Рабочее заземление в ресторане в трц , Система трц t n s

VDJMAR
сообщение 27.3.2017, 0:05
Сообщение #1


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 105
Регистрация: 5.4.2012
Из: Горки 10
Пользователь №: 26813



В водном щите ресторана в торговом центре приходит из вру 4 на 185 кабель.

Они взяли ноль шину на землю шину соединили.

Земляной жилы на вводном кабеле нет.

Так разрешено???
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Marten
сообщение 27.3.2017, 0:26
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1119
Регистрация: 1.4.2011
Пользователь №: 22263



Цитата(VDJMAR @ 27.3.2017, 2:05) *
Земляной жилы на вводном кабеле нет.
Ну если нет отдельных N и РЕ, а только PEN то о какой системе TN-S вообще речь?
Цитата
Они взяли ноль шину на землю шину соединили.
Переведи хоть...

Если в ВРУ было разделение PEN на PE и N (т.е. система TN-C-S, а "они" их потом снова вместе объединили. Тады да. Грубое нарушение.


--------------------
Dixi et animam levavi
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
VDJMAR
сообщение 27.3.2017, 0:37
Сообщение #3


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 105
Регистрация: 5.4.2012
Из: Горки 10
Пользователь №: 26813



Цитата(Marten @ 27.3.2017, 1:26) *
Ну если нет отдельных N и РЕ, а только PEN то о какой системе TN-S вообще речь?
Переведи хоть...

Если в ВРУ было разделение PEN на PE и N (т.е. система TN-C-S, а "они" их потом снова вместе объединили. Тады да. Грубое нарушение.


В ихней однолинейке написано система tns.

И в однолинейке же написано 4 на 185.

Т.е. нет земли от вру . Либо не приходит ноль.

Так можно? Вместо нуля землю использовать ??

http://savepic.ru/13431201.jpg

http://savepic.ru/13414831.jpg

Сообщение отредактировал VDJMAR - 27.3.2017, 0:56
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Marten
сообщение 27.3.2017, 0:48
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1119
Регистрация: 1.4.2011
Пользователь №: 22263



В фотке однолинейки ничего не видно. Участок схемы бы в районе вводного фидера увидеть.

По второму фото шины сделаны под TN-C-S. Может все же из ВРУ по кабелю PEN приходит, а не отдельно РЕ либо N?
Само ВРУ точно под TN-S заточено?

Сообщение отредактировал Marten - 27.3.2017, 0:51


--------------------
Dixi et animam levavi
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
VDJMAR
сообщение 27.3.2017, 0:57
Сообщение #5


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 105
Регистрация: 5.4.2012
Из: Горки 10
Пользователь №: 26813



Цитата(Marten @ 27.3.2017, 1:48) *
В фотке однолинейки ничего не видно. Участок схемы бы в районе вводного фидера увидеть.

По второму фото шины сделаны под TN-C-S. Может все же из ВРУ по кабелю PEN приходит, а не отдельно РЕ либо N?
Само ВРУ точно под TN-S заточено?

..зделал. но на самой схеме херово

http://savepic.ru/13431201.jpg


Так разве можно в ресторане общественном рабочее заземление делать по всем мойкам и шкафам металическим.

Всех поубивает если ноль отлетит на вводе.

Ресторан не отдельно здание. А просто арендует на 2 этаже торгового центра помещение.

Про систему трц еще не узнавал

Сообщение отредактировал VDJMAR - 27.3.2017, 1:22
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Marten
сообщение 27.3.2017, 1:25
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1119
Регистрация: 1.4.2011
Пользователь №: 22263



Все равно нифига не видно. Давайте так, нейтральный проводник на вводном кабеле как помечен, как Т с точкой - угадал? Тогда это PEN проводник, и потом он разделяется на PE и N. Только это все-же не TN-S, а TN-C-S. Ну а на однолинейке возможно оЧиПятка.

Цитата
Так разве можно в ресторане общественном рабочее заземление делать по всем мойкам и шкафам металическим
Что значит рабочее? Оно защитное.

Вот ПУЭ, раздел электрооборудование жилых и общественных зданий:
7.1.13. Питание электроприемников должно выполняться от сети 380/220 В с системой заземления ТN-S или ТN-С-S.
При реконструкции жилых и общественных зданий,имеющих напряжение сети 220/127 В или 3ґ220 В, следует предусматривать перевод сети на напряжение 380/220 В с системой заземления ТN-S или ТN-С-S.

Цитата
Всех поубивает если ноль отлетит на вводе.
Ну дык СУП должна грамотно организованная по хорошему быть. И про повторку не забываем.
Ну либо с обоснованием своих страхов к "ним" с просьбой делать проект по системе ТТ icon_smile.gif

Сообщение отредактировал Marten - 27.3.2017, 1:42


--------------------
Dixi et animam levavi
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
VDJMAR
сообщение 27.3.2017, 2:40
Сообщение #7


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 105
Регистрация: 5.4.2012
Из: Горки 10
Пользователь №: 26813



Ок. Например у торгового центра система tncs

. Значит в вру должна быть последняя общая точка pen.

Далее во всех ввод щитах арендаторов этого торг.развл.центра долна быть раздельные pe и n ?

Marten

У арендатора шина PEN на вводе.

К ней подключены металические мойки и металические шкафы, корпуса , и т.п. метал что есть в ресторане.

Это же ноль трансформатора находится на всем этом метале?
Значит рабочее?

Сообщение отредактировал VDJMAR - 27.3.2017, 2:41
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 27.3.2017, 3:12
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Защитное заземление - заземление, выполняемое в целях электробезопасности.
Рабочее (функциональное) заземление - заземление точки или точек токоведущих частей электроустановки, выполняемое для обеспечения работы электроустановки (не в целях электробезопасности).

1.7.61 При применении системы TN рекомендуется выполнять повторное заземление PE- и PEN-проводников на вводе в электроустановки зданий, а также в других доступных местах. Для повторного заземления в первую очередь следует использовать естественные заземлители. Сопротивление заземлителя повторного заземления не нормируется.

Внутри больших и многоэтажных зданий аналогичную функцию выполняет уравнивание потенциалов посредством присоединения нулевого защитного проводника к главной заземляющей шине.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
VDJMAR
сообщение 27.3.2017, 7:09
Сообщение #9


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 105
Регистрация: 5.4.2012
Из: Горки 10
Пользователь №: 26813



Цитата(ЛЕША @ 27.3.2017, 4:12) *
Защитное заземление - заземление, выполняемое в целях электробезопасности.
Рабочее (функциональное) заземление - заземление точки или точек токоведущих частей электроустановки, выполняемое для обеспечения работы электроустановки (не в целях электробезопасности).

1.7.61 При применении системы TN рекомендуется выполнять повторное заземление PE- и PEN-проводников на вводе в электроустановки зданий, а также в других доступных местах. Для повторного заземления в первую очередь следует использовать естественные заземлители. Сопротивление заземлителя повторного заземления не нормируется.

Внутри больших и многоэтажных зданий аналогичную функцию выполняет уравнивание потенциалов посредством присоединения нулевого защитного проводника к главной заземляющей шине.



Вот я про то что это не ввод в здание трц. Это просто арендатор один из многих в здании.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 27.3.2017, 8:17
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9269
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



А почему ТРЦ подает напряжение по четырехжильному кабелю? Почему проект не согласован с ТРЦ? Почему проект не прошел экспертизу?


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
VDJMAR
сообщение 27.3.2017, 8:28
Сообщение #11


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 105
Регистрация: 5.4.2012
Из: Горки 10
Пользователь №: 26813



Цитата(Костян челябинский @ 27.3.2017, 9:17) *
А почему ТРЦ подает напряжение по четырехжильному кабелю? Почему проект не согласован с ТРЦ? Почему проект не прошел экспертизу?


