здравствуйте, все мучаюсь с щитком, но вопрос решил задать в отдельный теме, дабы не засорять основную.
Почему после трех фазного 25А автомата нельзя поставить 32А однофазник?
разве трехфазник работает не по суммарному принципу?
получается , что 32А - это 7,04 кВт, а 25А трех фаз - это 16,2 но при этом каждая фаза трех фазника пропускает не больше 5,4 кВт...
- значит когда потребление 32А атомата превысит 5,4 кВт вырубиться трехфазник 25А
-я все правильно понимаю.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 16.2.2008, 15:14
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Не вдаваясь в математику, при установке после 3ф АВ 25А однофазного АВ 32А, последний будет работать в качестве выключателя и только. Тогда дешевле поставить ВН-32.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-niki
сообщение 16.2.2008, 15:18
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 93
Регистрация: 9.2.2008
Пользователь №: 10426



Цитата(savelij @ 16.2.2008, 15:14) *
Не вдаваясь в математику, при установке после 3ф АВ 25А однофазного АВ 32А, последний будет работать в качестве выключателя и только. Тогда дешевле поставить ВН-32.

Спасибо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anatoli
сообщение 16.2.2008, 23:02
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1306
Регистрация: 23.9.2006
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893



3фазный это три однофазных в одном корпусе, с обьеденённой защитой
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ZavGar_*
сообщение 18.2.2008, 16:48
Сообщение #5





Гости






Цитата(savelij @ 16.2.2008, 15:14) *
при установке после 3ф АВ 25А однофазного АВ 32А, последний будет работать в качестве выключателя и только.


От характеристики зависит.
Если АВ-25 будет "C" или "D", а АВ-32 - "A" или "B", то при КЗ 32-й сработает быстрее. Или выбьет оба.

2v-niki: Правильно.

Не зря в обозначении АВ применяется сила тока (на фазу), а не мощность на весь автомат.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 18.2.2008, 19:34
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18044
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



"а АВ-32 - "A""
Где такой искать?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ZavGar_*
сообщение 19.2.2008, 18:20
Сообщение #7





Гости






Цитата(Олега @ 18.2.2008, 19:34) *
"а АВ-32 - "A""
Где такой искать?


У Сименса:
5SX2132-5 или 5SY4132-5
5SX2232-5 или 5SY4232-5
5SX2332-5 или 5SY4332-5
Соответственно 1, 2 и 3-полюсныe.
У ABB и Legrand наверняка аналогичные есть.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Котов Сергей
сообщение 27.2.2008, 9:47
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 70
Регистрация: 5.5.2007
Пользователь №: 8661



Простите, что так поздно писоединяюсь к беседе.. .Этот вопрос мучает и меня... Прочитал все посты, но так до конца не понял... Так что же делать, когда ток в фазе получается больше, чем ток з-х фазного АВ... У меня ситуация аналогичная, в ЩО два отходящих однополюсных АВ по 50А(!), а вводной при расчете по нагузке на 380В на 40А. Бывает ситуация, когда при равномерном распределении нагрузки по фазам, из-за одного мощного приемника, оказываешься в нелепом положении.... Слышал что-то про 3-х кратное увеличение не то тока, не то мощности при выборе аппаратов защиты и кабеля.... Спецы, подскажите....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima2007
сообщение 15.3.2008, 1:54
Сообщение #9


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 149
Регистрация: 31.5.2007
Из: С-Петербург
Пользователь №: 8773



При равномерном распределении нагрузки ток на фазе не будет больше 3-х фазного тока. Расчетный ток по 3-х фазам адекватен только при симметричном распределении нагрузки. В обратном случае считают ток на наиболее загруженной фазе.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник