Добрый всем день!
Господа подскажите, регламентируется ли где то прокладка кабелей высокой части в ТП. Слету найти не удалось. гугл тоже чет не желает помогать (или спрашиваю не так) Суть такова пришел проект ТП встроенные 10/0,4. дык вот расположение следующее посередине камера низкого напряжения, с одной стороны за стенкой камера высокого напряжения. с другой за стенкой камеры трансформаторов. Трансформаторы к ячейкам подключаются АПвПуг-10 3*(1*120/50). Т.е. шинопровод должен пройтилибо в канале под камерой НН липо по верху камеры НН. Вот и вопрос - а допускается ли такая прокладка линии ВН через камеру НН. Сколько не встречал ТП нигде не видел пересечения двух уровней напряжений. Высокая сторона всегда рядом с трансами. Нормативку пока найти не могу, но интуитивно чую что не должно так быть. Или таки я не прав? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23142 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
у нас не она такая ТП
Сколько не встречал ТП нигде не видел пересечения двух уровней напряжений. а на ВЛ пересечения не смущают? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 833 Регистрация: 2.9.2013 Из: Свердловская область Пользователь №: 35308 ![]() |
Шинопровод, наверное, закрытый?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23142 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1080 Регистрация: 8.10.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 9566 ![]() |
На ВЛ не, не смущают. В принципе и в ТП не смущают. Вопрос то именно допускается так или нет? Шинопровод возможно и закрытый, спеку пока не видел. Кабелем, да не вопрос. Только я ж готовый проект смотрю. Там так вот отрисовано, я и пытаюсь понять правильно такое расположение или проектировщик чет покурил. По сути при повреждении высокой стороны эта напруга могет в низковольтную сеть прилететь. И помещение так оно вроде до 1000В, а если ВН проходит то уже выше 1000.
Чет вок как то так.... Запретов вроде нету, но что то все равно смущает |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 681 Регистрация: 29.7.2014 Из: Ивановская область Пользователь №: 40592 ![]() |
У нас есть ТП, где через РУ 0,4 кВ проходят и шины 10 кВ, есть ТП, в которых через РУ 0,4 кВ проходят и кабели 10 кВ, а есть ТП, где РУ 0,4 кВ находятся в одном помещении с РУ 10 кВ. Так что никакого криминала.
Сообщение отредактировал Valerapol - 8.4.2017, 23:45 |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#7
|
Гости ![]() |
Ладно, понял. Всем спасибо! Закрываем вопрос.
|
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |