Замена пробок на автоматы , по 2 провода от пробки

angeways
сообщение 26.2.2017, 20:08
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 26.2.2017
Пользователь №: 51809



Доброго дня. Подскажите пожалуйста почему такая странная схема подключения.
Имеется старый советский счетчик и обычные пробки. На каждую пробку приходит один провод, а выходит 2.
Склоняюсь к тому что 2 фазных пробки, а 2 нулевых. Но почему выходит по два провода? Как все это дело заменить на автоматы обычные с нормальной схемой?

вот так это все примерно выглядит
Прикрепленное изображение
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 26.2.2017, 20:15
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22794
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



разделение на группы?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
angeways
сообщение 26.2.2017, 20:20
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 26.2.2017
Пользователь №: 51809



Если это разделение, то как это все на автоматы перекинуть? И что делать если выяснится что 2 пробки нули но 4 с выходами
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 26.2.2017, 20:25
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22794
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



определяете где фазы, вместо пробки ставите или один автомат того же номинала что и пробка (навскидку) или два автомата с номиналов в 2 раза менее чем у пробки (опять таки навскидку), ноли на общую шину


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 26.2.2017, 20:28
Сообщение #5





Гости






Цитата(angeways @ 26.2.2017, 20:08) *
...
Имеется старый советский счетчик и обычные пробки. На каждую пробку приходит один провод, а выходит 2.
... Как все это дело заменить на автоматы обычные с нормальной схемой?
...

1. Цель замены пробок - ?
2. Пробки какие, простые или автоматические (ПАР), на какой ток пробки?
3. Срок поверки электросчётчика истёк?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
angeways
сообщение 26.2.2017, 20:30
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 26.2.2017
Пользователь №: 51809



давно истек счетчик будут менять на новый, вот и встал вопрос, пробки обычные бочата не автоматы. Спасибо за советы, завтра буду смотреть где фаза

Сообщение отредактировал angeways - 26.2.2017, 20:43
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 26.2.2017, 21:12
Сообщение #7





Гости






Цитата(angeways @ 26.2.2017, 20:30) *
давно истек счетчик будут менять на новый, вот и встал вопрос, пробки обычные бочата не автоматы. ...

Если нет желания возиться с установкой автоматов, можно обойтись заменой счётчика, а вместо пробок "бочат" поставить автоматические (те же автоматы), типа ПАР, с номинальным током Ваших старых пробок.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
просто Гоша
сообщение 26.2.2017, 23:16
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2631
Регистрация: 14.2.2013
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837



Никаких автоматических пробок - только замена на АВ!
Лет 15-20 назад у родственников "развлекался" с подобным щитком, а сегодня вот вспомнил и вздрогнул. Я и пробки менял, и эти автоматические (мать их ети) покупал и ставил, и сами пробкодержатели разбирал и зачищал не по одному разу пока мне вся эта порнография не надоела (а хозяевам надоело сидеть без электричества меня дожидаясь) и мы заменили пробки (в моём случае их было всего две) на автоматы. Всё. И про этот щиток я забыл. До сегодняшнего дня.

Да там шли два провода на две группы. Что куда уже не помню (то ли разделение комната и всё остальное, то ли свет и розетки). Нулевые я соединил между собой, а на фазные поставил 2 автомата.

Сам щиток мне пришлось снимать и подвешивать (чтоб не возиться с перепломбировкой) т.к. длины проводов не хватало. Но раз у вас будет и замена счётчика то вам это (подвешивание) не грозит.

Хотя я бы посоветовал раз такое дело скомплектоваь всё это дело в новом щитке.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 27.2.2017, 0:01
Сообщение #9





Гости






Цитата(просто Гоша @ 26.2.2017, 23:16) *
...
Лет 15-20 назад у родственников "развлекался" с подобным щитком, а сегодня вот вспомнил и вздрогнул. Я и пробки менял, и эти автоматические (мать их ети) покупал и ставил,
...

В родительском доме стоят ПАР-16 с 1973 года, проблем не было и нет. А в чём, интересно, у Вас проблема была с этими пробками?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 27.2.2017, 0:24
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22794
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Гость сочувствующий @ 27.2.2017, 1:01) *
В родительском доме стоят ПАР-16 с 1973 года, проблем не было и нет.

аналогично, где то с 1977


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
просто Гоша
сообщение 27.2.2017, 2:00
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2631
Регистрация: 14.2.2013
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837



Пробкодержатели окислялись/разваливались.
У моего отца тоже, кстати, они же стоят. Но как я только его не уговаривал их поменять (новый собранный щиток ему даже принёс!) - ни в какую. И ладно ещё они стоят у него в частном доме в более/менее пожаробезопасном месте, но как они раньше ставились в квартирах (заросшие пылью!) это я считаю уже недопустимо с теми, как мы сейчас говорим, переходными сопротивлениями в самом пробкодержателе.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 27.2.2017, 9:21
Сообщение #12





Гости






Цитата(просто Гоша @ 27.2.2017, 2:00) *
Пробкодержатели окислялись/разваливались.
... но как они раньше ставились в квартирах (заросшие пылью!) это я считаю уже недопустимо с теми, как мы сейчас говорим, переходными сопротивлениями в самом пробкодержателе.

Очень заинтересовало, пробкодержатели-то отчего разваливались? Могу предположить, что только от чрезмерных усилий прикладываемых к ним. О пыли - там, где они пылью зарастали, так и щиток зарастёт вместе с автоматами, это уж только от хозяев зависит. Ваши рассуждения о переходных сопротивлениях тоже звучат как-то не совсем убедительно. Заворачивая пробку мы несколько снимаем окисную плёнку с резьбовой части, а торцевая часть вращаясь и прижимаясь производит то же самое. А в автоматах этого не происходит, только прижим.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
просто Гоша
сообщение 27.2.2017, 9:52
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2631
Регистрация: 14.2.2013
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837



Странный вы человек - разберите любой пробкодержатель и посчитайте сколько там переходных соединений/мест контакта (от провода до провода).

Далее рассуждать и что-то доказывать на эту тему не собираюсь. Пробки ваши - вам с ними и жить.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 27.2.2017, 10:21
Сообщение #14


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10643
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



А чем-то плавкие предохранители не угодили? Нравится на двор бегать, когда лампочка перегорит, а селективности нету - бегайте.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 27.2.2017, 11:14
Сообщение #15





Гости






Цитата(просто Гоша @ 27.2.2017, 9:52) *
Странный вы человек - разберите любой пробкодержатель и посчитайте сколько там переходных соединений/мест контакта (от провода до провода).
...

А что, если автомат разобрать их там меньше?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Инк
сообщение 27.2.2017, 12:36
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1728
Регистрация: 12.11.2008
Из: Украина
Пользователь №: 12557



С пробкодержателями, если не превышать номинальный ток, проблем не имел. А вот ПАРы...
Когда ещё стоял старинный щиток дома, стояли ПАРы на 6,3 А, очень долго отработали, не раз защищали и от казэ и от перегрузки. Потом одна всё же крякнула от старости. Решил заменить на 10 А - несколько штук покупал, вроде и укр. производства (хотя укр. электротехника на уровне кЕтайской) - говно, или не срабатывали или быстро ломались. Потом нашёл одну советскую - работала норм. Так что, имхо, новых нормальных ПАР не найти, разве что старинные на барахолке искать.


--------------------
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
просто Гоша
сообщение 27.2.2017, 13:03
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2631
Регистрация: 14.2.2013
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837



icon_smile.gif
Цитата(Гость сочувствующий @ 27.2.2017, 11:14) *
А что, если автомат разобрать их там меньше?
Я смотрю вам заняться нечем...
Мне, кстати, именно сейчас тоже. Но если бы я задавался таким вопросом то поверьте уж нашёл бы возможность купить этот самый пробкодержатель и провести все необходимые измерения: и Ретом без дела пока стоит и эмэмэрку никто не забрал. Так что прогрузить автомат/ПАР и померить все переходные сопротивления мне бы не составило большого труда. Тем более проанализировать всё это и вывести итог.

Только хитрость то в том что мне это не надо. Вам же, похоже, тоже - лишь бы другого позадирать да язык/руку почесать. icon_wink.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 27.2.2017, 13:12
Сообщение #18





Гости






Цитата(просто Гоша @ 27.2.2017, 13:03) *
... - лишь бы другого позадирать да язык/руку почесать. ...

Ну зачем так? У нас здесь форум, у каждого участника своё мнение, свои доводы и опыт в том или ином вопросе. Мы их излагаем и обсуждаем по мере возможности. У ТС сложится своё мнение в данном вопросе, он примет окончательное решение. А "позадирать" кого-либо и в мыслях не держал, задираются пусть пацаны во дворе.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 27.2.2017, 15:14
Сообщение #19





Гости






Цитата(Инк @ 27.2.2017, 12:36) *
... Так что, имхо, новых нормальных ПАР не найти, разве что старинные на барахолке искать.

В 2013 году родственнику покупал ПАР-ы, ПАР-16, на производителя внимания не обратил. А так стоят, работают, срабатывают и от перегрузки и от КЗ.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
просто Гоша
сообщение 27.2.2017, 15:14
Сообщение #20


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2631
Регистрация: 14.2.2013
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837



Чё та тут уж совсем не интересно т.к. если быть чуть внимательнее то ТС ставит вопрос как патроны
Цитата
заменить на автоматы ...
Улавливаете разницу? Он не спрашивает совета оставить ли ему эти патроны или заменить их на ПАР-ы, а сразу - патроны на автоматы. И он сейчас просто угорает, наверное, над развитием сюжета в своей теме. icon_smile.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения