Нужна помощь с глубинным насосом

off.open
сообщение 22.2.2017, 8:47
Сообщение #21


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1873
Регистрация: 2.11.2016
Пользователь №: 50389



Цитата(Saiwin @ 22.2.2017, 8:34) *
... Тогда ссоовсем другая земля надо..... НОО , я все в примерах, ... качает как конь, но током не бьет ... руками чистим, ... был случай что насос разгерметизировался, и вода попала в схему управление как уепал) Но это на 15 метров и все в железе,... но баржа заземлена - тобиш не бьет просто, так а чисто если тронеш ... померте токи. вот и все решиться) ... так что вот так)
+100500 pain05.gif

Сообщение отредактировал off.open - 22.2.2017, 8:48
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Volt380
сообщение 22.2.2017, 10:38
Сообщение #22


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2963
Регистрация: 23.7.2009
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076



проверьте реле и все разъёмные/разборные соединения, может водичка попала..


--------------------
Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
просто Гоша
сообщение 22.2.2017, 12:07
Сообщение #23


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2631
Регистрация: 14.2.2013
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837



Кстати, да - не мешало бы всё разобрать и проверить на отсутствие влаги.
Вот здесь я развлекался с подобными: http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...c=39688&hl=
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Никола89
сообщение 22.2.2017, 22:45
Сообщение #24


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 21
Регистрация: 21.2.2017
Пользователь №: 51790



насос глубинный центробежный стоит на 40 метрах сам насос я еще не проверял т к доставать пока совсем некогда, пока поменял УЗО, поставил легранд, вроде пока не отключается, тьфу тьфу, завтра еще буду наблюдать, и еще у меня стоит блок автоматики ждилекс он поставлен но не подключен, обязательно ли его подключать??? и как померять токи в каком смысле???
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
просто Гоша
сообщение 23.2.2017, 8:45
Сообщение #25


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2631
Регистрация: 14.2.2013
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837



Цитата
сам насос я еще не проверял ...
Вона что, а я то советуя его в тазик запихать думал, что он у вас уже достатый. Ну тогда будем надеяться, что заменой узошки у вас всё решится (хотя лично я в это мало верю - скорее всего начало уже пробивать потихоньку, а новое узо как бы чуть "грубее" прежнего).

Зы. Токи мерить не надо это, так сказать, фантазии нашего соклубника.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Никола89
сообщение 23.2.2017, 10:23
Сообщение #26


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 21
Регистрация: 21.2.2017
Пользователь №: 51790



Мне главное чтоб насос нормально работал))))
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
off.open
сообщение 23.2.2017, 11:54
Сообщение #27


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1873
Регистрация: 2.11.2016
Пользователь №: 50389



Цитата(Никола89 @ 23.2.2017, 10:23) *
Мне главное чтоб насос нормально работал))))
Отключения УЗО - признак "развивающейся" неисправности, которую возможно устранить малой кровью ... Ваш метод - ведет к критической неисправности, возможно с покупкой нового насоса. icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Null
сообщение 23.2.2017, 12:54
Сообщение #28


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 833
Регистрация: 2.9.2013
Из: Свердловская область
Пользователь №: 35308



Цитата(off.open @ 23.2.2017, 12:54) *
Ваш метод - ведет к критической неисправности, возможно с покупкой нового насоса. icon_biggrin.gif

А какие ваши предложения для предотвращения этой неисправности в домашних условиях?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
off.open
сообщение 23.2.2017, 13:13
Сообщение #29


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1873
Регистрация: 2.11.2016
Пользователь №: 50389



Цитата(Null @ 23.2.2017, 12:54) *
А какие ваши предложения для предотвращения этой неисправности в домашних условиях?
Наверно ... пробурить новую скважину, купить новый насос, кабеля ... старую скважину закопать. icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Никола89
сообщение 23.2.2017, 19:09
Сообщение #30


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 21
Регистрация: 21.2.2017
Пользователь №: 51790



если новое УЗО тоже будет вырубать то придется доставать насос и менять на новый, а старый в ремонт, если это возможно
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
просто Гоша
сообщение 23.2.2017, 20:05
Сообщение #31


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2631
Регистрация: 14.2.2013
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837



Если будет вырубать то и этот не поздно будет отремонтировать. Его скорее всего нужно будет просто просушить и по нормальному загерметезировать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Никола89
сообщение 24.2.2017, 10:02
Сообщение #32


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 21
Регистрация: 21.2.2017
Пользователь №: 51790



спасибо, если что начну с вашего совета, и еще вопрос:
у меня со столба приходит сип фаза ноль, заходит в шкаф со счетчиком и дальше на меди в дом, и потом эти два провода в щит распределительный, сделано заземление, вкопаны три трубы шинка в дом соединяется с проводом и в распределительный щит на шинку заземления, вопрос надо ли перед счетчиком ноль со столба делить на N и PE, т е ноль до счетчика привести напрямую на заземляющую шинку в щите
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
off.open
сообщение 24.2.2017, 17:52
Сообщение #33


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1873
Регистрация: 2.11.2016
Пользователь №: 50389



Цитата(Никола89 @ 24.2.2017, 10:02) *
у меня со столба приходит сип фаза ноль,
А от этого столба - к другим столбам (аж до трансформаторной) как выглядит линия? Голые провода или тоже СИП?
Цитата
заходит в шкаф со счетчиком... и потом эти два провода в щит распределительный,
Эти. два провода - какое имеют сечение?
Цитата
вопрос надо ли перед счетчиком ноль со столба делить на N и PE,
Ноль со столба надо заземлять (т.н. "повторное заземление").
Цитата
т. е. ноль до счетчика привести напрямую на заземляющую шинку в щите
Так не делается ... ответьте на вопросы. icon_smile.gif

Сообщение отредактировал off.open - 24.2.2017, 17:52
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Никола89
сообщение 24.2.2017, 22:10
Сообщение #34


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 21
Регистрация: 21.2.2017
Пользователь №: 51790



линия голая на столбах три фазы ноль и уличное освещение
провода сечением 6мм
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
гость олег
сообщение 24.2.2017, 23:11
Сообщение #35


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 320
Регистрация: 6.11.2016
Пользователь №: 50428



Цитата(Никола89 @ 24.2.2017, 9:02) *
вопрос надо ли перед счетчиком ноль со столба делить на N и PE

Разделение делается там где выполнено повторное заземление, в вашем случае в щитке в доме.
Если хотите можете привести заземляющую шинку от контура в щит учёта и там сделать разделение, но тогда придётся менять питающий кабель на дом на трёхжильный.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
off.open
сообщение 25.2.2017, 10:38
Сообщение #36


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1873
Регистрация: 2.11.2016
Пользователь №: 50389



Цитата(Никола89 @ 24.2.2017, 22:10) *
линия голая на столбах три фазы ноль
При неизолированных проводах на опорах (ВЛ) - требуется применять систему ТТ ... т.е. ни о каком делении PEN на PE и N - речи не может быть.
Цитата
провода сечением 6мм
Если бы ... на опорах был СИП, а эти провода были не менее 10 мм.кв.(медь) - PEN можно было бы разделить в домашнем щитке ... т.е. не тянуть от ЩУ (щит учета).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Никола89
сообщение 25.2.2017, 18:13
Сообщение #37


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 21
Регистрация: 21.2.2017
Пользователь №: 51790



6мм кв, это я про мои провода от щу к щиту в доме, а какое сечение на опорах я не знаю
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
off.open
сообщение 25.2.2017, 21:19
Сообщение #38


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1873
Регистрация: 2.11.2016
Пользователь №: 50389



Цитата(Никола89 @ 25.2.2017, 18:13) *
6мм кв, это я про мои провода от щу к щиту в доме, а какое сечение на опорах я не знаю
Я про эти провода и говорю, а не про те которые на опорах! icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
сергей_абрамов
сообщение 26.2.2017, 8:54
Сообщение #39


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1852
Регистрация: 16.3.2004
Из: Альметьевск-Самара
Пользователь №: 16



Судя по глубине опускания насос у вас центробежный,типа "водолей" Поднимать насос с 50 метров ничего страшного, зато это позволит определить точно место неисправности, и замерить омическое сопротивление обмоток электродвигателя.
Удачи.


--------------------
Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Volt380
сообщение 27.2.2017, 19:55
Сообщение #40


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2963
Регистрация: 23.7.2009
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076



Цитата(сергей_абрамов @ 26.2.2017, 8:54) *
Судя по глубине опускания насос у вас центробежный,типа "водолей" Поднимать насос с 50 метров ничего страшного, зато это позволит определить точно место неисправности, и замерить омическое сопротивление обмоток электродвигателя.
Удачи.

поднятие насоса из скважины не даст ровно ничего поскольку вся его электрическая часть от электродвигателя до вилки не разборная и не предполагает обслуживания. для локализации неисправности нужно провести измерение изоляции на погруженном насосе полностью отключив его от автоматики.


--------------------
Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения