Здравствуйте!
Подскажите, какие есть варианты срабатывания УЗО: 1. замыкание фазы на внешнее заземление/зануление (бетонный пол, трубы и т.д.) - отключится; 2. замыкание фазы на нулевой провод - узо не отключится; Я правильно понимаю, что УЗО будет так работать даже если его НЕ заземлить? Если да, то в чём отличие в работе заземлённого УЗО? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
1 - сработает
2 - не сработает Цитата Я правильно понимаю, что УЗО будет так работать даже если его НЕ заземлить? Если да, то в чём отличие в работе заземлённого УЗО? Само УЗО "землить" нет необходимости.Принцип работы УЗО основан на сравнении протекающих токов через нулевой и фазный (ые) контакты. При отсутствии заземляющего контакта, при неисправной изоляции или случайном прикосновении к токоведущим проводникам Вы создадите своим телом сторонний проводник, создав т.о. разность токов в УЗО, что оно и зафиксирует, отключив нагрузку. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1137 Регистрация: 13.10.2007 Из: Рига Пользователь №: 9607 ![]() |
Еще грабли: не везде УЗО можно просто использовать.
ГОСТ Р 50571.3-94 (МЭК 364-4-41-92) Часть 4 ТРЕБОВАНИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ. ЗАЩИТА ОТ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ 413.1.3.8 В системах TN могут использоваться: - устройства защиты от сверхтока; - устройства защиты, реагирующие на дифференциальный ток. Примечания 1 В системе ТN-С не должны применяться устройства защиты, реагирующие на дифференциальный ток. |
![]() |
|
Гость_Гость_Александр_*_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
Если у меня в квартире от щитка идут три жилы (фаза, ноль, земля), а в квартиру входят только де жилы (фаза и ноль), то у меня есть три варианта:
1. Не подключать землю и поставить УЗО. Тогда в случае пробоя на корпус будет напряжение, но если его коснуться, то отключится УЗО. 2. Соединить нуль и землю до УЗО. При пробое на корпус сработает автомат. Если раньше соединения отгорит ноль, то на корпусе может быть напряжение, но при прикасновении сработает УЗО. Если где-то поменяют фазу и ноль местами, то на корпусе будет напряжение, причём в лучшем случае через мощный вводной автомат. УЗО работать не будет. 3. Просить электрика ДЭЗ провести землю из подвала. К чему он её, кстати, будет землить? УЗО и АВ сработают. Всё линий правильно? Нужно ли заморачиваться на 3-й вариант? |
![]() |
|
|
Гость_ZavGar_* |
![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
1. Не подключать землю и поставить УЗО. 2. Соединить нуль и землю до УЗО. 3. Просить электрика ДЭЗ провести землю из подвала. К чему он её, кстати, будет землить? УЗО и АВ сработают. 1. при этом не соединять земляные клеммы розеток между собой. Иначе, если пробьёт на корпус одного из приборов, фаза окажется на корпусах всех приборов. 2. Запрещено, если питающая линия - однофазная. Занулять можно только на ноль трёхфазной сети, если провода 16 кв. и более. 3.От корпуса этажного щита или непосредственно от нулевого провода в стояке. |
![]() |
|
Гость_Гость_Александр_*_* |
![]()
Сообщение
#6
|
Гости ![]() |
Спасибо за ответ!
Ещё небольшие уточнения: Если заземлиться на нуль в щитке в подъезде (он, по-моему, деревянный; дверка точно из дерева), то насколько вероятно, что какой-нибудь электрик перепутает в подвале фазу с нулем местами? Лучше ли чем-то в плане электробезопасности вариант 3 по сравнению с вариантом 1 и УЗО на все группы розеток? У меня 3-й этаж и можно попробовать протянуть землю из подвала. Можно ли её там к каким-то конструкциям крепить? Будет ли это безопаснее, чем вариант 1 и 3 (нулевой провод в стояке)? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 ![]() |
Этот вопрос уже опсуждался по теме заземления корпуса стеральной машинки, почитайте там много интересного.
|
![]() |
|
|
Гость_ZavGar_* |
![]()
Сообщение
#8
|
Гости ![]() |
Лучше ли чем-то в плане электробезопасности вариант 3 по сравнению с вариантом 1 и УЗО на все группы розеток? .. У меня 3-й этаж и можно попробовать протянуть землю из подвала. Можно ли её там к каким-то конструкциям крепить? Будет ли это безопаснее, чем вариант 1 и 3 (нулевой провод в стояке)? При варианте 3 в случае пробоя на корпус приборы защиты отработают немедленн и без Вашего участия (УЗО - по утечке, автомат, даже при отсутствии УЗО, - по короткому замыканию). При варианте 1 фаза на корпусе будет оставаться до тех пор, пока Вы через своё тело не пропустите ток утечки на землю. Спасёт при этом только УЗО. Автомат не сработает. Прежде, чем тянуть индивидуальную землю из подвала, надо убедиться в том, что там есть, к чему подключать. Любые трубы отпадают. Надежда только на металлический шкаф (ВРУ), куда входит кабель с трансформаторной подстанции и далее расходятся кабели по подъездам. Скорее всего, что контура заземления в доме нет, и шкаф занулён на нулевую жилу приходящего кабеля. В трёхфазной системе ноль с фазой не перепутают: уровень ответственности выше. Кстати, посмотрел у себя в подъезде: пару лет назад наняли каких-то шабашников, получилось вот что: стояк сделали алюминием 10 квадратов, корпуса щитов занулили, но именно на моём этаже точка зануления является точкой сращивания нулевого провода Ж:-0. Приходит провод снизу, петля на болт, на тот же болт петля провода, уходящего наверх, и затянуто одной гайкой с шайбами. Так что разговор об абсолютной безопасности не идёт. Ввод в мою квартиру защищён дифференциальным автоматом 16/0,03, защитный проводник отсутствует. Anatoli прав, эту тему уже разжевали основательно. |
![]() |
|
Гость_Гость_Александр_*_* |
![]()
Сообщение
#9
|
Гости ![]() |
Спасибо за разъяснения!
Действительно, вот здесь всё хорошо разжёвано: http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...c=7921&st=0 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 821 Регистрация: 16.3.2008 Из: г. Волгоград Пользователь №: 10720 ![]() |
Если у меня в квартире от щитка идут три жилы (фаза, ноль, земля), а в квартиру входят только де жилы (фаза и ноль), то у меня есть три варианта: 1. Не подключать землю и поставить УЗО. Тогда в случае пробоя на корпус будет напряжение, но если его коснуться, то отключится УЗО. 2. Соединить нуль и землю до УЗО. При пробое на корпус сработает автомат. Если раньше соединения отгорит ноль, то на корпусе может быть напряжение, но при прикасновении сработает УЗО. Если где-то поменяют фазу и ноль местами, то на корпусе будет напряжение, причём в лучшем случае через мощный вводной автомат. УЗО работать не будет. 3. Просить электрика ДЭЗ провести землю из подвала. К чему он её, кстати, будет землить? УЗО и АВ сработают. Всё линий правильно? Нужно ли заморачиваться на 3-й вариант? ты можешь сделать себе современную систему заземления TN-C-S (если речь идёт о жилом здании) только в том случае, если сечение приходящего нулевого провода не менее 10 мм2 по меди или 16 мм2 по алюминию. Если такого сечения нет- то система заземления у тебя будет только TN-C. кстати- электрика звать не надо. Сообщение отредактировал электроник1 - 3.5.2008, 21:45 |
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |