Векторные диаграммы анализ и помощь , анализ и помощь по уже снятым векторным диаграммам |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Векторные диаграммы анализ и помощь , анализ и помощь по уже снятым векторным диаграммам |
4.4.2017, 8:45
Сообщение
#21
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 32 Регистрация: 3.4.2017 Пользователь №: 52085 |
Всем Доброе утро) Всем спасибо) я буду рад еще сегодня продолжить тему...еще скину наверное ВД к разбору)
|
|
|
|
|
4.4.2017, 8:47
Сообщение
#22
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 473 Регистрация: 4.4.2017 Пользователь №: 52093 |
Давай
|
|
|
4.4.2017, 9:27
Сообщение
#23
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 32 Регистрация: 3.4.2017 Пользователь №: 52085 |
doro_ Доброе утро) спасибо за комментарии...а можно по подробнее про хищение одним из широко известным способом)?тп потребительское..конечно же у хозяина тп есть к нему доступ...я надеюсь что там всё опломбировано и под контролем чтобы как раз таки хотябы широко известными способами "не хитили"...Так как же это может к примеру совершаться? я же правильно Вас понял вы это писали про первую векторную диаграмму?
Вот еще ВД...довольно таки кривоватая посмотрите счетчик скорее всего прямого включения
Прикрепленные файлы
|
|
|
4.4.2017, 9:37
Сообщение
#24
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2068 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 |
хрень какая-то на ВД
2 варианта: счетчик очень неправильно подключен или неисправен. |
|
|
|
|
4.4.2017, 9:40
Сообщение
#25
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 32 Регистрация: 3.4.2017 Пользователь №: 52085 |
на фидаре около 10 счетчиков..вот считываю у всех такие какие то странные вд...потери по фидару за сутки 11 % В кВт это около 300...неужели все неправильно подключены..врядли все неисправны приборы учета..ну сейчас все считаю посмотрю у всех ли такие вд
|
|
|
4.4.2017, 9:46
Сообщение
#26
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2068 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 |
начинать нужно с проверки фидерного счетчика, и только при 100% уверенности в его исправности, также ТТ, ТН и правильности их подключения, а потом уже "копать" у потребителей.
Электронные счетчики со временем уходят в + также часто, как и в минус сутки - слишком мало для замера небаланса из-за неодновременности снятия показаний. |
|
|
4.4.2017, 9:49
Сообщение
#27
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 32 Регистрация: 3.4.2017 Пользователь №: 52085 |
счетчик который считает весь фидер проверен..в нём полная уверенность и еще в двух счетчиках на этом фидаре уверенны...остаются вот 10 потребительских тп
абсолютно такая же картина за неделю ..за месяц..стабильно от 10-12 % |
|
|
|
|
4.4.2017, 9:57
Сообщение
#28
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2068 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 |
тогда вперед! последняя ВД - для начала с ней разберитесь. явный косяк
Если есть подозрение на заряженный счетчик где-то, можно поочередно устанавливать контрольный на 2-3 дня на каждую ТП, и считать небаланс за эти дни. Пока стоит контрольный, владелец ТП химичить не будет, соответственно в эти дни небаланс должен уменьшится до приемлемых значений. |
|
|
4.4.2017, 10:03
Сообщение
#29
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 32 Регистрация: 3.4.2017 Пользователь №: 52085 |
там на фидаре есть отпайка..и вот как раз после линейного разъединителя эти тп ..вот есть мысль идея после этого линейного поставить контрольный счетчик и сравнить
Сунцов Денис а можете посмотреть две вчерашние ВД на первой странице |
|
|
4.4.2017, 10:06
Сообщение
#30
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 32 Регистрация: 3.4.2017 Пользователь №: 52085 |
Скажите Roman D то есть не зная этих данных (характеристик сил. и изм. тр.) на векторку нет смысла смотреть так получается?...
|
|
|
|
|
4.4.2017, 10:11
Сообщение
#31
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11227 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
хрень какая-то на ВД 2 варианта: счетчик очень неправильно подключен или неисправен. ТТ попутаны -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
4.4.2017, 10:13
Сообщение
#32
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 32 Регистрация: 3.4.2017 Пользователь №: 52085 |
|
|
|
4.4.2017, 10:24
Сообщение
#33
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11227 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Скажите Roman D то есть не зная этих данных (характеристик сил. и изм. тр.) на векторку нет смысла смотреть так получается?... Во-первых, я вижу крайне малый ток, что означает, что счетчик может сидеть за пределами погрешности. Рабочий ток счетчика составляет 5 А, не так ли? Ктр ТТ в счетчик вбивается или нет? Во- вторых, сдвиг фаз на 60° очень похож на результат ошибки подключения трансформаторов тока - как по фазировке, так и по полярности. Так что берём прозвонку, гасим клиента и проверяем правильность узла учёта. Я боюсь там не ТТ...счетчик 5-100 А..получается же что это счетчик прямого включения ..верно? Ну никто так далеко насквозь не видит; можно было и подсказать? -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
4.4.2017, 10:31
Сообщение
#34
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 32 Регистрация: 3.4.2017 Пользователь №: 52085 |
сейчас еще раз уточнил там все счетчики (ну и в частности тот чью ВД сбросил) прямого включения...просто не могу понять как можно было такой счетчик неправильно подключить...
если же конечно вообще дело в подключении... |
|
|
4.4.2017, 10:40
Сообщение
#35
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11227 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
если же конечно вообще дело в подключении... Вот это уже действительно интересно. Клиент жрёт несколько ватт и счетчик находится в пределах погрешности? А класс его (счетчика) точности не подскажете? -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
4.4.2017, 11:13
Сообщение
#36
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 32 Регистрация: 3.4.2017 Пользователь №: 52085 |
Вот это уже действительно интересно. Клиент жрёт несколько ватт и счетчик находится в пределах погрешности? А класс его (счетчика) точности не подскажете? там счетчик се301 v11.7s4..но не знаю какого он исполнения R33 или S31...для R33 класс точности 1...для S31 - 0,5S Вот еще векторные диаграммы...все счетчики прямого включения. Если можно когда будете комментировать ну указывайте к какой ВД анализ/разбор....спасибо.
Прикрепленные файлы
04_04_2017__15___..bmp ( 43.76 килобайт )
Кол-во скачиваний: 436
04_04_2017__25___..bmp ( 45.25 килобайт )
Кол-во скачиваний: 299
04_04_2017__.____.___..bmp ( 42.67 килобайт )
Кол-во скачиваний: 263
04_04_2017___.___.___..bmp ( 40.52 килобайт )
Кол-во скачиваний: 322
04_04_2017_____.___..bmp ( 45.09 килобайт )
Кол-во скачиваний: 320
04_04_2017____.___.____..bmp ( 40.7 килобайт )
Кол-во скачиваний: 222
04_04_2017___2___..bmp ( 45.22 килобайт )
Кол-во скачиваний: 218 |
|
|
4.4.2017, 12:02
Сообщение
#37
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2068 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 |
1- норм
2- чередование непр 3- бред 4-бред 5-чередование непр 6 - бред 7-чередование непр |
|
|
4.4.2017, 12:10
Сообщение
#38
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 32 Регистрация: 3.4.2017 Пользователь №: 52085 |
Сунцов Денис, скажите неправильный порядок чередования фаз в электронном счетчике на учет не влияет так?...Понятное дело что надо привести в порядок и подключить правильно но на учет это не влияет?
|
|
|
4.4.2017, 12:27
Сообщение
#39
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 473 Регистрация: 4.4.2017 Пользователь №: 52093 |
Такое печатление что напруга неправильно подключена к счетчикам.
Откуда берёте напряжение - напрямую с шин? Испытательный клеммник есть? |
|
|
4.4.2017, 12:38
Сообщение
#40
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2068 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 |
неправильный порядок чередования фаз в электронном счетчике на учет не влияет Не влияет, проверено экспериментально. Но на понимание векторки из счетчика - влияет. С правильным чередованием легче "увидеть" косяк в токовых цепях или понять характер нагрузки. Еще чередование влияет на дотошных контролеров. |
|
|
![]() ![]() ![]() |
|