Никто этим не заморачивается. У арендаторов все однолинейки не согласованы и с нарушениями многочисленными.


У меня поэтому и вопрос. По системе tncs . Ввод в здание ТРЦ pen. А далее расходится по этажным электрощитовым должен быть 5 жильным кабелем. Так ведь.и никого незя питать из арендаторов 4 жильным . Я правильно понимаю?

Сообщение отредактировал VDJMAR - 27.3.2017, 8:41
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 27.3.2017, 8:51
Сообщение #12


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



Насколько я смог разглядеть ту часть схемы, где 4*185, там от ВРУ нарисована пунктирная линия от PE и сплошная от N. Т.е. должно быть 5 проводов, а подписано 4*185. Скорее всего должно быть 5 жил от ВРУ.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
VDJMAR
сообщение 27.3.2017, 15:41
Сообщение #13


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 105
Регистрация: 5.4.2012
Из: Горки 10
Пользователь №: 26813



вопрос остался открытым. допускается ли тянуть 4 жилдьный кабель арендатору, если на вводе в здание система TNCS . и только на вводе я так понимаю допускается использовать перемычку между нулем и землей.

а далее по потребителям должны тянутся раздельные ноль и земля , я прав ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 27.3.2017, 16:16
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Должна быть или 5-я жила в кабеле или другой проводник соответствующего сечения.
Может быть Вы не заметили и она есть?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
VDJMAR
сообщение 27.3.2017, 16:17
Сообщение #15


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 105
Регистрация: 5.4.2012
Из: Горки 10
Пользователь №: 26813



Цитата(ЛЕША @ 27.3.2017, 16:16) *
Должна быть или 5-я жила в кабеле или другой проводник соответствующего сечения.
Может быть Вы не заметили и она есть?



нету, и перемычка стоит между шиной ноль и земля
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 27.3.2017, 16:20
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Ну дык заставить привести в соответствие с НТД.
Кем Вы там работаете? Почему так переживаете?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
VDJMAR
сообщение 27.3.2017, 16:28
Сообщение #17


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 105
Регистрация: 5.4.2012
Из: Горки 10
Пользователь №: 26813



Цитата(ЛЕША @ 27.3.2017, 16:20) *
Ну дык заставить привести в соответствие с НТД.
Кем Вы там работаете? Почему так переживаете?



я просто от торгового центра представитель. замечания должен написать. а дальше плевать )))

это замечание ?

если перемычка в вру здания стоит между нулем и землей tncs , то дальнейшее подкл. метал конструкций к нулю запрещено потребителям ?

Сообщение отредактировал VDJMAR - 27.3.2017, 16:31
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 27.3.2017, 16:33
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Цитата(VDJMAR @ 27.3.2017, 20:28) *
это замечание ?

Да.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Null
сообщение 27.3.2017, 17:50
Сообщение #19


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 833
Регистрация: 2.9.2013
Из: Свердловская область
Пользователь №: 35308



Цитата(VDJMAR @ 27.3.2017, 8:28) *
Я правильно понимаю?

Если ВРУ запитано 4-х жильным кабелем, то 4-я жила кабеля ТРЦ это тоже РЕN проводник. Вот если бы от ВРУ шел 5-ти жильный кабель до промежуточного РЩ, то в этом РЩ уже нельзя объединять РЕ и N. Т.е в вашем случае нарушения системы ТN-C-S нет, есть только несоответствие проектной системы TN-S реализованной TN-C-S.
Посмотрите "Новости электротехники №6(48), приложение Вопрос-ответ. Там рассмотрен аналогичный случай для строительной площадки, где к РЕ ВРУ подключаются как 4-х жильные, так и 5-ти жильные кабели.

Сообщение отредактировал Null - 27.3.2017, 18:34
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
rosck
сообщение 27.3.2017, 17:57
Сообщение #20


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2179
Регистрация: 11.6.2015
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736



Свой контур заземления на ВРУ есть. Подключен ли он на заземляющую шину?
Вернуться в начало страницы