Нужен профессиональный совет. Стандартная кухня в хрущёвке. На кухня бытовая техника различного назначения; чайник, микроволновка,холодильник, эл. плита и т.д. Суть проблемы в том, что на кухне всего одна розетка. Осложняется всё ещё и тем, эта розетка сквозь стену соединена с другой розеткой, которая выведена в комнату - в неё тоже подключается периодически разная техника. По этой причине вся кухня обмотана паутиной из нескольких удлинителей. Проводка в стенах старая, из алюминия. Из мощных приборов на кухне - чайник 2,4 кВт, микроволновка 1,2 кВт, эл. плита -3 кВт, стиралка около 2 кВт (но она в ванной). Приходится постоянно следить, чтобы в сеть не было включено сразу два мощных прибора - в противном случае выбивает один единственный автомат на розетки 16 А в щитке в подъезде. Проблема ещё и в том, что не хочется портить ремонт в квартире если делать новую скрытую проводку. Дело в том, что путь от щитка на кухню проходит через ванну, туалет и коридор - потом всё это заделывать дело хлопотное и ощутимо бьёт по карману. А если ещё и штробить, это скорее всего не дешёвое удовольствие. Посоветуйте, как лучше распределить розеточные группы в моём случае на кухне. И сколько хотя бы примерно это будет стоить.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3956 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
От того, что Вы сделаете новую проводку, автомат на 16А выбивать не перестанет. Ваша разрешенная мощность на квартиру в хрущевке 220*16=3.5кВт. Так что будьте добры умерить аппетит в рамках выделенной мощности.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 23.2.2017, 18:48 |
![]() |
|
Гость_Гость_Алексей_*_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
От того, что Вы сделаете новую проводку автомат на 16А выбивать не перестанет. Ваша разрешенная мощность на квартиру 220*16=3.5кВт. Так что будьте добры умерить аппетит в рамках выделенной мощности. Вы неправильно поняли. Вопрос был в том, сколько розеточных групп сделать на кухне и соответственно подразумевалось сколько автоматов поставить в щитке в подъезде - без это разумеется не обойтись. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9279 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Самый квалифицированный совет - сколько захотите. Хот к каждой розетке по отдельному кабелю.
-------------------- |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
Кабель-канал вам в помощь и дешево и аккуратно.
-------------------- |
![]() |
|
Гость_Гость_Алексей_*_* |
![]()
Сообщение
#6
|
Гости ![]() |
От того, что Вы сделаете новую проводку, автомат на 16А выбивать не перестанет. Ваша разрешенная мощность на квартиру в хрущевке 220*16=3.5кВт. Так что будьте добры умерить аппетит в рамках выделенной мощности. Я не уточнил про начинку на сегодняшний день в щитке. Автомат на свет 10 А, на розетки 16 А и общий автомат на 25 А - это уже на всю квартиру. |
![]() |
|
Гость_Гость_Алексей_*_* |
![]()
Сообщение
#7
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#8
|
Гости ![]() |
... Проблема ещё и в том, что не хочется портить ремонт в квартире если делать новую скрытую проводку. Дело в том, что путь от щитка на кухню проходит через ванну, туалет и коридор - потом всё это заделывать дело хлопотное и ощутимо бьёт по карману. ... Электротехнические плинтуса Вам в помощь! |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 ![]() |
Пробросьте новые кабеля в кабель-каналах, а розетошный автомат замените на 20-иамперный.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |