Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 9.12.2016 Пользователь №: 50710 ![]() |
Добрый вечер !
Это щиток в обычном 9 этажном панельном доме 504 серии в СПб. На этаже 4-е квартиры. Ниже этих 4-х двухполосных автоматов находятся счетчики электричества, которые два раза в месяц сами докладывают о потребленном электричестве прямо в Петроэлектросбыт, очень удобно. Обратился к вам потому что у меня на кухне, стоит стиральная машина, электрическая духовка(верх газовый) и чайник 2квт. И как вы понимаете все это вместе работать не может. А про бойлер в ванне пока только мечтаю. Вообщем, Я уже созрел для решительных действий. У меня возникло несколько вопросов. 1. На ваш взгляд какого сечения подведен кабель к входному автомату ? Интуиция мне подсказывает что это алюминий сечения этак 4мм, дом то построен в 1978 году. А это значит что у меня на квартиру всего 6.1 квт ? судя по тем таблицам что я нашел в интернете. 2. Глядя на прикрепленную фотографию у меня сложилось мнение что в моем подъезде нет заземления ? В интернете пишут что это норма для советских домов. 3. Видите на картинке заземление от моей стиральной машины подсоединено к нулю, что думаете по этому поводу ? стиральная машина была подсоединена 12 лет назад и пока еще не сгорела. Наверное мне просто еще везет в жизни, так как не было разрыва нуля в парадной, да ? 4. Думаю обратиться в управляющую компания что бы дали разрешение на покупку мощностей, в Петербурге в этим не будем проблем ? Сколько это может стоить ? 5. Глядя на фотографию не могу понять как это они подсоединили ноль ? неужели всю площадку отдали под ноль ? этот вывод сделал глядя на кабель который присоединен слева в сторонке. 6. А вы смогли найти нулевой провод на фотографии ?
Эскизы прикрепленных изображений
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
1. Скорее всего да, 4 мм2 люминь
2. Нет у вас там заземления. 3. Да начнётся холивар!!! Эту тему уже столько раз обсуждали... Практически через одну тему в разделе для чайников. Читайте. 4. Не дадут. Мощность зависит не от того, сколько вы денег заплатили, а от того, сколько может расчетно потянуть общедомовая проводка. 5. Я тоже. Да, вся "площадка" - это нули. 6. Магистральный - идёт справа и где-то прикручен к общему каркасу щита. Фото не полное в этом смысле. -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 9.12.2016 Пользователь №: 50710 ![]() |
У меня квартира на первом этаже. Некоторые собственники переводят в нежилой фонд такие квартиры и получают чуть ли не по 15 КВт, может и мне дадут, только я не планирую перевод в нежилой фонд. А чего там сложного то, из подвала протянуть кабель ? Или мой персональный кабель надо чуть ли не от трансформаторной будки тащить ? Не знаю как там вся электрическая сеть устроенна, только предполагаю. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
первые этажи при переводе в нежилой фонд подключаются отдельно как минимум от ВРУ дома, как максимум от ТП. Если очень хочется заморачиваться - пробуйте. Начните со своей УК. Только - оно вам надо? Думаете, будет не хватать? Сомневаюсь.
-------------------- |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 9.12.2016 Пользователь №: 50710 ![]() |
У меня на кухне чайник 2Квт, стиральная машина 2Квт, духовка эле-ая в номинале 3,7КВт, вытяжка 600Вт, ну ни как тут в алюминиевое сечение провода в 4мм не уложиться. Странно что еще модернизацию сети не сделали. А зимой иногда включаю конвектор в 2Квт, он конечно с термостатом и постоянно не работает.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 320 Регистрация: 6.11.2016 Пользователь №: 50428 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 9.12.2016 Пользователь №: 50710 ![]() |
А можно вместо трех автоматов(16А, 20А, 20А) поставить один автомат на 25А и после него УЗО на 30А и уже от УЗО протянуть себе в квартиру только один медный кабель сечением 2,5мм ? Ведь можно поставить УЗО даже если в щитке нет заземления ? Автомат планирую на 25А так как сейчас от от счетчика к автомату проложен алюминиевый провод с сечением 4мм.
Сообщение отредактировал Leningrad - 24.3.2017, 1:41 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 9.12.2016 Пользователь №: 50710 ![]() |
Вообщем прочитал что УЗО ставить нельзя так как у меня старая советская проводка и вроде как у меня система TN-C. Получается что только автоматы можно ставить. Вот на хорошем сайте нашел такое объяснение.
Читайте : “УЗО выполняет свои функции дополнительной защиты только при наличии заземляющего проводника, который подключен через ГЗШ к контуру заземления, а не к «нулевому рабочему» проводнику. Это объясняется тем, что подключение к «нулевому рабочему» проводнику приводит к тому, что «утечка тока» будет иметь место, но УЗО не «ощутит» её, а как следствие – не сработает и не отключит напряжение в линии. То же самое можно сказать об оборудовании, на корпусе которого может оказаться опасный потенциал вследствие поломки – корпус такого оборудования должен быть обязательно заземлен, иначе наличие УЗО – это просто пустая трата денежных средств.” |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1880 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23130 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
чё угадывать то, в поисковик забил, всё видно
![]() -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 9.12.2016 Пользователь №: 50710 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1880 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 9.12.2016 Пользователь №: 50710 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Ничего тут не намекает...
Банальное гадание по фотке. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1880 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 ![]() |
Да, цвет действительно намекает ! на то что через щиток проходит заземление(зеленый провод) ? Извините, Вы мои мысли про намек не так поняли. ![]() Монтажник мог, имеющейся у него краской, просто пометить три фазных провода, чтоб не путаться между ними ... и не потерять среди них нулевой (не покрашенный!). ![]() Сообщение отредактировал off.open - 25.3.2017, 8:23 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 175 Регистрация: 21.4.2010 Из: Владивосток Пользователь №: 18047 ![]() |
Ответьте кто нибудь что это за три провода синий, красный, и зеленый ? справа в щитке. Почему их три ? Фото прикреплено в самом начале этой темы. Магистральных проводов не 3, а 4 - красный, зелёный, синий и БЕЛЫЙ (не помеченный краской). От ореха на зелёном проводе отходят 4 ФАЗНЫХ провода сечением скорее всего 4 мм2 ( с меньшей долей вероятности 6 мм2) на вводные автоматы. Красный и белый (не маркированный) это 2 других фазы проходят транзитом через щит. Синий с вероятностью 99% - PEN, присоединён на корпус щита ниже (на фото не видно). Делать фазный провод синим это идиотизм, я этого не понимаю. Кстате сказать проводом ПВ магистрали в 1978 году не проводили, поэтому "модернизация" у вас уже была, когда и какого качества - другой вопрос. ”УЗО выполняет свои функции дополнительной защиты только при наличии заземляющего проводника, который подключен через ГЗШ к контуру заземления, а не к «нулевому рабочему» проводнику. Это объясняется тем, что подключение к «нулевому рабочему» проводнику приводит к тому, что «утечка тока» будет иметь место, но УЗО не «ощутит» её, а как следствие – не сработает и не отключит напряжение в линии. Не правильно. УЗО не "ощутит" утечку только если "подключение к «нулевому рабочему» проводнику" будет реализованно ПОСЛЕ УЗО. Сообщение отредактировал Apisx - 27.3.2017, 13:23 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |