перепрокладка кл 10 кВ, возможно ли?

kotpikot
сообщение 27.2.2017, 9:26
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 65
Регистрация: 20.4.2012
Пользователь №: 27126



друзья, добрый день!
Столкнулись с вопросом - проложили кабель 10 кВ 185 кв.мм в траншее вдоль дороги длиной 6 км.
Сейчас в связи с реконструкцией дороги заказчику требуется перенос кабеля в сторону на 5-10 метров, с нас (с проектировщика) требуют согласования на перенос сущ. кабеля.
Вопрос - есть ли нормативы допускающие/запрещающие повторную перепрокладку кабеля в траншею в подобном случае?

Сообщение отредактировал kotpikot - 28.2.2017, 10:50
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 27.2.2017, 9:45
Сообщение #2


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



10 кВ кабели разрешено перекладывать. И даже под напряжением, с учетом требований по электробезопасности.
Если возникают вопросы по нехватке или лишнему кабелю, то ставятся муфты, тогда уже точно переиспытывать надо.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
kotpikot
сообщение 27.2.2017, 9:48
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 65
Регистрация: 20.4.2012
Пользователь №: 27126



Цитата(S-cream @ 27.2.2017, 9:45) *
10 кВ кабели разрешено перекладывать. И даже под напряжением, с учетом требований по электробезопасности.
Если возникают вопросы по нехватке или лишнему кабелю, то ставятся муфты, тогда уже точно переиспытывать надо.


Т. е. если ставятся доп. муфты , то обязательны повторные испытания?
Можете дать ссылочку на нормативы?
Благодарю за ответ!!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 27.2.2017, 10:39
Сообщение #4


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



Включите во-первых логику, во-вторых - яндекс, найдите там ПТЭЭП, а дальше по ключевому слову "муфт" изучайте. Надеюсь, дойдете до главы 2.4.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
kotpikot
сообщение 27.2.2017, 15:05
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 65
Регистрация: 20.4.2012
Пользователь №: 27126



S-cream, благодарю!!
Вопрос нужно было решить на скорую руку, отсюда спешка и нехватка времени самостоятельно найти все нормы по существу вопроса.
В дополнение к ПТЭЭП гл. 2.4 еще можно добавить главу 1.8.40 ПУЭ Нормы приемо-сдаточных испытаний.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ixtim
сообщение 27.2.2017, 16:15
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2000
Регистрация: 27.12.2013
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245



сейчас времена такие - на все нормативы яростно забивается толстый болт... Всё определяется остатками совести и наглости...
У нас пять лет назад перекладывали кабель 6 кВ, (тоже кстати, реконструкция дороги) работали какие-то бомжи с окрестных трущоб... никаких норм никто не соблюдал, не выполнял... потому что, они их просто не знали... Измерений и испытаний тоже никто не проводил, просто некому было... протоколы и акты измерений и испытаний были составлены фиктивно... но по сей день всё работает, за пять лет на кабеле случилась всего одна авария, и то по вине сторонних лиц... вот такие пироги

Сообщение отредактировал Ixtim - 27.2.2017, 16:18


--------------------
Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
kotpikot
сообщение 28.2.2017, 10:49
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 65
Регистрация: 20.4.2012
Пользователь №: 27126



Цитата(Ixtim @ 27.2.2017, 16:15) *
сейчас времена такие - на все нормативы яростно забивается толстый болт...


Согласен.
У нас к счастью с монтажниками на объекте все ок, поэтому и добиваюсь чтобы от проектировщика также были обоснованные требования.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 28.2.2017, 18:01
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3999
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Да уж, времена нонеча не те, что были давеча! Однажды мне пришлось искать место повреждения кабеля 10 кВ длиной 5 км, который в своё время в целях экономии не стали перекладывать, а просто сделали поверх него отсыпку грунта толщиной 6 метров! И всё было хорошо до того момента, пока в этом месте не произошёл пробой изоляции в ночь под Новый год! Дистанционно по приборам мы смогли примерно определить место повреждения, но где копать шурф - точно показать не можем, т.к. никаких сигналов на такой глубине не слышно. Дальше рассказывать эту историю не буду, т.к. нормативным языком это передать невозможно...


--------------------
Забанен навечно!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения