![]() Схема щитка. Ваши замечания. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Схема щитка. Ваши замечания. |
![]()
Сообщение
#21
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 93 Регистрация: 9.2.2008 Пользователь №: 10426 ![]() |
1)Первое и главное: зачем такой дикий каскад защитной аппаратуры? Например, УЗО 25/0,03 надо переместить на розеточные и бойлерно-кухонные потребители. Там оно уместнее. На свет УЗО - ни к чему. Вряд ли кто, меняя лампочку, пропустит через себя фазу на землю. А оставить ВСЮ! квартиру без света при срабатывании УЗО в тёмное время суток... 2) Варочная панель с вероятностью 90% - двухфазная. Проследите в таком случае, чтобы стиралка и сауна (или посудомойка, смотря что с чем вместе включаться не будет) оказались на третьей. На такую мощу 25 А - однозначно мало. 3)И _все!_ сидят на одной фазе! Автоматы на общий ток 96 А!!! Разбивать на три! 4)На какой фазе посудомойка? 5) УЗО 25/0,1 здесь явно не в тему (если это не диффавтомат). Надо посмотреть, что за производитель. Вполне возможно, что УЗО допускает небольшую кратковременную перегрузку. Я бы поставил в квартирном щитке вводной АВ на 32 А. Если УЗО выдержит - хорошо. Сгорит - ещё лучше: будет повод поменять его на более уместное 40/0,1 или 63/0,1 ![]() 2) Согласен. Только тогда третья фаза пойдет на духовку. 20 ампер это 8,8 кВт, + 4,4 на духовку - вроде должно хватить ... 3) Согласен 4) все переиграл 5) НЕЛЬЗЯ трогать ЩИток... -сорри,что большими , просто мне постоянно говорят заменить...... - сказали, "вам на квартиру дано 16,5 кВт - вот ваш ДИФ АВТОМАТ - 25А и не даст вам больше съесть... ..хотите 32А? - платите бабки и увеличим мощноть.... Но бабки - это мало , квартира не в собственности и ни кто сейчас не присоединит доп мощность." НОВАЯ схема.... посмотрте.... |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#22
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 93 Регистрация: 9.2.2008 Пользователь №: 10426 ![]() |
1- Согласен с ZavGar, по распределению розеточных групп по фазам: А- спальни 1 и 2, В- спальня 3 и зал, С- кухня. Придётся поставить три однофазных УЗО 25/0,03 или одно 3ф, что с потребильской т.зр., хуже. 2- Полагаю, что два УЗО подряд 3ф 25/0,1 всё же излишество. 3- На сауну 3х2,5 не хватило? А она поболе СМ "кушать" будет. ![]() 1 - почему с портебительской тз хуже? - дороже всмысле? 2- согласен просто вводной УЗО это писец.... "Электрон" или что то типа того.... 3- Сорри... Хватило, просто опечатка.... Ставлю 4кв... - на всякий.... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#23
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
1 - При срабатывании по одной фазе - выключаются все.
2 - Ваше право 3 - Без фанатизма, плиз. 2,5 - достаточно. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#24
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 15.4.2007 Из: Москва Пользователь №: 8550 ![]() |
Добрый день.
1. Хорошо бы проверить , а не превышает ли суммарный ток утечки по группам, подключенным к ДИФ 25А 100мА 3ф значение, указанное в п. А.1.2 СП 31-110-2003. 2. По-моему, для таких могучих нагрузок (все по тому же ДИФу), номинал ДИФа слабоват даже с возможными разумными значениями к-та спроса. Неплохо бы проверить расчетом. -------------------- Удачи.
Виктор |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#25
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 93 Регистрация: 9.2.2008 Пользователь №: 10426 ![]() |
Добрый день. 1. Хорошо бы проверить , а не превышает ли суммарный ток утечки по группам, подключенным к ДИФ 25А 100мА 3ф значение, указанное в п. А.1.2 СП 31-110-2003. 2. По-моему, для таких могучих нагрузок (все по тому же ДИФу), номинал ДИФа слабоват даже с возможными разумными значениями к-та спроса. Неплохо бы проверить расчетом. 1) - А как это проверить? 2) - то т же вопрос, как проверить... Ну и допустим ставлю я дифы 32А , вплоть до 40А - а толку? если ввод 25А??? - Блин, как же быть то . В понедельник надо автоматы уже покупать ![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#26
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 93 Регистрация: 9.2.2008 Пользователь №: 10426 ![]() |
Господа, вобщем если подвести итог (по последней схеме) , то получается все верно, за исключением номиналов вводных ДИФ автоматов? - их нужно увеличить хотя бы до 32??
Я все правильно понял? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#27
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 728 Регистрация: 26.7.2007 Из: СПб Пользователь №: 9093 ![]() |
Цитата(savelij) 1 - При срабатывании по одной фазе - выключаются все. тоже смущают трёхфазные "диффы" , но тут видимо вопрос из области экономии финансов 2 v_niki а "стиралка" будет установлена на кухне , в ванной комнате или ещё где ??? (это я про 100мА "диффа") -------------------- |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#28
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 93 Регистрация: 9.2.2008 Пользователь №: 10426 ![]() |
тоже смущают трёхфазные "диффы" , но тут видимо вопрос из области экономии финансов 2 v_niki а "стиралка" будет установлена на кухне , в ванной комнате или ещё где ??? (это я про 100мА "диффа") Стиралка во втором сан узле. Видимо на стиралку нужен отдельный диф на 30мА смущают дифы... - меня если честно тоже ... дороговато конечно.... - ваши предложения? Как лучше сделать ввод? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#29
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 728 Регистрация: 26.7.2007 Из: СПб Пользователь №: 9093 ![]() |
Цитата(v_niki) смущают дифы... - меня если честно тоже ... дороговато конечно.... - ваши предложения? Как лучше сделать ввод? честно говоря я не вижу смысла в двух трёхфазных "диффах" после рубильника , так как противопожарные функции обеспечиваются УЗО в коридорном щитке , а проблемы личной безопасности лучше решать уже на отдельных ветках по мере надобности ![]() ![]() -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#30
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 93 Регистрация: 9.2.2008 Пользователь №: 10426 ![]() |
честно говоря я не вижу смысла в двух трёхфазных "диффах" после рубильника , так как противопожарные функции обеспечиваются УЗО в коридорном щитке , а проблемы личной безопасности лучше решать уже на отдельных ветках по мере надобности ![]() ![]() Получается на бойлер диф, на стиралку диф, на посудомойку диф, на розетки то можно диф оставить? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#31
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Вечер добрый.
Наверное всё же не диф., а УЗО на розетки? Я что-то пропустил, похоже, т.к. с мобильного следил за темами... Но получилось так, что УЗО в ЩЭ осталось без защиты, т.к. АВ 25А "выбросили" очень неудачно. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#32
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 93 Регистрация: 9.2.2008 Пользователь №: 10426 ![]() |
Вечер добрый. Наверное всё же не диф., а УЗО на розетки? Я что-то пропустил, похоже, т.к. с мобильного следил за темами... Но получилось так, что УЗО в ЩЭ осталось без защиты, т.к. АВ 25А "выбросили" очень неудачно. Извиняюсь, в ЩЭ стоит Диф автомат на 25А. Вроде получается что два Дифа вводных можно спокойно менять на на два УЗО |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#33
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Извиняюсь, в ЩЭ стоит Диф автомат на 25А. Вроде получается что два Дифа вводных можно спокойно менять на на два УЗО Извиниясь, но в ЩЭ стоит УЗО 25А/0,1 и оно лишено в последней схеме п.21 защиты. Смотрите внимательнее. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#34
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 93 Регистрация: 9.2.2008 Пользователь №: 10426 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#35
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Цитата По УЗО - верно все? Я всмысле замены дифов. А давайте ещё разок посмотрим изменённую схему, в текстовом режиме не легко отслеживать её модификацию...![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#36
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 93 Регистрация: 9.2.2008 Пользователь №: 10426 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#37
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Диф. на розетки с/у нет желания вывести прямо на рубильник? Аналогично диф. на сауну. Не помню был ли разговор о СМ? Но эта группа тоже лучше смотрелась бы на своём УЗО или диф.
имхо -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#38
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 93 Регистрация: 9.2.2008 Пользователь №: 10426 ![]() |
|
![]() |
|
![]() ![]()
Сообщение
#39
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 728 Регистрация: 26.7.2007 Из: СПб Пользователь №: 9093 ![]() |
Цитата(savelij) Не помню был ли разговор о СМ? Цитата(v_niki) Стиралка во втором сан узле. Видимо на стиралку нужен отдельный диф на 30мА 2 v_niki остальные розетки с/у на Вашей схеме защищены "диффом" 16А 10мА , желательно по аналогии защитить и СМ ![]() -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#40
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 728 Регистрация: 26.7.2007 Из: СПб Пользователь №: 9093 ![]() |
схема изменилась , но на трёхфазных УЗО 32А 30мА снова нагромождение групп
![]() -------------------- |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |