Схема щита в квартире и дачном доме , Нужна помощь в составлении схем электроснабжения

CrossVik
сообщение 6.3.2017, 22:14
Сообщение #41


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 27
Регистрация: 30.1.2016
Пользователь №: 48168



Цитата(Гость @ 6.3.2017, 20:23) *
Пора закупать аппраты и собирать щиток для дачного дома. Уточнил схему. Прошу Знатоков прокомментировать.

Теперь пора нанять специалиста, чтобы он все переделал.

Да, но нанятые специалисты порой так косячат.... Только попытавшись самостоятельно разобраться можно оценить масштабы бедствия. Вот ЩУ поставили для целого поселка в 70-ти домах. Более 20-ти соседей проводили электричество в свои дома и никто из этих 20-ти специалистов ЩУ не переделал.
Как Вам такой ЩУ? Что можно сказать о квалификации этих специалистов?

Сообщение отредактировал CrossVik - 6.3.2017, 22:17
Эскизы прикрепленных изображений
 Р Р€Р С˜Р ВµР Р…ьшено Р Т‘Р С• 87%
Прикрепленное изображение
450 x 752 (116.25 килобайт)
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 6.3.2017, 23:26
Сообщение #42


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(CrossVik @ 6.3.2017, 22:14) *
Как Вам такой ЩУ? Что можно сказать о квалификации этих специалистов?
Нормальненько так... А спецы квалифицированные диверсанты.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
off.open
сообщение 7.3.2017, 9:45
Сообщение #43


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1880
Регистрация: 2.11.2016
Пользователь №: 50389



Цитата(CrossVik @ 6.3.2017, 16:53) *
По п.1 подскажите, как сделать, наверное упустил этот момент.
Автомат на выходе генератора (92) - это автомат штатный (от производителя) или Ваша "хотелка"?
Если штатный (сомневаюсь однако) - замените на однополюсной и соедините выход генератора (который мимо автомата), с заземлением.
Если это Ваша "хотелка" - уберите его со схемы и сделайте то, что написано выше.

Цитата(CrossVik @ 6.3.2017, 22:14) *
Как Вам такой ЩУ? Что можно сказать о квалификации этих специалистов?
Я просто сказал бы - уроды. icon_sad.gif
У Вас есть возможность заставить их исправить всё бесплатно ... скажите, что назовете название ихней шараги ... т.е. создадите антирекламу! icon_biggrin.gif

Сообщение отредактировал off.open - 7.3.2017, 9:49
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 7.3.2017, 10:23
Сообщение #44





Гости






Как Вам такой ЩУ? Что можно сказать о квалификации этих специалистов?

Советую написать письмо в Ростехнадзор (через их сайт) и приложить к нему фотографию ЩУ.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
CrossVik
сообщение 7.3.2017, 11:38
Сообщение #45


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 27
Регистрация: 30.1.2016
Пользователь №: 48168



Уже потребовал и переделали.
В результате на входе стоит АВ3Р 25А а ноль сразу в счетчик.
На выходе АВ4Р 25А. Надо бы поставить на выходе УЗО, но за бесплатно пока не сделали.
По схемке щита рекомендации кроме ветки генератора ещё может подскажете?

Сообщение отредактировал CrossVik - 7.3.2017, 11:41
Эскизы прикрепленных изображений
 Р Р€Р С˜Р ВµР Р…ьшено Р Т‘Р С• 97%
Прикрепленное изображение
2550 x 3300 (558.35 килобайт)
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
просто Гоша
сообщение 7.3.2017, 12:23
Сообщение #46


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2631
Регистрация: 14.2.2013
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837



По моему схема называется: Куда бы мне ещё впихнуть УЗО? icon_smile.gif
На линии генератора УЗО генератор защищает? icon_wink.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
off.open
сообщение 7.3.2017, 12:33
Сообщение #47


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1880
Регистрация: 2.11.2016
Пользователь №: 50389



Цитата(CrossVik @ 7.3.2017, 11:38) *
По схемке щита рекомендации кроме ветки генератора ещё может подскажете?
При системе ТТ рекомендуется многоуровневая дифзащита.
У вас всё наоборот ... при TN-S (генератор) - два уровня, а при питании от сети (ТТ) - только один (групповые).
Мне кажется есть смысл, убрать УЗО из линии генератора и вставить общее УЗО ... или в ЩУ, или до переключателя, или после него - на Ваше усмотрение.
Возможно какой то вариант не впишется в имеющую схему ... продумывайте. icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 7.3.2017, 13:45
Сообщение #48





Гости






В ТТ достаточно защитить УЗО все группы. Другие не нужны.
Зачем здесь ТТ? Бред какой-то.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
CrossVik
сообщение 7.3.2017, 16:54
Сообщение #49


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 27
Регистрация: 30.1.2016
Пользователь №: 48168



ТТ здесь потому что дачный дом. Для наших условий оптимальный вариант, пусть и не самый передовой.

От Гены уберу УЗО. Как перейти от Гены на ТТ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 7.3.2017, 18:22
Сообщение #50





Гости






Никак не перейти.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
off.open
сообщение 8.3.2017, 19:26
Сообщение #51


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1880
Регистрация: 2.11.2016
Пользователь №: 50389



Цитата(CrossVik @ 7.3.2017, 16:54) *
От Гены уберу УЗО. Как перейти от Гены на ТТ?
Система ТТ выбирается в случаях не обеспечении достаточного уровня безопасности при питании от сети ... Вы что не доверяете своему генератору?
Если "да" - нафига такой генератор покупать?
При питании от генератора, возможны две системы - TN или IT.
В случае использования его, как аварийный источник питания, ПУЭ требует использовать систему используемую в основной магистрали ... у Вас она TN - соответственно Вам надо делать TN-S, как писал выше.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 8.3.2017, 23:13
Сообщение #52





Гости






Цитата
Уже потребовал и переделали.
В результате на входе стоит АВ3Р 25А а ноль сразу в счетчик.
На выходе АВ4Р 25А. Надо бы поставить на выходе УЗО, но за бесплатно пока не сделали.


Покажите фото переделанного щитка такое, чтобы можно было прочитать маркировку. УЗО здесь не к месту.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
off.open
сообщение 9.3.2017, 6:55
Сообщение #53


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1880
Регистрация: 2.11.2016
Пользователь №: 50389



Цитата(CrossVik @ 7.3.2017, 16:54) *
ТТ здесь потому что дачный дом. Для наших условий оптимальный вариант, пусть и не самый передовой.
Перечитал тему ... таки не понял, почему Вы выбрали систему ТТ? Судя Вашим описаниям и приложенной схемы - Вы похоже ярый электрофоб или человек которому некуда деньги потратить. icon_biggrin.gif
Приведите пожалуйста доводы в пользу своего выбора, окромя "ятакхочу".
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
CrossVik
сообщение 10.3.2017, 10:52
Сообщение #54


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 27
Регистрация: 30.1.2016
Пользователь №: 48168



Пусть буду электрофобом или заземлениепараноиком.
С учетом весьма печального опыта строительства электросети всего поселка (см. про ЩУ) и квалификации электриков, подключавших соседей, предпочитаю отделиться от общей системы заземления.
Денег мало, но есть котлован вокруг фундамента, на дне которого и были вбиты три двухметровых уголка с приваркой связки. Также есть обсадная металлическая труба скважины, уходящая ниже уровня грунтовых вод. Эту трубу также использую в качестве заземлителя.


Посоветуйте серию автоматов и УЗО (электромеханическое) для дачного дома от АВВ, Легранда или Шнейдера.
Среднего или экономичного ценового диапазона с обеспечением достаточной надежности.

Сообщение отредактировал CrossVik - 10.3.2017, 10:52
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
CrossVik
сообщение 11.3.2017, 10:28
Сообщение #55


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 27
Регистрация: 30.1.2016
Пользователь №: 48168



Подскажите по входному УЗО. В документации Шнейдера вычитал, что на входе в РЩ дачного дома надо обязательно ставить противопожарное УЗО на 32А 300мА.
В ЩУ есть только АВ25А и счетчик.
Надо ставить такое УЗО, если все линии в РЩ защищены групповыми или отходящими УЗО 30мА или 10мА?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
off.open
сообщение 11.3.2017, 16:17
Сообщение #56


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1880
Регистрация: 2.11.2016
Пользователь №: 50389



Многоуровневая дифзащита, при ТТ, приветствуется ... Вы похоже только писатель ... выше уже писал про это. icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 11.3.2017, 17:43
Сообщение #57





Гости






В НД нет подобных приветствий.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
off.open
сообщение 11.3.2017, 18:45
Сообщение #58


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1880
Регистрация: 2.11.2016
Пользователь №: 50389



Цитата(Гость @ 11.3.2017, 17:43) *
В НД нет подобных приветствий.
Покажите пункт в НД, где это не приветствуется. icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 13.3.2017, 9:25
Сообщение #59





Гости






Цитата(off.open @ 11.3.2017, 18:45) *
Покажите пункт в НД, где это не приветствуется. icon_biggrin.gif

См. любой пункт НД.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
CrossVik
сообщение 13.3.2017, 10:56
Сообщение #60


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 27
Регистрация: 30.1.2016
Пользователь №: 48168



Цитата(Гость @ 8.3.2017, 23:13) *
Покажите фото переделанного щитка такое, чтобы можно было прочитать маркировку. УЗО здесь не к месту.

Фото переделанного щитка. Номиналы не видны, но это: АВВ серия SH201L С25А.

Цитата(off.open @ 7.3.2017, 12:33) *
При системе ТТ рекомендуется многоуровневая дифзащита.
У вас всё наоборот ... при TN-S (генератор) - два уровня, а при питании от сети (ТТ) - только один (групповые).
Мне кажется есть смысл, убрать УЗО из линии генератора и вставить общее УЗО ... или в ЩУ, или до переключателя, или после него - на Ваше усмотрение. Возможно какой то вариант не впишется в имеющую схему ... продумывайте. icon_biggrin.gif


Дополнил схему. В чем смог разобраться исправил, остальное пока оставил. Многоуровневость дифзащиты теперь должна быть.
Автоматы в РЩ дома в целях экономии на розетки 2Р, на освещение 1Р.

Сообщение отредактировал CrossVik - 13.3.2017, 10:58
Эскизы прикрепленных изображений
 Р Р€Р С˜Р ВµР Р…ьшено Р Т‘Р С• 87%
Прикрепленное изображение
450 x 752 (87.91 килобайт)
 Р Р€Р С˜Р ВµР Р…ьшено Р Т‘Р С• 97%
Прикрепленное изображение
2338 x 3307 (693.09 килобайт)

 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения