![]() Сокращения в формуле , непонятные сокращения в формуле |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Сокращения в формуле , непонятные сокращения в формуле |
Гость_Гость_rus_*_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Помогите плз с формулой, а именно непонятны их сокращения
подскажите пожалуйста полные их описания к примеру: Uср - Uсреднее значение (наверно) ----------------------- сама формула: Uср≤Uост.к/(kотсКU), где kотс = 1,1…1,2; Uср≤Uост.сщ/(kвkотсКU), где kв = 1,25. Uср= (0,25…0,4) (Uном/КU); ТМАВР=Твкл.СВ + Треакц.ПУ= (20÷22) + (6÷12) = 26÷34 мс; I_уст, ------------------------ вот что непонятно: Uср - Uост.к - Uост.сщ - kотсКU - kвkотсКU - kв - Uном - Твкл.СВ - Треакц.ПУ - |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23147 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
тыц
и т.д., поиск в помошь -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
Гость_Гость_rus_*_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
в том то и дело что ничего не нашел
если вы в курсе где что, в таком случае дайте пожалуйста ссылку на источник где есть подобные расшифровки |
![]() |
|
Гость_Гость_rus_*_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
Подскажите ответ пожалуйста!! Вы же монстры энергетики, вы же потомки Зевса! Электричество должно быть у вас в крови!! Уверен вы расшифровки этой формулы интуитивно чувствуете!!
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1554 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 ![]() |
Подскажите ответ пожалуйста!! Вы же монстры энергетики, вы же потомки Зевса! Электричество должно быть у вас в крови!! Уверен вы расшифровки этой формулы интуитивно чувствуете!! Сам себе думаю: а не прикалываетесь ли Вы? Что, "листали гугл", и наткнулись на смешную формУлу? Ну ладно, зырьте тут, задавайте вопросы по делу: http://info.sernam.ru/book_aes.php?id=31 -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
![]() |
|
Гость_Гость_rus_*_* |
![]()
Сообщение
#6
|
Гости ![]() |
Спасибо за помощь!! по делу, то что нашел по вашей ссылки, остальное для меня остается загадкой((
взгляните пожалуйста верно ли все понял: Uср - срабатывание реле Uост.к - остаточное напряжение Uост.сщ - kотсКU - коэффициент остатка kвkотсКU - коэффициент возврата, коэффициент остатка kв - коэффициент возврата Uном - номинальное напряжение Твкл.СВ - Треакц.ПУ - гугл конечно листал кое что даже находил, но не уверен в правильности |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1554 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 ![]() |
Uср - срабатывание реле
Uост.к - остаточное напряжение (что такое "к" - не знаю.) Uост.с kотсКU - КU - KU - коэффицент трансформации трансформатора напряжения. Иногда (если схемы АВР задействованы на напряжениях >1000 В) реле контроля напряжения подключаются через измерительные ТНы - трансформаторы напряжения. kвkотсКU - коэффициент возврата, коэффициент kв - коэффициент возврата Uном - номинальное напряжение - имеется в виду первичное напряжение сети, а не то, на которое подключается реле контровля. Иногда эти напряжения совпадают, тогда КU принимается равным 1. Твкл.СВ - время включения секционного автомата или выключателя (собственное время от момента подачи команды на включения до момента, когда СВ замкнет свои силовые контакты.) Треакц.ПУ - видимо, время между срабатыванием реле контроля и подачей команды на включение СВ от некоего устройства ПУ - контроллера АВР. -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
![]() |
|
|
Гость_Гость_rus_*_* |
![]()
Сообщение
#8
|
Гости ![]() |
Спасибо Вам большое!! очень помогли))
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 ![]() |
Попробовал почитать:
Цитата Пусковой орган минимального напряжения. Неужели нельзя было тоже самое написать по русски? Или это перевод такой корявый?
Напряжение срабатывания минимального реле напряжения при выполнении пускового органа ... выбирается так... |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 3.8.2025, 5:46 |
|
![]() |