Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 105 Регистрация: 5.4.2012 Из: Горки 10 Пользователь №: 26813 ![]() |
В водном щите ресторана в торговом центре приходит из вру 4 на 185 кабель.
Они взяли ноль шину на землю шину соединили. Земляной жилы на вводном кабеле нет. Так разрешено??? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1119 Регистрация: 1.4.2011 Пользователь №: 22263 ![]() |
Земляной жилы на вводном кабеле нет. Ну если нет отдельных N и РЕ, а только PEN то о какой системе TN-S вообще речь?Цитата Они взяли ноль шину на землю шину соединили. Переведи хоть...Если в ВРУ было разделение PEN на PE и N (т.е. система TN-C-S, а "они" их потом снова вместе объединили. Тады да. Грубое нарушение. -------------------- Dixi et animam levavi
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 105 Регистрация: 5.4.2012 Из: Горки 10 Пользователь №: 26813 ![]() |
Ну если нет отдельных N и РЕ, а только PEN то о какой системе TN-S вообще речь? Переведи хоть... Если в ВРУ было разделение PEN на PE и N (т.е. система TN-C-S, а "они" их потом снова вместе объединили. Тады да. Грубое нарушение. В ихней однолинейке написано система tns. И в однолинейке же написано 4 на 185. Т.е. нет земли от вру . Либо не приходит ноль. Так можно? Вместо нуля землю использовать ?? http://savepic.ru/13431201.jpg http://savepic.ru/13414831.jpg Сообщение отредактировал VDJMAR - 27.3.2017, 0:56 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1119 Регистрация: 1.4.2011 Пользователь №: 22263 ![]() |
В фотке однолинейки ничего не видно. Участок схемы бы в районе вводного фидера увидеть.
По второму фото шины сделаны под TN-C-S. Может все же из ВРУ по кабелю PEN приходит, а не отдельно РЕ либо N? Само ВРУ точно под TN-S заточено? Сообщение отредактировал Marten - 27.3.2017, 0:51 -------------------- Dixi et animam levavi
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 105 Регистрация: 5.4.2012 Из: Горки 10 Пользователь №: 26813 ![]() |
В фотке однолинейки ничего не видно. Участок схемы бы в районе вводного фидера увидеть. По второму фото шины сделаны под TN-C-S. Может все же из ВРУ по кабелю PEN приходит, а не отдельно РЕ либо N? Само ВРУ точно под TN-S заточено? ..зделал. но на самой схеме херово http://savepic.ru/13431201.jpg Так разве можно в ресторане общественном рабочее заземление делать по всем мойкам и шкафам металическим. Всех поубивает если ноль отлетит на вводе. Ресторан не отдельно здание. А просто арендует на 2 этаже торгового центра помещение. Про систему трц еще не узнавал Сообщение отредактировал VDJMAR - 27.3.2017, 1:22 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1119 Регистрация: 1.4.2011 Пользователь №: 22263 ![]() |
Все равно нифига не видно. Давайте так, нейтральный проводник на вводном кабеле как помечен, как Т с точкой - угадал? Тогда это PEN проводник, и потом он разделяется на PE и N. Только это все-же не TN-S, а TN-C-S. Ну а на однолинейке возможно оЧиПятка.
Цитата Так разве можно в ресторане общественном рабочее заземление делать по всем мойкам и шкафам металическим Что значит рабочее? Оно защитное. Вот ПУЭ, раздел электрооборудование жилых и общественных зданий: 7.1.13. Питание электроприемников должно выполняться от сети 380/220 В с системой заземления ТN-S или ТN-С-S. При реконструкции жилых и общественных зданий,имеющих напряжение сети 220/127 В или 3ґ220 В, следует предусматривать перевод сети на напряжение 380/220 В с системой заземления ТN-S или ТN-С-S. Цитата Всех поубивает если ноль отлетит на вводе. Ну дык СУП должна грамотно организованная по хорошему быть. И про повторку не забываем.Ну либо с обоснованием своих страхов к "ним" с просьбой делать проект по системе ТТ ![]() Сообщение отредактировал Marten - 27.3.2017, 1:42 -------------------- Dixi et animam levavi
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 105 Регистрация: 5.4.2012 Из: Горки 10 Пользователь №: 26813 ![]() |
Ок. Например у торгового центра система tncs
. Значит в вру должна быть последняя общая точка pen. Далее во всех ввод щитах арендаторов этого торг.развл.центра долна быть раздельные pe и n ? Marten У арендатора шина PEN на вводе. К ней подключены металические мойки и металические шкафы, корпуса , и т.п. метал что есть в ресторане. Это же ноль трансформатора находится на всем этом метале? Значит рабочее? Сообщение отредактировал VDJMAR - 27.3.2017, 2:41 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
Защитное заземление - заземление, выполняемое в целях электробезопасности.
Рабочее (функциональное) заземление - заземление точки или точек токоведущих частей электроустановки, выполняемое для обеспечения работы электроустановки (не в целях электробезопасности). 1.7.61 При применении системы TN рекомендуется выполнять повторное заземление PE- и PEN-проводников на вводе в электроустановки зданий, а также в других доступных местах. Для повторного заземления в первую очередь следует использовать естественные заземлители. Сопротивление заземлителя повторного заземления не нормируется. Внутри больших и многоэтажных зданий аналогичную функцию выполняет уравнивание потенциалов посредством присоединения нулевого защитного проводника к главной заземляющей шине. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 105 Регистрация: 5.4.2012 Из: Горки 10 Пользователь №: 26813 ![]() |
Защитное заземление - заземление, выполняемое в целях электробезопасности. Рабочее (функциональное) заземление - заземление точки или точек токоведущих частей электроустановки, выполняемое для обеспечения работы электроустановки (не в целях электробезопасности). 1.7.61 При применении системы TN рекомендуется выполнять повторное заземление PE- и PEN-проводников на вводе в электроустановки зданий, а также в других доступных местах. Для повторного заземления в первую очередь следует использовать естественные заземлители. Сопротивление заземлителя повторного заземления не нормируется. Внутри больших и многоэтажных зданий аналогичную функцию выполняет уравнивание потенциалов посредством присоединения нулевого защитного проводника к главной заземляющей шине. Вот я про то что это не ввод в здание трц. Это просто арендатор один из многих в здании. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9269 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
А почему ТРЦ подает напряжение по четырехжильному кабелю? Почему проект не согласован с ТРЦ? Почему проект не прошел экспертизу?
-------------------- |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 105 Регистрация: 5.4.2012 Из: Горки 10 Пользователь №: 26813 ![]() |
А почему ТРЦ подает напряжение по четырехжильному кабелю? Почему проект не согласован с ТРЦ? Почему проект не прошел экспертизу? Никто этим не заморачивается. У арендаторов все однолинейки не согласованы и с нарушениями многочисленными. У меня поэтому и вопрос. По системе tncs . Ввод в здание ТРЦ pen. А далее расходится по этажным электрощитовым должен быть 5 жильным кабелем. Так ведь.и никого незя питать из арендаторов 4 жильным . Я правильно понимаю? Сообщение отредактировал VDJMAR - 27.3.2017, 8:41 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
Насколько я смог разглядеть ту часть схемы, где 4*185, там от ВРУ нарисована пунктирная линия от PE и сплошная от N. Т.е. должно быть 5 проводов, а подписано 4*185. Скорее всего должно быть 5 жил от ВРУ.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 105 Регистрация: 5.4.2012 Из: Горки 10 Пользователь №: 26813 ![]() |
вопрос остался открытым. допускается ли тянуть 4 жилдьный кабель арендатору, если на вводе в здание система TNCS . и только на вводе я так понимаю допускается использовать перемычку между нулем и землей.
а далее по потребителям должны тянутся раздельные ноль и земля , я прав ? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
Должна быть или 5-я жила в кабеле или другой проводник соответствующего сечения.
Может быть Вы не заметили и она есть? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 105 Регистрация: 5.4.2012 Из: Горки 10 Пользователь №: 26813 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
Ну дык заставить привести в соответствие с НТД.
Кем Вы там работаете? Почему так переживаете? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 105 Регистрация: 5.4.2012 Из: Горки 10 Пользователь №: 26813 ![]() |
Ну дык заставить привести в соответствие с НТД. Кем Вы там работаете? Почему так переживаете? я просто от торгового центра представитель. замечания должен написать. а дальше плевать ))) это замечание ? если перемычка в вру здания стоит между нулем и землей tncs , то дальнейшее подкл. метал конструкций к нулю запрещено потребителям ? Сообщение отредактировал VDJMAR - 27.3.2017, 16:31 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 833 Регистрация: 2.9.2013 Из: Свердловская область Пользователь №: 35308 ![]() |
Я правильно понимаю? Если ВРУ запитано 4-х жильным кабелем, то 4-я жила кабеля ТРЦ это тоже РЕN проводник. Вот если бы от ВРУ шел 5-ти жильный кабель до промежуточного РЩ, то в этом РЩ уже нельзя объединять РЕ и N. Т.е в вашем случае нарушения системы ТN-C-S нет, есть только несоответствие проектной системы TN-S реализованной TN-C-S. Посмотрите "Новости электротехники №6(48), приложение Вопрос-ответ. Там рассмотрен аналогичный случай для строительной площадки, где к РЕ ВРУ подключаются как 4-х жильные, так и 5-ти жильные кабели. Сообщение отредактировал Null - 27.3.2017, 18:34 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 ![]() |
Свой контур заземления на ВРУ есть. Подключен ли он на заземляющую шину?
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |