Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Счетчик показывает генерацию активной енергии , Причины генерации в ночное время?

Гость_ankero_*
сообщение 26.2.2017, 22:41
Сообщение #1





Гости






Вечер добрый.
Проблема такая:именно в ночное время, счетчик электроэнергии показывает маленькую генерацию по фазе В(очень маленькая мощность,набегает примерно 3-5 квт за неделю, по разному), тогда как нагрузки нет - питает секцию шин 10 кВ от которой подключены 2 силовых трансформатора 10/0,4( то есть в паралель) которые,в ночное время, стоят на холостом ходу без нагрузки.
Где-то слышал, только не судите строго, что возможен вариант генерации от силового трансформатора при каких-то условиях, именно по фазе В?
Такое возможно или это все выдумки?
Есть ли какой-то логический ответ этому и как с этой маленькой генерацией бороться?
Буду очень благодарен за ответ.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ankero_*
сообщение 27.2.2017, 7:46
Сообщение #2





Гости






Забыл добавить, 2 трансформатора по 1 мВт.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 27.2.2017, 9:55
Сообщение #3


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11118
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Я задавал этот вопрос на форуме, лет десять или более назад.
Короче, это естественное явление, связанное с разницей магнитных полей в разных фазах.



--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 27.2.2017, 13:30
Сообщение #4





Гости






Никаких естетственных явлений, глюк счетчика.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ankero_*
сообщение 27.2.2017, 13:34
Сообщение #5





Гости






С этим можно как-то бороться? Просто у нас генерация, а ночью она не может быть,к нам претензии пишут.
Может есть какой-то документ где это все более опытно описывается?
Может дадите ссылку я почитаю для общего развития,буду очень Вам благодарен.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 27.2.2017, 13:40
Сообщение #6





Гости






@Никаких естетственных явлений, глюк счетчика.@
Во-первых, счетчик заменили, думали в нем проблема.
Во-вторых, глюка счетчика нет, так как генерация не только по счетчику,а и по анализатору сети. Приборы подключены из разных обмоток трансформатора тока 05s и 10Р
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 27.2.2017, 20:41
Сообщение #7


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11118
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Именно генерация, именно активная энергия. Как правило, на старых трансформаторах. Именно ночью (ещё точнее,на холостом ходу) и именно на фазе В.
Предполагаю, ошибка в расчётах размеров магнитопровода.

В литературе не находил осмысленного ответа.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей ДД
сообщение 27.2.2017, 20:55
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1832
Регистрация: 6.9.2009
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472



Цитата(ankero @ 26.2.2017, 22:41) *
... как с этой маленькой генерацией бороться?
Буду очень благодарен за ответ.

Нагрузкой. icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif

Цитата(ankero @ 27.2.2017, 13:34) *
С этим можно как-то бороться? Просто у нас генерация, а ночью она не может быть,к нам претензии пишут.

Поставьте "какое нибудь" устройство, с реле направления мощности и потребляйте излишки.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ankero_*
сообщение 27.2.2017, 21:47
Сообщение #9





Гости






""Нагрузкой. icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif""

а поточнее, какая,примерно, должна быть нагрузка? 50 Вт, 100Вт, 0,5 кВт, 1 кВт, 5кВт?
Освещение у нас запитано из другого ТСН который отдельно от линии запитано.
Знать бы какую нагрузку нужно включить.


""Поставьте "какое нибудь" устройство, с реле направления мощности и потребляйте излишки""

Если ставить реле мощности, оно должно быть в токовых цепях 10кВ и направлено в сторону силового трансформатора(генерации) или в сторону сети?


Именно генерация, именно активная энергия. Как правило, на старых трансформаторах. Именно ночью (ещё точнее,на холостом ходу) и именно на фазе В.

Именно так,на холостом ходу,на фазе В- , одно но, трансформаторы новые.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей ДД
сообщение 27.2.2017, 22:09
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1832
Регистрация: 6.9.2009
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472



Цитата(ankero @ 26.2.2017, 22:41) *
Проблема такая:именно в ночное время, счетчик электроэнергии показывает маленькую генерацию по фазе В(очень маленькая мощность,набегает примерно 3-5 квт за неделю, по разному), тогда как нагрузки нет - питает секцию шин 10 кВ от которой подключены 2 силовых трансформатора 10/0,4( то есть в паралель) которые,в ночное время, стоят на холостом ходу без нагрузки.

Давайте поразмышляем вместе. 3-5 кВт*ч, это 5/7/7=0,1 кВт. Это 5 кВт*ч нагрузка за 7 ночных часов в неделю. То есть вам нужно подключить 100 Вт лампочку на ночь. В рублях 3-5 кВт*ч сами посчитайте, по своему тарифу. Подключить на шины 0,4 Кв на транс, на 10 кВ где у вас учет лезть не стоит. На фазу В, а лучше на 2 фазы. Потом убирайте, с одной на другую, так вычислите которую оставить.
Если есть возможность, проводить такие эксперименты, делайте.
А зачем вам счетчики двунаправленные, если генерации нет, может со стопором поставить.?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ankero_*
сообщение 27.2.2017, 22:30
Сообщение #11





Гости






Спасибо Сергей ДД, буду пробовать.

А зачем вам счетчики двунаправленные, если генерации нет, может со стопором поставить.?

У нас есть генерация днем (сонце), а вечером и всю ночь - стоит на холостом, все подключено через другой трансформатор собственных нужд.
Вот попробую как вы сказали, обязательно отпишусь.
Просто эта, ночная генерация, не всегда есть, так сказать плавающий дефект, по выходным нет, а в будние дни есть, как-то так)
Спасибо за совет.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
as938
сообщение 10.3.2017, 6:19
Сообщение #12


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 15
Регистрация: 24.4.2007
Из: Петропавловск-Камчатский
Пользователь №: 8590



На ТП питающей вашу ТП, в часы перегруза перекос , выравнивается через ваш ненагруженный трансформатор.
Вернуться в начало страницы