Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 93 Регистрация: 9.2.2008 Пользователь №: 10426 ![]() |
здравствуйте, все мучаюсь с щитком, но вопрос решил задать в отдельный теме, дабы не засорять основную.
Почему после трех фазного 25А автомата нельзя поставить 32А однофазник? разве трехфазник работает не по суммарному принципу? получается , что 32А - это 7,04 кВт, а 25А трех фаз - это 16,2 но при этом каждая фаза трех фазника пропускает не больше 5,4 кВт... - значит когда потребление 32А атомата превысит 5,4 кВт вырубиться трехфазник 25А -я все правильно понимаю. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Не вдаваясь в математику, при установке после 3ф АВ 25А однофазного АВ 32А, последний будет работать в качестве выключателя и только. Тогда дешевле поставить ВН-32.
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 93 Регистрация: 9.2.2008 Пользователь №: 10426 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 ![]() |
3фазный это три однофазных в одном корпусе, с обьеденённой защитой
|
![]() |
|
|
Гость_ZavGar_* |
![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
при установке после 3ф АВ 25А однофазного АВ 32А, последний будет работать в качестве выключателя и только. От характеристики зависит. Если АВ-25 будет "C" или "D", а АВ-32 - "A" или "B", то при КЗ 32-й сработает быстрее. Или выбьет оба. 2v-niki: Правильно. Не зря в обозначении АВ применяется сила тока (на фазу), а не мощность на весь автомат. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18044 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
"а АВ-32 - "A""
Где такой искать? |
![]() |
|
Гость_ZavGar_* |
![]()
Сообщение
#7
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 70 Регистрация: 5.5.2007 Пользователь №: 8661 ![]() |
Простите, что так поздно писоединяюсь к беседе.. .Этот вопрос мучает и меня... Прочитал все посты, но так до конца не понял... Так что же делать, когда ток в фазе получается больше, чем ток з-х фазного АВ... У меня ситуация аналогичная, в ЩО два отходящих однополюсных АВ по 50А(!), а вводной при расчете по нагузке на 380В на 40А. Бывает ситуация, когда при равномерном распределении нагрузки по фазам, из-за одного мощного приемника, оказываешься в нелепом положении.... Слышал что-то про 3-х кратное увеличение не то тока, не то мощности при выборе аппаратов защиты и кабеля.... Спецы, подскажите....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 149 Регистрация: 31.5.2007 Из: С-Петербург Пользователь №: 8773 ![]() |
При равномерном распределении нагрузки ток на фазе не будет больше 3-х фазного тока. Расчетный ток по 3-х фазам адекватен только при симметричном распределении нагрузки. В обратном случае считают ток на наиболее загруженной фазе.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |