Доброго времени суток!
Столкнулся со следующей проблемой. После замены в ванной комнате лампы накаливания на светодиодную обнаружил мерцание в выключенном состоянии. Индикаторная отвертка показала напряжение на лампе.
Думал перекинуть провода, полез в выключатель: нижний провод — фаза, левый верхний на освещение в туалет —«чистый» , правый верхний в ванную — под напряжением. Т.е. на выключателе два провода под напряжением и один «чистый».
Разобрал сверху электрическую коробку. Замерил напряжение: между нижним проводом на выключателе и нулем в коробке — 224В, и между правым верхним проводом на выключателе и нулем в коробке — 54В.
В коробке провод с выключателя идет в ванную и от туда возвращается на «0». Получается, что на этом проводе висит 54В. Откуда они взялись не понятно.
Замеры делал при снятом светильнике и выключателе. Может кто пояснит причину возникновения этого напряжения и как его убрать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
просто Гоша
сообщение 25.2.2017, 20:02
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2631
Регистрация: 14.2.2013
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837



Нам отсюда ваши лево/право ничего не говорят. Или фотографируйте или зарасовывайте и сюда грузите.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
гость олег
сообщение 25.2.2017, 20:52
Сообщение #3


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 320
Регистрация: 6.11.2016
Пользователь №: 50428



То есть между проводом который по сути висит в воздухе( от выключателя до лампы) и нулём 54В?

Сообщение отредактировал гость олег - 25.2.2017, 20:52
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
diletant
сообщение 25.2.2017, 21:02
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 25.2.2017
Пользователь №: 51803





 Р В Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 92%
Прикрепленное изображение
1152 x 648 (46.78 килобайт)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
off.open
сообщение 25.2.2017, 21:04
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1880
Регистрация: 2.11.2016
Пользователь №: 50389



Моё видение ситуации, со слов ТС ...
Эскизы прикрепленных изображений
 Р В Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 76%
Прикрепленное изображение
402 x 289 (17.74 килобайт)
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
diletant
сообщение 25.2.2017, 21:04
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 25.2.2017
Пользователь №: 51803



Да, провод висит в воздухе. Напряжения на нем быть не должно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
off.open
сообщение 25.2.2017, 21:07
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1880
Регистрация: 2.11.2016
Пользователь №: 50389



Цитата(diletant @ 25.2.2017, 21:04) *
Да, провод висит в воздухе. Напряжения на нем быть не должно.
Наводка, поди ...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
diletant
сообщение 25.2.2017, 21:11
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 25.2.2017
Пользователь №: 51803



почему тогда на другом проводе нет наводки? Как ее убрать? Не хочется по наружке кидать провод.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
off.open
сообщение 25.2.2017, 21:16
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1880
Регистрация: 2.11.2016
Пользователь №: 50389



Тока не смеяться ... через тестер (режим измерения тока) замерить между "висящим" проводом и "чистым" (ограничитель - лампа в туалете).
Если покажет какой нить ток - имеется пробой/утечка с "фазы" на "висящий" ...
Если тока не будет - "наводка" ... конденсатором укоротить, на фиг. icon_biggrin.gif

Цитата(diletant @ 25.2.2017, 21:11) *
почему тогда на другом проводе нет наводки?
Дык тама не диод, а галогенка или накальная поди?
И мерить не догадался - напругу ... при открученной (вытащенной) лампе!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
гость олег
сообщение 25.2.2017, 21:27
Сообщение #10


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 320
Регистрация: 6.11.2016
Пользователь №: 50428



А при чём тут диод? Лампочка выкручена, выключатель снят.

Если всё так как описывает ТС, то я вижу только одну причину, подкорачивает провод на лампочку с фазным проводом. Попробуйте в коробке рассоединить и прозвонить с нулём провод на лампочку и на выключатель.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
off.open
сообщение 25.2.2017, 21:39
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1880
Регистрация: 2.11.2016
Пользователь №: 50389



Цитата(гость олег @ 25.2.2017, 21:27) *
А при чём тут диод? Лампочка выкручена, выключатель снят.
Поправлю ... светильник (в ванной - с диодом) снят, а лампа (в туалете) оставалась на месте.
Цитата
Если всё так как описывает ТС, то я вижу только одну причину, подкорачивает провод на лампочку с фазным проводом. Попробуйте в коробке рассоединить и прозвонить с нулём провод на лампочку и на выключатель.
Вы опять про лампочку ... с ней всё нормально.
Не нормально с светодиодом ... она чувствительная и моргает кур... pain05.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
гость олег
сообщение 25.2.2017, 21:44
Сообщение #12


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 320
Регистрация: 6.11.2016
Пользователь №: 50428



Я не про лампочку, а про провод, который никуда не подключен, но на нём есть потенциал, а где у вас что моргает я не знаю.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
diletant
сообщение 25.2.2017, 21:45
Сообщение #13


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 25.2.2017
Пользователь №: 51803



Вторая лампа тоже диод - с ней проблем нет. Тестером напряжение не замерял, т.к. индикатор не светился.
Провода между собой прозванивал между лампой и коробкой, и выключателем и коробкой - ничего не коротит.
Единственное, что хотел сделать, но пока не сделал - это раскрутить скрутку в коробке и найти где появляется напряжение : от выключателя до коробки или от лампы до коробки.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
гость олег
сообщение 25.2.2017, 21:52
Сообщение #14


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 320
Регистрация: 6.11.2016
Пользователь №: 50428



Цитата(diletant @ 25.2.2017, 20:45) *
Единственное, что хотел сделать, но пока не сделал - это раскрутить скрутку в коробке и найти где появляется напряжение : от выключателя до коробки или от лампы до коробки.

Так я вам выше об этом и писал.

Просмотрите может где-то в стене гвоздик вбит или саморез вкручен и через него подкорачивает.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
diletant
сообщение 25.2.2017, 21:54
Сообщение #15


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 25.2.2017
Пользователь №: 51803



Цитата(гость олег @ 25.2.2017, 21:52) *
Так я вам выше об этом и писал.

Просмотрите может где-то в стене гвоздик вбит или саморез вкручен и через него подкорачивает.

хорошо, завтра проверю.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
просто Гоша
сообщение 26.2.2017, 8:10
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2631
Регистрация: 14.2.2013
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837



off.open, он замучается искать амперметр на переменный ток.

А у автора всё есть для ликвидации неисправности - даже схема. icon_wink.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 26.2.2017, 8:44
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3946
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Цитата(diletant @ 25.2.2017, 21:11) *
Не хочется по наружке кидать провод.



Посмотрите в выключателе нет ли подсветок, может там какие элементы остались от подсветки, которые дают утечку на фазу? Если все чисто, то попробуйте полностью отсоединить провод от выключателя и от патрона лампы и еще раз измерить напряжение между концом провода и нулем. Если напряжение осталось, а кидать новый провод не хочется, то оставьте лампу накаливания. Применение дорогих экономичных ламп в местах, где свет горит кратковременно и часто вкл\выкл не целесообразно, т.к. экономически не выгодно.


Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
diletant
сообщение 26.2.2017, 17:26
Сообщение #18


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 25.2.2017
Пользователь №: 51803



Цитата(Dimka1 @ 26.2.2017, 8:44) *
Посмотрите в выключателе нет ли подсветок, может там какие элементы остались от подсветки, которые дают утечку на фазу? Если все чисто, то попробуйте полностью отсоединить провод от выключателя и от патрона лампы и еще раз измерить напряжение между концом провода и нулем. Если напряжение осталось, а кидать новый провод не хочется, то оставьте лампу накаливания. Применение дорогих экономичных ламп в местах, где свет горит кратковременно и часто вкл\выкл не целесообразно, т.к. экономически не выгодно.

Подсветок в выключателе нет. Утечки тоже нет. Размотал скрутку в коробке. Обнаружил, что напряжение в 56В висит между ванной и коробкой. Мест на стене, где могло бы быть повреждение проводов не обнаружил. Видимо накосячили электрики, когда протягивали провода. Долбить стену не хочется, поверху бросать провод тоже. В общем, вернул обычную лампу накаливания.

всем спасибо за участие!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
off.open
сообщение 27.2.2017, 13:20
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1880
Регистрация: 2.11.2016
Пользователь №: 50389



Цитата(diletant @ 26.2.2017, 17:26) *
Долбить стену не хочется, поверху бросать провод тоже. В общем, вернул обычную лампу накаливания.
Бум надеяться, что эти 56В не будут потихоньку крутить счетчик. icon_biggrin.gif
Правда при лампочке ... это будет уже не 56В ... icon_confused.gif

Сообщение отредактировал off.open - 27.2.2017, 13:22
Эскизы прикрепленных изображений
 Р В Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 70%
Прикрепленное изображение
325 x 182 (8.34 килобайт)
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 27.2.2017, 13:23
Сообщение #20


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3946
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Цитата(off.open @ 27.2.2017, 13:20) *
Бум надеяться, что эти 56В не будут потихоньку крутить счетчик. icon_biggrin.gif
Правда при лампочке ... это будет уже не 56В ... icon_confused.gif


R прибора в районе 2 Мом (на худой случай). Посчитайте R утечки и мощность утечки

Сообщение отредактировал Dimka1 - 27.2.2017, 13:42
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения