![]() Розетка для плиты |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Розетка для плиты |
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#21
|
Гости ![]() |
... Наши заводы могут и "сверхчистый" ляминь применить, при этом сечение законно уменьшить. Неизвестно происхождение проводки. Ее мог запупырить заводской электрик при подработке. На предприятиях 2 мм2 алюминия всегда дозволялся, а на халяву и уксус.. До 3-его ПУЭ гл.7 не было и min 2,5мм2 не прописывались. А время прокладки неведомо Лучше бы все же измерить фактическое сечение. О современных алюминиевых проводах судить не берусь, проработав 40 лет, не встречал алюминиевых установочных проводов сечением менее 2,5 квадрата. Покопался в справочной литературе (самые старые данные - 1965 год), то же самое 2,5 мм квадратных. Менее 2,5 алюминиевый провод встречается только обмоточный, были такие в 60-е годы. А тут оказывается: Цитата На предприятиях 2 мм2 алюминия всегда дозволялся , а я его в глаза не видывал, вот и стало интересно, когда выпускался установочный алюминиевый провод сечением менее 2,5 квадрата. Буду рад, если кто просветит в этом вопросе.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#22
|
||
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18000 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
так и сейчас мин не 2,5 ![]() Разве ? Там, где уже обязательна медь - понятно не 2,5. А в п.7.1.34 ПУЭ7 "питание отдельных электроприемников, относящихся к инженерному оборудованию зданий (насосы, вентиляторы, калориферы, установки кондиционирования воздуха и т.п.), может выполняться проводами или кабелем с алюминиевыми жилами сечением не менее 2,5 мм2". До 6 ПУЭ включительно см. табл.7.1.1, прописывались 2,5. .. проработав 40 лет, не встречал алюминиевых установочных проводов сечением менее 2,5 квадрата. ... Буду рад, если кто просветит в этом вопросе. Однако недоверчивость. Посмотрите в табличку 2.1.1 главы 2.1. И где как не в ГОСТах искать что там было. ГОСТ 6323-79: Сообщение отредактировал Олега - 28.2.2017, 15:51 |
|
![]() |
||
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#23
|
Гости ![]() |
... Однако недоверчивость. ... Спасибо, уважаемый Олега! Дело не в недоверчивости, не довелось встретить АПВ сечением менее 2,5. Да и на заре карьеры электромонтажника (1970 г), старшие коллеги всегда утверждали, да и на экзаменах при повышении разряда этот вопрос ставился, минимальное сечение АПВ - 2,5 мм квадратных. Ещё одно доказательство правоты поговорки "Век живи, век учись ...". Ещё раз спасибо! |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#24
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 28.2.2017 Пользователь №: 51832 ![]() |
Приветствую. Решил задать вопрос в этой теме: Регламентируется ли руководящими документами установка розетки для плиты или достаточно ограничится коробкой типа КлК-5С, кабель проектирощики заложили 5*6мм. кв.?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#25
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
demiden, можно и коробкой... можете хоть и без оного)))
-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#26
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Кабель жирно заложили...
![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 23.6.2025, 7:51 |
|
![]() |