Люди добрые подскажите какое минимальное допустимое расстояние между кабелями? Параллельно открыто по потолку на скобах проложены кабель ППГнг(А)-FRHF который питает опс и кабель освещения, расстояние между ними 10 см. Мастер говорит что нужно переделать чтобы было не менее 30см. Возможно он прав, но для общего развития хотелось бы узнать какими документами он руководствуется и откуда взялась именно эта цифра. Почему нельзя оставить 10 ведь кабеля идут раздельно. Очень прошу ответить.
При этом я понимаю что при таком расстоянии это вроде как недопустимая групповая прокладка, но ведь fr кабель уже сам по себе круто защищен. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 373 Регистрация: 24.12.2009 Пользователь №: 16689 ![]() |
Где то читал, сейчас не помню, расстояние в свету должно быть не менее 20 мм
И это не считается совместной прокладкой При этом я понимаю что при таком расстоянии это вроде как недопустимая групповая прокладка, но ведь fr кабель уже сам по себе круто защищен. Указанный кабель имеет определенную огнестойкость, но от механических повреждений он то же должен быть защищен. |
![]() |
|
Гость_Гость_Андрей_*_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
Спасибо за ответ.
т.е Вы считаете что этот кабель в лучшем случае обязательно надо запихнуть в гофру? Могу ошибаться, но если расстояние менее 300мм то можно считать это групповой прокладкой, тоже где-то читал. Но вот хотелось бы больше конкретики ссылочки на документы. |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
Люди добрые подскажите какое минимальное допустимое расстояние между кабелями? Параллельно открыто по потолку на скобах проложены кабель ППГнг(А)-FRHF который питает опс и кабель освещения, расстояние между ними 10 см. Мастер говорит что нужно переделать чтобы было не менее 30см. ... Вы расшифровку марки кабеля смотрели? Вот: Расшифровка маркировки ППГнг(А)-FRHF: П - изоляция из безгалогенной полимерной композиции. П - оболочка из безгалогенной полимерной композиции. Г - без брони. Нг - не распространяет горение. (А) - не распространяет горение при прокладке в пучках по категории А согласно ГОСТ-Р 53315-2009 П1б.1.1.2.1. FRHF - огнестойкий, не выделяет корозионно-активных газообразных продуктов при горении. О каком расстоянии может идти речь, если этот кабель можно прокладывать в пучках? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 373 Регистрация: 24.12.2009 Пользователь №: 16689 ![]() |
https://r.mail.ru/n249587936?sz=12&rnd=159874907
Гофра возможно и не нужна, имеется ввиду то, что эта аварийная группа не должна идти совместно с рабочей группой. ПУЭ 6.2.13. Совместная прокладка проводов и кабелей групповых линий рабочего освещения с групповыми линиями освещения безопасности и эвакуационного освещения не рекомендуется. Допускается их совместная прокладка на одном монтажном профиле, в одном коробе, лотке при условии, что приняты специальные меры, исключающие возможность повреждения проводов освещения безопасности и эвакуационного при неисправности проводов рабочего освещения, в корпусах и штангах светильников. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |