная коробка(просто включила свет!). И розетка одна загорелась(в нее был включен не работающий на тот момент телевизор). Если изоляция провода гнилая и крошится (сделана обычно из тряпки и резины) или жилы сгнили (при 1-4 кратном изгибе ломаются), или скруток на проводе, как хомутов на гнилой трубе, то менять полностью или нарастить проблемный участок (если с финансами туго). Если с изоляцией/жилами всё норм, то зачистить/подтянуть контакты в розетках, распредкоробках и еще столько же проработает. Сообщение отредактировал Dimka1 - 6.4.2017, 17:03 |
![]() |
|
Гость_Гость_Оля_*_* |
![]()
Сообщение
#12
|
Гости ![]() |
сайт висит. плохо отправляются сообщения..
проводка точно не гнилая. все сухо. выглядит как современная. конечно, я ее не имела случая крутить и пробовать на прочность, но по виду она вполне, в пластике. на подложке (но не везде). под ней- дранка- а значит элементы дерева. а осознала необходимость отдельной ветки. ревизию- хорошую- делать не кому. электрики(даже лучшие, из ДЭЗа, долго не смотрят. приглашать кого-то со стороны- будет полная смена проводки). так что если решусь на кондей(ватты конечно перепутала- устала в тот день очень)- то только отдельной веткой. еще раз всем БОЛЬШУЩЕЕ СПАСИБО!!!!!!!!!!!!!!!!!! удачи и всего самого наилучшего!!!!!!!!!!!! |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |