Всем здравствуйте!
Надеюсь не закидаете меня помидорами)) ведь не женское это дело ![]() Дано: кухня с единственной розеткой в наличии. Затеян не ах какой ремонт, в связи с чем предполагалось протянуть несколько линий от щитка на стиралку, духовой шкаф и по мелочи. На юду вызвала электрика, который убеждал (и ведь убедил же... ), что нет надобности делать разные линии и и вешать их на автоматы по 16А. В общем поставил он автомат 25А и протянул в кв кабель 3х4. С превеликой радостью протянула этот злосчастный кабель на кухню, завела в угол, где предположительно будут базироваться розетки (накладные) и озадачилась... не бывает же розеток бытовых на 25А!? Долгие часы изучения вопроса привнесли понимание, что и разнести этот кабель на разные линии (3х2,5) тоже нельзя. Тянуть заново крайне не хочется, да и собственно в щитке уже битком🙈 Что делать?!... Спасибо спасибо всем за ответы заранее)) |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 833 Регистрация: 2.9.2013 Из: Свердловская область Пользователь №: 35308 ![]() |
Установите ответвительную коробку с клеммными зажимами.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23126 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
или щиток с автоматами
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Слово "щиток" может напугать...
![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 23.3.2017 Пользователь №: 52024 ![]() |
Установите ответвительную коробку с клеммными зажимами. В нее кабель 3х4, а из нее несколько 3х2,5? Насколько я поняла, так нельзя (или поправьте меня)? Ведь в итоге будут розетки обычные и провод с меньшим сечением и автомат 25а... или я не так понимаю...🙄 Слово "щиток" может напугать... ![]() ))))))))) не, не напугает))) щиток, коробочка, бокс)) внутри ж одно и тоже будет)) |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
В нее кабель 3х4, а из нее несколько 3х2,5? Насколько я поняла, так нельзя... Правильно понимаете.-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1880 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1728 Регистрация: 12.11.2008 Из: Украина Пользователь №: 12557 ![]() |
В нее кабель 3х4, а из нее несколько 3х2,5? Насколько я поняла, так нельзя (или поправьте меня)? Это допустимо. ПУЭ 3.1.19. Аппараты защиты допускается не устанавливать, если это целесообразно по условиям эксплуатации, в местах: 3) ответвления от питающей линии к электроприемникам малой мощности, если питающая их линия защищена аппаратом с уставкой не более 25 А для силовых электроприемников и бытовых электроприборов... -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#9
|
Гости ![]() |
кабель 3х4 с лихвой держит 32А а защищен он 25А автоматом, так что если установить обычную распред. коробку и раскидать его на несколько 3х2,5 то и они будут под надежной защитой тоже. Главное обеспечить надежный контакт в коробке (пайка, сварка, обжим, болтовое соединение) Про WAGO не верьте никому, максимум светильники можно цеплять. не предусматривает НТД быстрозажимные контакты
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
... если установить обычную распред. коробку и раскидать его на несколько 3х2,5 то и они будут под надежной защитой тоже... Уже не раз возникают споры на эту тему.По поводу допустимости... можно притянуть нормативные требования для самоуспокоения. По поводу надёжности... совершенно не обоснованное утверждение. ЗЫ. Последнее углубленное обсуждение подобного вопроса было в теме про клемники ВАГО, рассматриваем отдельно защиту кабеля, защиту групповой линии с розетками включительно (начиная, где-то отсюда... http://www.electrik.org/forum/index.php?s=...st&p=457574 ) -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 23.3.2017 Пользователь №: 52024 ![]() |
В минибокс устанавливаете 2, 3 (или больше ...сколько Вам хочется короче) автомата, заводите эти злосчастные кабель 3х4 ... после автоматов прокладываете 3х2,5. ![]() На этом и остановлюсь) спасибо! Мне кажется я поумнела😂 Пойду изучать схемы подключения таких мини боксов))) Уже не раз возникают споры на эту тему. По поводу допустимости... можно притянуть нормативные требования для самоуспокоения. По поводу надёжности... совершенно не обоснованное утверждение. ЗЫ. Последнее углубленное обсуждение подобного вопроса было в теме про клемники ВАГО. Вот да.... |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |