Помогите разобраться с трансом , на время простоя падает изоляция почти 0 |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Помогите разобраться с трансом , на время простоя падает изоляция почти 0 |
2.3.2017, 9:42
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 2.3.2017 Пользователь №: 51847 |
Прошу помощи, чтобы разобраться в проблеме. Имеется транс ТМГ 6/0,4кВ 1000кВА 11гр. соединений 2006 года выпуска. Находится в отдельно стоящей кирпичной подстанции. Работает сезонно с августа по январь каждый год. Перед вводом в работу изоляция 400-300 МОм, после вывода из работы изоляция падает до 80 МОм и постепенно снижается до диапазона от 0 до 10 МОм. И так держится всю зиму и весну. С наступлением тепла примерно в мае изоляция подскакивает до 300 МОм и так держится до запуска. Анализ масла делали, все в норме. Наблюдается этот процесс уже в течении двух лет, в чем может быть дело и безопасно ли эксплуатировать такой трансформатор?
|
|
|
kompaszet Помогите разобраться с трансом 2.3.2017, 9:42
Сергей ДД Температурные изменения влияют на изоляцию. Воду с... 2.3.2017, 10:09
kompaszet Влияют, но не до нуля же. Сливную пробку откручива... 2.3.2017, 12:08
Null Цитата(Сергей ДД @ 2.3.2017, 11:09) Темпе... 9.3.2017, 7:23
с2н5он т.е. и зимой замеры проводили? кстати чем? 2.3.2017, 12:45
kompaszet Да два дня назад звонили мегоометром 2500В, изоляц... 2.3.2017, 14:24
ЛЕША Цитата(kompaszet @ 2.3.2017, 13:42) Работ... 2.3.2017, 14:43
kompaszet Измеряем мегоометром 2500В, перед этим разбалчивае... 2.3.2017, 14:59
Ваня Иванов Цитата(Сергей ДД @ 2.3.2017, 10:09) Темпе... 6.3.2017, 11:54
ЛЕША Ваня Иванов
Слишком категорично!
Никто ни... 6.3.2017, 15:41
Сергей ДД Цитата(Ваня Иванов @ 6.3.2017, 11:54) Ува... 8.3.2017, 10:51
с2н5он Цитата(Сергей ДД @ 8.3.2017, 11:51) У Тра... 8.3.2017, 16:15
Ваня Иванов Цитата(ЛЕША @ 6.3.2017, 15:41) Никто ниче... 7.3.2017, 17:47
с2н5он Цитата(Ваня Иванов @ 7.3.2017, 18:47) сра... 7.3.2017, 19:33
Ваня Иванов Тыкаю пальцем персонально для уважаемого с2н5он:
Ц... 8.3.2017, 3:27
с2н5он Цитата(Ваня Иванов @ 8.3.2017, 4:27) Тыка... 8.3.2017, 12:09
Ваня Иванов Цитата(Сергей ДД @ 8.3.2017, 10:51) Не со... 8.3.2017, 15:25
Roman D Уж в кои-то веки в инструкции по эксплуатации напи... 8.3.2017, 19:55
Ваня Иванов Цитата(Roman D @ 8.3.2017, 19:55) Гармошк... 9.3.2017, 2:01
Roman D Цитата(Ваня Иванов @ 9.3.2017, 1:01) Похо... 9.3.2017, 7:15
Null Цитата(Ваня Иванов @ 9.3.2017, 3:01) Как ... 9.3.2017, 8:40
Ваня Иванов Цитата(Null @ 9.3.2017, 8:40) Что то я со... 9.3.2017, 13:24
Roman D Цитата(Ваня Иванов @ 9.3.2017, 12:24) Есл... 9.3.2017, 19:36
Гость_kompaszet_* Все понятно, только вот скажите своими силами могу... 9.3.2017, 18:55
с2н5он если только сможете убрать воздух, вакуумным насос... 9.3.2017, 19:09
Ваня Иванов Цитата(Roman D @ 9.3.2017, 19:36) А это н... 10.3.2017, 1:35
kompaszet Вчера делая очередной осмотр, заметил что уровень ... 10.3.2017, 7:42
Ваня Иванов Теперь, когда мы разобрались, как "играет тра... 10.3.2017, 16:40
Ваня Иванов Цитата(kompaszet @ 10.3.2017, 7:42) Вчера... 11.3.2017, 14:56
kompaszet Сегодня при очередном замере изоляции при температ... 13.4.2017, 18:05![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 5.11.2025, 6:49 |
|
|
|
|