Электрика на кухне

_Lu_
сообщение 23.3.2017, 3:57
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 23.3.2017
Пользователь №: 52024



Всем здравствуйте!
Надеюсь не закидаете меня помидорами)) ведь не женское это дело icon_biggrin.gif , но сейчас не об этом.
Дано: кухня с единственной розеткой в наличии. Затеян не ах какой ремонт, в связи с чем предполагалось протянуть несколько линий от щитка на стиралку, духовой шкаф и по мелочи. На юду вызвала электрика, который убеждал (и ведь убедил же... ), что нет надобности делать разные линии и и вешать их на автоматы по 16А. В общем поставил он автомат 25А и протянул в кв кабель 3х4. С превеликой радостью протянула этот злосчастный кабель на кухню, завела в угол, где предположительно будут базироваться розетки (накладные) и озадачилась... не бывает же розеток бытовых на 25А!? Долгие часы изучения вопроса привнесли понимание, что и разнести этот кабель на разные линии (3х2,5) тоже нельзя. Тянуть заново крайне не хочется, да и собственно в щитке уже битком🙈
Что делать?!...
Спасибо спасибо всем за ответы заранее))
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Null
сообщение 23.3.2017, 4:55
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 833
Регистрация: 2.9.2013
Из: Свердловская область
Пользователь №: 35308



Установите ответвительную коробку с клеммными зажимами.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 23.3.2017, 7:10
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23126
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



или щиток с автоматами


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 23.3.2017, 8:28
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Слово "щиток" может напугать... icon_wink.gif "минибокс" на пару-тройку автоматов самое то.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
_Lu_
сообщение 23.3.2017, 11:06
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 23.3.2017
Пользователь №: 52024



Цитата(Null @ 23.3.2017, 4:55) *
Установите ответвительную коробку с клеммными зажимами.

В нее кабель 3х4, а из нее несколько 3х2,5? Насколько я поняла, так нельзя (или поправьте меня)? Ведь в итоге будут розетки обычные и провод с меньшим сечением и автомат 25а... или я не так понимаю...🙄

Цитата(savelij® @ 23.3.2017, 8:28) *
Слово "щиток" может напугать... icon_wink.gif "минибокс" на пару-тройку автоматов самое то.

))))))))) не, не напугает))) щиток, коробочка, бокс)) внутри ж одно и тоже будет))
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 23.3.2017, 11:20
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(_Lu_ @ 23.3.2017, 11:06) *
В нее кабель 3х4, а из нее несколько 3х2,5? Насколько я поняла, так нельзя...
Правильно понимаете.



--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
off.open
сообщение 23.3.2017, 11:20
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1880
Регистрация: 2.11.2016
Пользователь №: 50389



Цитата(_Lu_ @ 23.3.2017, 11:06) *
))))))))) не, не напугает))) щиток, коробочка, бокс)) внутри ж одно и тоже будет))
В минибокс устанавливаете 2, 3 (или больше ...сколько Вам хочется короче) автомата, заводите эти злосчастные кабель 3х4 ... после автоматов прокладываете 3х2,5. icon_smile.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Инк
сообщение 23.3.2017, 11:58
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1728
Регистрация: 12.11.2008
Из: Украина
Пользователь №: 12557



Цитата(_Lu_ @ 23.3.2017, 10:06) *
В нее кабель 3х4, а из нее несколько 3х2,5? Насколько я поняла, так нельзя (или поправьте меня)?

Это допустимо.
ПУЭ 3.1.19. Аппараты защиты допускается не устанавливать, если это целесообразно по условиям эксплуатации, в местах:

3) ответвления от питающей линии к электроприемникам малой мощности, если питающая их линия защищена аппаратом с уставкой не более 25 А для силовых электроприемников и бытовых электроприборов...


--------------------
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 23.3.2017, 12:46
Сообщение #9





Гости






кабель 3х4 с лихвой держит 32А а защищен он 25А автоматом, так что если установить обычную распред. коробку и раскидать его на несколько 3х2,5 то и они будут под надежной защитой тоже. Главное обеспечить надежный контакт в коробке (пайка, сварка, обжим, болтовое соединение) Про WAGO не верьте никому, максимум светильники можно цеплять. не предусматривает НТД быстрозажимные контакты
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 23.3.2017, 12:59
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(Гость @ 23.3.2017, 12:46) *
... если установить обычную распред. коробку и раскидать его на несколько 3х2,5 то и они будут под надежной защитой тоже...
Уже не раз возникают споры на эту тему.
По поводу допустимости... можно притянуть нормативные требования для самоуспокоения. По поводу надёжности... совершенно не обоснованное утверждение.
ЗЫ. Последнее углубленное обсуждение подобного вопроса было в теме про клемники ВАГО, рассматриваем отдельно защиту кабеля, защиту групповой линии с розетками включительно (начиная, где-то отсюда... http://www.electrik.org/forum/index.php?s=...st&p=457574 )


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
_Lu_
сообщение 23.3.2017, 13:03
Сообщение #11


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 23.3.2017
Пользователь №: 52024



Цитата(off.open @ 23.3.2017, 11:20) *
В минибокс устанавливаете 2, 3 (или больше ...сколько Вам хочется короче) автомата, заводите эти злосчастные кабель 3х4 ... после автоматов прокладываете 3х2,5. icon_smile.gif

На этом и остановлюсь) спасибо!
Мне кажется я поумнела😂 Пойду изучать схемы подключения таких мини боксов)))

Цитата(savelij® @ 23.3.2017, 12:59) *
Уже не раз возникают споры на эту тему.
По поводу допустимости... можно притянуть нормативные требования для самоуспокоения. По поводу надёжности... совершенно не обоснованное утверждение.
ЗЫ. Последнее углубленное обсуждение подобного вопроса было в теме про клемники ВАГО.

Вот да....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения