Нужна помощь с глубинным насосом

off.open
сообщение 27.2.2017, 21:10
Сообщение #41


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1873
Регистрация: 2.11.2016
Пользователь №: 50389



Цитата(Volt380 @ 27.2.2017, 19:55) *
поднятие насоса из скважины не даст ровно ничего поскольку вся его электрическая часть от электродвигателя до вилки не разборная и не предполагает обслуживания. для локализации неисправности нужно провести измерение изоляции на погруженном насосе полностью отключив его от автоматики.
Я чото не понимаю ... какие измерения изоляции надо еще делать, если у человека - уже, УЗО отключается? icon_surprised.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 27.2.2017, 22:04
Сообщение #42





Гости






Цитата(off.open @ 27.2.2017, 21:10) *
Я чото не понимаю ... какие измерения изоляции надо еще делать, если у человека - уже, УЗО отключается?

Самое первое сообщение ТС: "Взял мегомметр, промерял сопротивление изоляции, фаза на землю показывает 30 МОм, и ноль на землю показывает 40 МОм, а между фазой и нолем показывает 0 КОм, промерял на 1000В, кто что скажет? заранее спасибо"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Volt380
сообщение 27.2.2017, 22:34
Сообщение #43


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2963
Регистрация: 23.7.2009
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076



человеку я дал реальный практический совет из жизни, проверить все гапли на наличие влаги, сам попадался, думал насосу крышка, а оказалось влага в розетке..


--------------------
Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
off.open
сообщение 28.2.2017, 9:45
Сообщение #44


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1873
Регистрация: 2.11.2016
Пользователь №: 50389



Цитата(Гость сочувствующий @ 27.2.2017, 22:04) *
Самое первое сообщение ТС: "Взял мегомметр, промерял сопротивление изоляции, фаза на землю показывает 30 МОм, и ноль на землю показывает 40 МОм, а между фазой и нолем показывает 0 КОм, промерял на 1000В, кто что скажет? заранее спасибо"
ВООТ!!!

Никто, кроме НУЛЯ (#19), не поинтересовался, в какую сторону "0 КОм"(с) мерялось, а автор блаполучно его не заметил, под лавиной советов. icon_biggrin.gif

Даж дураку понятно, что мегер покажет "0 КОм", через обмотку двигателя ... если он отсоединял его от сети ... иначе "хренегознаетчтомерял" получается! icon_smile.gif
А МОм_ы относительно "земли" - никак не заставят УЗО отрабатывать ... значит проблема в самом УЗО или линии до той точки, где он делал замеры.

Сообщение отредактировал off.open - 28.2.2017, 9:47
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы