Здравствуйте, увидел в щите такую картину ????
L,N,PE идут от орехов ( PE от своего ) Далее L идет на автомат ВА47-29 с него уходит на счетчик СО-505 и потом в автомат линий потребления N идет на счетчик и потом на колодку с неё идет на узо снизу слева а справо провод уходит туда куда подключатся L на первый автомат линий потребления С PE вроде нормально ?! |
|||
![]() |
||||
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 688 Регистрация: 10.4.2011 Из: ЛиАЗ Пользователь №: 22413 ![]() |
Кто то просто УЗО по какой то причине обошёл и входы на УЗО (провода) перекинул на АВ фазу,и ноль на колодку нулевую.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 4.3.2017 Пользователь №: 51862 ![]() |
У соседей так-же ....
Тоесть вызывать электрика и пусть делает правильно ? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 ![]() |
Цитата просто УЗО по какой то причине обошёл... По утечке, поди, оно и отрабатыватывало. Вызывайте - пусть меняют проводку. ![]() |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 21.5.2016 Из: Лобня Пользователь №: 49245 ![]() |
Вызывайте электрика, пусть проверяет схему. Или тут специально УЗО не подключили, или его отключили, поскольку оно стало срабатывать. А срабатывать оно будет, поскольку видно, что проводка старая, в ней по-любому утечка возникает. А моежт это подклюбчение УЗО по феншую
![]() -------------------- СергейСИ
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 688 Регистрация: 10.4.2011 Из: ЛиАЗ Пользователь №: 22413 ![]() |
Ну проводка старая так что поменять было бы очень хорошо,ну это так размышления.А вот найти утечку и ликвидировать на старой проводке может и не получится.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 320 Регистрация: 6.11.2016 Пользователь №: 50428 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 4.3.2017 Пользователь №: 51862 ![]() |
Спасибо огромное всем кто откликнулся ))))
Сейчас начал делать ремонт в одной комнате и решил менять проводку, так с щита и начал , дальше планирую в квартире свой щит собрать и потихоньку перетянуть всю квартиру с люминя. Сообщение отредактировал taksa - 4.3.2017, 19:50 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 ![]() |
У нас ЖЭКовские электрики сплошь и рядом так делают при ППР чтобы потом не ходить по вызовам из-за срабатываний УЗО. деньги выделяют, УЗО покупают, ставить заставляют..