Доброго всем дня ,форумчане.
Подскажите пожалуйста по теме ввода электричества в деревянный дом в деревне. Имеется такая схема В.У. бывшего хозяина : Однолинейная схема электроснабжения по договору : Электроснабжение идет по бетонным столбам ,алюминиевый открытый провод ,3 фазы , 4 провод PEN , повторных заземлений на опорах не видел, КТП - метров 400 от дома. Перед домом выполнено повторное заземление, сопротивление не замерял... Суть вопроса: По вводу у бывшего хозяина все соединено в вводном щите ,на фасаде дома, под один болт. На счетчик идет то-ли PEN , то-ли N , с корпуса этого-же щита и с счетчика выход тоже на этот щит ... С счетчика выход на этот же щит и с этой же точки идет то-ли PEN, то-ли N ,то-ли еще кто-то )) ,в дом ... Какой это вид электроснабжения ? - TNC - Простое зануление Хочу переделать как надо В.У. , поставить ГЗШ По проекту PEN делится после счетчика ,а по ПУЭ прочитал что до счетчика ,КАК БЫТЬ ... ? Сообщение отредактировал комель - 24.3.2017, 13:38
Эскизы прикрепленных изображений
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1880 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 ![]() |
Электроснабжение идет ... алюминиевый открытый провод ... Перед домом выполнено повторное заземление, сопротивление не замерял... Да ... TN-C применяется по всей стране. Какой это вид электроснабжения ? - TNC ... Цитата Хочу переделать как надо В.У. ... Вот ... правильно сделали, что сначала обратились на форум ... узнаете "как надо" и "надо ли?". ![]() Цитата По проекту PEN делится после счетчика ,а по ПУЭ прочитал что до счетчика ,КАК БЫТЬ ... ? Если Вы, под проектом, имеете в виду "Однолинейная схема электроснабжения по договору" - то скорее всего там нарисовано не "деление", а повторное заземление (сопротивление которой, не нормируется). А в ПУЭ написано, что делить надо до коммутирующего аппарата (например, автомат), а не счетчик, который к этой категории не относится.При имеющейся у Вас магистрали из голых (неизолированных) проводов на опорах - рекомендовал бы Вам остаться на системе заземления ТТ ... т.е. никакого "деления" делать не надо. Сообщение отредактировал off.open - 24.3.2017, 13:12 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 24.3.2017 Пользователь №: 52029 ![]() |
не могу понять как вставлять фото ....
может кто подскажет ? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 ![]() |
"Ответить", "выбрать файл", "загрузить".
Потом, если надо - "Управление текущими файлами". |
![]() |
|
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
Да ... TN-C применяется по всей стране. Вот ... правильно сделали, что сначала обратились на форум ... узнаете "как надо" и "надо ли?". ![]() Если Вы, под проектом, имеете в виду "Однолинейная схема электроснабжения по договору" - то скорее всего там нарисовано не "деление", а повторное заземление (сопротивление которой, не нормируется). А в ПУЭ написано, что делить надо до коммутирующего аппарата (например, автомат), а не счетчик, который к этой категории не относится. При имеющейся у Вас магистрали из голых (неизолированных) проводов на опорах - рекомендовал бы Вам остаться на системе заземления ТТ ... т.е. никакого "деления" делать не надо. И где ж ты видал ТНЦ в домах? На форуме подскажут, как нельзя делать. Голый бывает Вася, а не провод. ТТ не делать, делать ТНЦС. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
Если Вы, под проектом, имеете в виду "Однолинейная схема электроснабжения по договору" - то скорее всего там нарисовано не "деление", а повторное заземление (сопротивление которой, не нормируется). Прежде чем неправильно отвечать и запутывать спрашивающего, надо самому внимательно прочитать ПУЭ? При питании от воздушной линии. Пункт подсказать? ![]() Сообщение отредактировал ЛЕША - 24.3.2017, 14:01 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1880 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 ![]() |
Цитата Если Вы, под проектом, имеете в виду "Однолинейная схема электроснабжения по договору" - то скорее всего там нарисовано не "деление", а повторное заземление (сопротивление которой, не нормируется). Прежде чем неправильно отвечать и запутывать спрашивающего, надо самому внимательно прочитать ПУЭ? При питании от воздушной линии. Пункт подсказать? Какие мы загадочные ... имеете другое мнение, пишите сразу, а не разводите взаимоэкзаменов ... человек ждет ответа, а не наших дискуссий.![]() Сколько видел ТУ с однолинейными схемами - нигде не указывается потребителю, какую систему ему оборудовать, а вот повторное заземление всегда указывается. Если для Вас "повторка" и деление PENа одно и тоже ... извините. Из написаного ТС поста ясно, что на опорах не СИП ... значит советовать ему переходить на TN-C-S не этично. Сообщение отредактировал off.open - 24.3.2017, 15:56 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
Электроснабжение идет по бетонным столбам ,алюминиевый открытый провод ,3 фазы , 4 провод PEN повторное заземление (сопротивление которой, не нормируется). Никакого другого мнения. НЕрвничать не нужно. Нужно читать внимательно. ПУЭ 1.7.61. Повторное заземление электроустановок напряжением до 1 кВ, получающих питание по воздушным линиям, должно выполняться в соответствии с 1.7.102-1.7.103. 1.7.103 Общее сопротивление растеканию заземлителей (в том числе естественных) всех повторных заземлений PEN -проводника каждой ВЛ в любое время года должно быть не более 5, 10 и 20 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока. При этом сопротивление растеканию заземлителя каждого из повторных заземлений должно быть не более 15, 30 и 60 Ом соответственно при тех же напряжениях. Значение слова "должно" обяснять тоже нужно? ХА!!! А если учесть, что ПУЭ не распространяется на физических лиц, то разговор превращается в пустую болтовню. ТС!!! Требования не распространяются на Ваш объект!!! Сообщение отредактировал ЛЕША - 24.3.2017, 16:36 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1880 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 ![]() |
1.7.103 Значится ... померить на ближайшей опоре общее сопротивление, если окажется, что укладывается в норму - можно вообще не заморачиваться. Общее сопротивление растеканию заземлителей (в том числе естественных) всех повторных заземлений PEN -проводника каждой ВЛ в любое время года должно быть не более 5, 10 и 20 Ом ![]() А вот если не укладывается ... будь добр, доведи до нормы "недоработку" СО. Молодца! ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
Дядя, Вы что курите? Причём "общее"???Каждого из повторных. Каждого.
А вы утверждали, что оно не нормируется. А оно нормируется. Начнём сначала. Кто утверждал, что повторное не нормируется? Учитывая, что ТС сразу отметил, что питание получает по ВЛ? Вы!! Я Вам указал, что конкретно в данном случае действует п.1.7.61. Вы чего-то попутали.... Сообщение отредактировал ЛЕША - 24.3.2017, 16:55 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1880 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 ![]() |
Дядя, Вы что курите? Причём "общее"???Каждого из повторных. Каждого. Алёша ... укажи пункт ПУЭ, где указано "КАЖДОГО" и я склоню свою голову пред мудростью младого поколения.Цитата А вы утверждали, что оно не нормируется. А оно нормируется. Не я, ей богу, не я ... черт попутал ... отвечать Вам. Начнём сначала. Кто утверждал, что повторное не нормируется? Учитывая, что ТС сразу отметил, что питание получает по ВЛ? Вы!! Я Вам указал, что конкретно в данном случае действует п.1.7.61. Вы чего-то попутали.... ![]() |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |