Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 9.4.2012 Пользователь №: 26849 ![]() |
Ситуация следующая: потребителю требуется передать от двух ТП в цех мощность 11 и 13МВт соответственно. ВРУ в цехе стоят рядом. Проектом было предусмотрено устройство двух кабельных линий 0,4кВ длиной по 310м ААБШв 11*4*240 с защитой на автоматах 3000А от каждой ТП до соответствующего ВРУ, что и было реализовано. При этом в качестве фазных проводников использовались соединённые в одну точку жилы кабелей: т. е. по три кабеля с каждой фазы-итого 9, и по два кабеля в качестве «0». Когда пришло время набирать нагрузку, выяснилось, что даже при нагрузке 10-15% от номинала напряжение на шинах ВРУ падает на 60-80В. При росте нагрузки и падение увеличивается. При этом напряжение на шинах РУ-0,4 обеих ТП практически не меняется. Потребитель соединил сборные шины своих ВРУ перемычками соответствующего сечения ( устроил параллельную работу трансов). Напряжение поднялось вольт на 30, но при росте нагрузки всё равно падает ниже ГОСТ и порога срабатывания защиты оборудования. Схема из учебника физики для 7-го класса: два параллельных сопротивления с оооо-чень малой активной составляющей дают такое заметное ΔU. В чём фишка? кто сталкивался? Чувствую, что дело в XL но объяснить не могу.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 620 Регистрация: 10.2.2009 Пользователь №: 13407 ![]() |
Ничего удивительного. Выполните расчёт потерь напряжения. При 15% (1,65 МВт) симметричной нагрузке и cosф = 1 потери равны 19% (~70 В).
Сообщение отредактировал DoctorGauss - 1.3.2017, 15:54 -------------------- Аврал.Софт - электротехнические расчеты
|
![]() |
|
Гость_Гость_Алексей_*_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
ВРУ-3000А, по 0.4кВ это мне кажется 1,5МВт(но не 11 и не 13), а то что все жилы собрали в кучу, отсюда и всплыла проблема с потерей напряжения, в каждом кабеле должно проходить по три фазы.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 744 Регистрация: 15.2.2011 Пользователь №: 21579 ![]() |
11 и 13 МВт?? По 0,4Кв?? 310м??? Это что то из области фантастики, на сколько у вас вообще трансформаторы и как они работают?? При таких больших токах у вас теоретически только на контактах будет здорово падать напряжение.
А какие там будут токи короткого, эквиваленты попадания авиационной бомбы? ![]() Сообщение отредактировал razread - 1.3.2017, 17:04 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 ![]() |
Ситуация следующая: потребителю требуется передать от двух ТП в цех мощность 11 и 13МВт Может запитую забыли поставить. 1,1 и 1,3 МВт. При таких параметрах линии и защитном автомате на 3000А теоретически передать не более 2 МВт, практически меньше. при нагрузке 10-15% Это сколько в амперах? Нагрузку измеряли? Сообщение отредактировал rosck - 1.3.2017, 18:27 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 863 Регистрация: 24.9.2013 Из: Москва Пользователь №: 35665 ![]() |
С такими мощами надо было подстанцию переносить, а не кучу ниток по 0,4 тянуть...
Делать тогда уж подстанцию глубоково ввода 10/0,4 у здания, и на РУ здания заходить шинопроводом.... Всё, как обычно, наверное уперлось а) в деньги, б) в головную боль с согласованиями и разрешениями... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2344 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 ![]() |
Чувствую, что дело в XL но объяснить не могу. В кабеле за счет прокладки всех 3х фаз получается симметричная система, общая индуктивность катит под ноль, соответственно и индуктивное сопротивление, когда пустили каждую фазу в отдельном кабеле вот отсюда и все проблемы. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 863 Регистрация: 24.9.2013 Из: Москва Пользователь №: 35665 ![]() |
В кабеле за счет прокладки всех 3х фаз получается симметричная система, общая индуктивность катит под ноль, соответственно и индуктивное сопротивление, когда пустили каждую фазу в отдельном кабеле вот отсюда и все проблемы. Если проложили кабели разных фаз треугольничком, то с индуктивностью должно было быть у них не так страшно...в противном случае, если в линию, то это действительно беда.... Хотя смутно представляю, как организовать электротехнически правильную раскладку 11-ти 240-х кабелей в земле.... Ещё и сильно удивляет выбор алюминия...и сечения 4х240....под заказ можно ведь взять и медные кабели 1х500 и 4х300...или ещё чего повеселее |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
Тут кроме того, что индуктивность стала побольше, чем в обычном кабеле, так еще и потери в броне могут быть очень большими. Тут уже зависит киким образом и в каких местах заземляется броня. Какая нагрузка трансов, когда на ВРУ потребителя нет нагрузки?
ПУЭ Цитата 2.2.14. В токопроводах переменного тока с симметричной нагрузкой при токе 1 кА и более рекомендуется, а при токе 1,6 кА и более следует предусматривать меры по снижению потерь электроэнергии в шинодержателях, арматуре и конструкциях от воздействия магнитного поля. При токах 2,5 кА и более должны быть, кроме того, предусмотрены меры по снижению и выравниванию индуктивного сопротивления (например, расположение полос в пакетах по сторонам квадрата, применение спаренных фаз, профильных шин, круглых и квадратных полых труб, транспозиции). Для протяженных гибких токопроводов рекомендуется также применение внутрифазных транспозиций, количество которых должно определяться расчетным путем в зависимости от длины токопровода. При несимметричных нагрузках значение тока, при котором необходимо предусматривать меры по снижению потерь электроэнергии от воздействия магнитного поля, должно в каждом отдельном случае определяться расчетом. ГОСТ Р 50571.52-2011 Цитата 521.5 Цепи переменного тока. Электромагнитные эффекты (предотвращение вихревых токов) 521.5.1 Проводники, заключенные в ферромагнитные оболочки, должны прокладываться таким обра- зом, чтобы все проводники каждой цепи, включая защитный проводник каждой цепи, находились в одной оболочке. В местах, где электропроводки проходят через ферромагнитный контур, они должны быть распо- ложены так, чтобы все проводники были окружены ферромагнитным материалом. 521.5.2 Одножильные кабели, бронируемые стальной проволокой или стальной лентой, не должны использоваться для цепей переменного тока. П р и м е ч а н и е — Стальная проволока или стальная лента брони одножильного кабеля расцени- вается как ферромагнитная оболочка. Рекомендуется использование алюминиевой брони. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2064 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 ![]() |
При этом в качестве фазных проводников использовались соединённые в одну точку жилы кабелей: т. е. по три кабеля с каждой фазы-итого 9, и по два кабеля в качестве «0». так низзя! нужно в каждом кабеле пропускать 3 фазы и ноль, тем более при Ваших гигантских нагрузках При прокладке треугольником идеальных геометрических добиться невозможно, получится разное индуктивное сопротивление в фазах и перекос U в конце КЛ |
![]() |
|
|
Гость_Гость_Алексей_*_* |
![]()
Сообщение
#11
|
Гости ![]() |
Из вышесказанного делаем вывод, в каждом кабеле должно быть три и ноль, нельзя использовать один кабель под одну фазу.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 9.4.2012 Пользователь №: 26849 ![]() |
Прошу у всех прощения: конечно же, мощности 1.1 и 1.3 МВт! В нулях обсчитался. И большое спасибо всем откликнувшимся. Трансы на ТП-шках 1000-ки, кроме цеха других потребителей нет. Нагрузки были от 320 до 440А, при добавлении 100А U падает вольт на 30. Я всего лишь диспетчерский начальник и отношения к проектированию и прокладке кабелей не имел, а столкнулся с ситуацией при наборе нагрузок. Потребитель мой коллега, хотелось помочь советом, но... не догоняю в физике ситуации. ТОЭ последний раз сдал 40 лет назад, подобных случаев моей практике не было.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
...потребителю требуется передать от двух ТП в цех мощность 11 и 13МВт соответственно. Проектом было предусмотрено устройство двух кабельных линий 0,4кВ длиной по 310м ААБШв 11*4*240 с защитой на автоматах 3000А от каждой ТП до соответствующего ВРУ, что и было реализовано. При этом в качестве фазных проводников использовались соединённые в одну точку жилы кабелей: т. е. по три кабеля с каждой фазы-итого 9, и по два кабеля в качестве «0»... В чём фишка? Фишка в следующем: попробуйте подсчитать токи для мощностей 11 МВт (одиннадцать!) и 13 МВт (тринадцать!) соответственно. Но мы уже поняли, что это опечатка, скорее всего забыли поставить запятую и мощности равны: 1,1 МВт (один и одна десятая МВт) и 1,3 МВт (один и три десятых МВт). Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 27.9.2017, 16:23 -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
мощности 1.1 и 1.3 МВт! Трансы на ТП-шках 1000-ки Да кто там у Вас главный энергетик?! Вы что там, совсем очумели!? Вы что, не понимаете, что рано или поздно трансформаторы нужно поочерёдно отключать для профилактических испытаний, периодического обслуживания или по другим причинам? А у Вас они уже загружены выше крыши! "Боливар не вывезет двоих!" - один трансформатор мощностью 1 МВА не "потянет" всю Вашу нагрузку. Трансформаторы в двухтрансформаторных ТП выбираются исходя из того, чтобы в случае необходимости ВСЮ мощность нагрузки взял на себя ОДИН из двух трансформаторов, т.е. Вам нужно срочно заменить их трансформаторами как минимум на 2,5 МВА, при этом также снизятся и потери в трансформаторах, поскольку они проектируются так, чтобы длительно работать с 50-процентной нагрузкой, но никак не с нагрузкой в 110% и тем более не в 130% ! -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 ![]() |
Раз затронули тему выбора кабеля, у меня вопрос. Говорится, что при прокладке в земле кабель выдерживает больший ток, оно понятно, условия охлаждение кабеля в земле лучше. Но ведь как не старайся, все равно несколько метров кабеля будут идти по воздуху. Например при подземном вводе в ТП, пока он дойдет до РУ 0,4 может и больше 10 метров быть. Как быть в этом случаи?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
Чтоб сказать сколько должно быть кабелей нужно видеть всю трассу, т.к. если по воздуху участок есть более 10м, то расчет нужно вести по воздуху. Кроме того нужно вводить понижающие коэффициенты на параллельную прокладку. Поэтому возможно, что 11 это нормально.
Раз нагрузки 320-440А возможно стоило рассмотреть вариант запитки каждой нагрузки линией от ТП.Ведь повреждение 1 кабеля это повреждение всего ввода при параллельной прокладке, а так только конкретной нагрузки. Но вообще нужно было делать цеховую ТП. Встроенную или пристроенную. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 257 Регистрация: 17.10.2010 Из: Россия Пользователь №: 19870 ![]() |
Говорится, что при прокладке в земле кабель выдерживает больший ток, оно понятно, условия охлаждение кабеля в земле лучше. Условия охлаждения кабеля в земле как раз таки хуже! Как пример вот данные - ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23157 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 257 Регистрация: 17.10.2010 Из: Россия Пользователь №: 19870 ![]() |
А как же ПУЭ таблица 1.3.6 и 1.3.7 У ТС использован кабель ААБШв 4х240 мм2, т.е. изоляция - БПИ. Поэтому Ваши ссылки на таблицы будут не совсем верны. Таблица 1.3.18 лучше подходит. Но, ни в вашей таблице, ни в моей не указаны данные по сечению 240 мм2. Из чего исходит завод Камкабель при указании данных в приложении я не знаю, надо бы у них спросить. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |