Цитата(Олега @ 26.2.2017, 18:07) *
...
Наши заводы могут и "сверхчистый" ляминь применить, при этом сечение законно уменьшить.
Неизвестно происхождение проводки. Ее мог запупырить заводской электрик при подработке. На предприятиях 2 мм2 алюминия всегда дозволялся, а на халяву и уксус..
До 3-его ПУЭ гл.7 не было и min 2,5мм2 не прописывались. А время прокладки неведомо
Лучше бы все же измерить фактическое сечение.

О современных алюминиевых проводах судить не берусь, проработав 40 лет, не встречал алюминиевых установочных проводов сечением менее 2,5 квадрата. Покопался в справочной литературе (самые старые данные - 1965 год), то же самое 2,5 мм квадратных. Менее 2,5 алюминиевый провод встречается только обмоточный, были такие в 60-е годы. А тут оказывается:
Цитата
На предприятиях 2 мм2 алюминия всегда дозволялся
, а я его в глаза не видывал, вот и стало интересно, когда выпускался установочный алюминиевый провод сечением менее 2,5 квадрата. Буду рад, если кто просветит в этом вопросе.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 28.2.2017, 15:45
Сообщение #22


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18000
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(haramamburu @ 26.2.2017, 18:18) *
так и сейчас мин не 2,5 icon_wink.gif

Разве ?
Там, где уже обязательна медь - понятно не 2,5. А в п.7.1.34 ПУЭ7 "питание отдельных электроприемников, относящихся к инженерному оборудованию зданий (насосы, вентиляторы, калориферы, установки кондиционирования воздуха и т.п.), может выполняться проводами или кабелем с алюминиевыми жилами сечением не менее 2,5 мм2". До 6 ПУЭ включительно см. табл.7.1.1, прописывались 2,5.

Цитата(Гость сочувствующий @ 26.2.2017, 20:06) *
.. проработав 40 лет, не встречал алюминиевых установочных проводов сечением менее 2,5 квадрата. ... Буду рад, если кто просветит в этом вопросе.

Однако недоверчивость. Посмотрите в табличку 2.1.1 главы 2.1.
И где как не в ГОСТах искать что там было. ГОСТ 6323-79:
 Уменьшено до 58%
Прикрепленное изображение
632 x 357 (23.3 килобайт)


Сообщение отредактировал Олега - 28.2.2017, 15:51
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 28.2.2017, 17:45
Сообщение #23





Гости






Цитата(Олега @ 28.2.2017, 15:45) *
...
Однако недоверчивость.
...

Спасибо, уважаемый Олега! Дело не в недоверчивости, не довелось встретить АПВ сечением менее 2,5. Да и на заре карьеры электромонтажника (1970 г), старшие коллеги всегда утверждали, да и на экзаменах при повышении разряда этот вопрос ставился, минимальное сечение АПВ - 2,5 мм квадратных. Ещё одно доказательство правоты поговорки "Век живи, век учись ...". Ещё раз спасибо!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
demiden
сообщение 28.2.2017, 19:21
Сообщение #24


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 1
Регистрация: 28.2.2017
Пользователь №: 51832



Приветствую. Решил задать вопрос в этой теме: Регламентируется ли руководящими документами установка розетки для плиты или достаточно ограничится коробкой типа КлК-5С, кабель проектирощики заложили 5*6мм. кв.?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 28.2.2017, 19:32
Сообщение #25


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



demiden, можно и коробкой... можете хоть и без оного)))


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 28.2.2017, 19:52
Сообщение #26


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Кабель жирно заложили... icon_wink.gif


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения