![]() Выбор трансформатора, освещения в душевых 36 вольт со светодиодными светильниками , Помогите подобрать\рассчитать понижающий трансформатор |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Выбор трансформатора, освещения в душевых 36 вольт со светодиодными светильниками , Помогите подобрать\рассчитать понижающий трансформатор |
![]() ![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 15.3.2017 Пользователь №: 51968 ![]() |
Всем доброе время суток помогите советом. Имеется Светильники для влажных помещений( PLI-09-1450лм-15вт-АC36В-IP65-Л 1200 Лм ) надо подключить таких 32 шт (можно раскинуть на две группы по 16шт) Нужна помощь в выборе понижающего трансформатора 220/36.
Идея не моя поставили задачу ![]() За ранее спасибо помощь !!!! |
![]() |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
... Имеется Светильники для влажных помещений( PLI-09-1450лм-15вт-АC36В-IP65-Л 1200 Лм ) надо подключить таких 32 шт (можно раскинуть на две группы по 16шт) Нужна помощь в выборе понижающего трансформатора 220/36. Идея не моя поставили задачу ... А в чём проблема? К электрике какое отношение имеете? Или Вы завхоз? В принципе это задача из школьного курса физики. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11132 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
В принципе это задача из школьного курса физики. Электробезопасность выходит ОЧЕНЬ далеко за школьный курс. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 15.3.2017 Пользователь №: 51968 ![]() |
|
![]() |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
Электробезопасность выходит ОЧЕНЬ далеко за школьный курс. Полностью согласен и поддерживаю. Только я, лично, не увидел здесь вопроса об электробезопасности. Вопрос о подборе понижающего трансформатора 220/36, т.е. по известному количеству и мощности светильников подобрать трансформатор соответствующей мощности. |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#6
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 15.3.2017 Пользователь №: 51968 ![]() |
Всем спасибо за ответы,по поводу такова ящика я думал.вот только какой мощности надо что бы там стоял трансформатор, что бы потянул все эти лампы?
|
![]() |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#8
|
Гости ![]() |
... вот только какой мощности надо что бы там стоял трансформатор, что бы потянул все эти лампы? ЯТП-0.63-220/36. 0,63 - это мощность в кВ*А. У Вас 32*15=480 Вт, это активная нагрузка, не зная косинуса "фи" активную нагрузку назвать не могу. А в целом это должны быть заботы вашего электрика (энергетика) |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 15.3.2017 Пользователь №: 51968 ![]() |
ЯТП-0.63-220/36. 0,63 - это мощность в кВ*А. У Вас 32*15=480 Вт, это активная нагрузка, не зная косинуса "фи" активную нагрузку назвать не могу. А в целом это должны быть заботы вашего электрика (энергетика) Спасибо за ответ.если был электрик или энергетик у меня бы голова не болела бы. Я вообще долек от всего этого.вот и хочу узнать что покупать(( |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 20.6.2025, 15:26 |
|
![]() |