Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 411 Регистрация: 13.5.2014 Пользователь №: 39523 ![]() |
Есть ли какие-то нормативы на расположение распределительных коробок, доступа к ним?
Нашел только 2.1.23 в ПУЭ. Сообщение отредактировал 17 - 15.3.2017, 7:58 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23089 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
речь о доступности?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 411 Регистрация: 13.5.2014 Пользователь №: 39523 ![]() |
О ней тоже, в первую очередь. Замоноличивали проводку, коробки в потолке. Попало так, что коробки над перегородками будут. Чтоб добраться - стенку ломать
![]() Сообщение отредактировал 17 - 15.3.2017, 21:43 |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
... Замоноличивали проводку, коробки в потолке. Попало так, что коробки над перегородками будут. Чтоб добраться - стенку ломать. Ну и соединяли на Ваго, практически в натяжку, запасов на переделку тоже нет. Где то про запасы на перезаделку помоему тоже было. ПУЭ, "2.1.19. При прокладке проводов и кабелей в трубах, глухих коробах, гибких металлических рукавах и замкнутых каналах должна быть обеспечена возможность замены проводов и кабелей. 2.1.20. Конструктивные элементы зданий и сооружений, замкнутые каналы и пустоты которых используются для прокладки проводов и кабелей, должны быть несгораемыми. 2.1.21. Соединение, ответвление и оконцевание жил проводов и кабелей должны производиться при помощи опрессовки, сварки, пайки или сжимов (винтовых, болтовых и т. п.) в соответствии с действующими инструкциями, утвержденными в установленном порядке. 2.1.22. В местах соединения, ответвления и присоединения жил проводов или кабелей должен быть предусмотрен запас провода (кабеля), обеспечивающий возможность повторного соединения ответвления или присоединения. 2.1.23. Места соединения и ответвления проводов и кабелей должны быть доступны для осмотра и ремонта. 2.1.24. В местах соединения и ответвления провода и кабели не должны испытывать механических усилий тяжения. 2.1.25. Места соединения и ответвления жид проводов и кабелей а также соединительные и ответвительные сжимы и т. п. должны иметь изоляцию, равноценную изоляции жил целых мест этих проводов и кабелей. 2.1.26. Соединение и ответвление проводов и кабелей, за исключением проводов, проложенных на изолирующих опорах, должны выполняться в соединительных и ответвительных коробках, в изоляционных корпусах соединительных и ответвительных сжимов, в специальных нишах строительных конструкций, внутри корпусов электроустановочных изделий, аппаратов и машин. При прокладке на изолирующих опорах соединение или ответвление проводов следует выполнять непосредственно у изолятора, клицы или на них, а также на ролике. 2.1.27. Конструкция соединительных и ответвительных коробок и сжимов должна соответствовать способам прокладки и условиям окружающей среды. 2.1.28. Соединительные и ответвительные коробки и изоляционные корпуса соединительных и ответвительных сжимов должны быть, как правило, изготовлены из несгораемых или трудносгораемых материалов. 2.1.29. Металлические элементы электропроводок (конструкции, короба, лотки, трубы, рукава, коробки, скобы и т. п.) должны быть защищены от коррозии в соответствии с условиями окружающей среды. 2.1.30. Электропроводки должны быть выполнены с учетом возможных перемещений их в местах пересечений с температурными и осадочными швами." |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 411 Регистрация: 13.5.2014 Пользователь №: 39523 ![]() |
Это нашел. Еще где нибудь может быть?
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#6
|
Гости ![]() |
Это нашел. Еще где нибудь может быть? Если речь о месте установки коробок, точных нормативов никогда не встречал. При электромонтаже всегда приходилось смотреть проектную документацию не только по электрике, но и по всем инженерным сетям: ХВС; ГВС; канализация; вентиляция; строительная часть - перегородки; проёмы и т.д. и т.п. Если это не брать во внимание, чаще всего коробки ставят над выключателями и розетками (спуски). |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Это нашел. Еще где нибудь может быть? Есть. Если переделать соединения на сварку, пайку или опрессовку, то можете коробки "похоронить". ГОСТ подсказать?... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 411 Регистрация: 13.5.2014 Пользователь №: 39523 ![]() |
Подскажите, если не сложно. С вагами похоронить нельзя получается?
ГОСТ Р 50827.3-2009? Не нашел в нем ничего похожего. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17952 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
ГОСТ подсказать?... Ага.. и заодно какой-нибудь СНиП и ТТК с картинками как коробки "хоронить" надо. Пока что 5.52-2011 противоречит ПУЭ. А ПУЭ в СП54 прописан, который в свою очередь в добр.перечне к ФЗ и его применение видится более подпертым. Там же прописан и СНиП 3.05.06-85, в котором даже при соединении в гнездах и нишах требуются крышки, а про захоронение нет. При этом проектировщик должен помнить про статью 761 ГК Российской Федерации. Сообщение отредактировал Олега - 16.3.2017, 10:45 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
5.52-2011 противоречит ПУЭ? А может наоборот... устаревшие пункты ПУЭ противоречат более свежему ГОСТу?
Пункт 526.3 упомянутого ГОСТ 50571.5.52-2011 лично мне нравится и опираюсь на него в полный рост. ;) ЗЫ. Спорить не буду и, если укажете на прямой запрет применения названного документа, буду сварные и опрессованные соединения оставлять на показ. ;) ЗЫЫ. "Хоронить" не значит фанатично закапывать, речь шла о доступности/недоступности. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17952 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Спорить не буду и, если укажете на прямой запрет применения названного документа, буду сварные и опрессованные соединения оставлять на показ. ![]() В смысле из стен торчать будут? Да ладно бы один savelij начал "хоронить". Ведь все станут "через речку прыгать" - соединять где ни попадя. Опрессовал, трубку натянул и в борозду её. Ищи потом свищи, откуда куда и почему. ![]() "Хоронить" не значит фанатично закапывать, речь шла о доступности/недоступности. Основываюсь на одной из былых тем. Там речь шла про замазывание штукатуркой. А может наоборот... устаревшие пункты ПУЭ противоречат более свежему ГОСТу? Можно строить любые предположения. Однако новый-то ГОСТ в отличии от ПУЭ почему-то в перечень к 384-ФЗ не влез. А ПУЭ и СНип - влез. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
В смысле из стен торчать будут? Да ладно бы один savelij начал "хоронить". Ведь все станут "через речку прыгать" - соединять где ни попадя. Опрессовал, трубку натянул и в борозду её. Ищи потом свищи, откуда куда и почему. Стоп стоп...не стоит передёргивать. Стоит внести ясность: я имел в виду, что соединение, выполненное перечисленными способами, не требуют доступности в категоричной форме. Речь шла об этом и только, то есть, расположив коробки на потолке и зашив его гипсокартоном, нормативные требования не нарушим (по крайней мере, копать так глубоко "куда и какой домумент вошёл или не вошёл", я не копал...) И ни коим образом не предлагал соединение, замотанное синей изолентой, замазать гипсом... ![]() Хотя можно добавить... Если опрессовал и натянул термоусадку и не одну (как и положено), то получил муфту, которую могу смело "захоронить" или даже закатать в асфальт. имхо -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23089 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 411 Регистрация: 13.5.2014 Пользователь №: 39523 ![]() |
В 384-ФЗ я думаю.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23089 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
не нашёл
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 411 Регистрация: 13.5.2014 Пользователь №: 39523 ![]() |
Значит я неправильно думаю
![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17952 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23089 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
понял, не катит, раз нет в списке
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#19
|
Гости ![]() |
... Замоноличивали проводку, коробки в потолке. Попало так, что коробки над перегородками будут. Чтоб добраться - стенку ломать ... А что, нельзя в месте расположения коробок сделать в перегородках ниши? В панельных домах соединение проводов так и выполнено - в нишах между стеной и потолком. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17952 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |