![]() Выбор PEN шины в ВРУ |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Выбор PEN шины в ВРУ |
Гость_Гость_Анатолий_*_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Здравствуйте, подскажите какую шину PEN установить в ВРУ-0,4кВ (сечение, материал) мощность потребителей питающихся от ВРУ 600кВт, от ВРУ до ТП-630кВА примерно 50м, выполнено кабелем АВБбШв 4х240 в количестве 4 штук. В щите ВРУ нет шины PEN подскажите как выбрать?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
ПУЭ 1.7.119 - 1.7.135
|
![]() |
|
Гость_Гость_Анатолий_*_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
В ПУЭ 1.7.119 "Сечение отдельно установленной главной заземляющей шины должно быть не менее сечения РЕ (pen)-проводника питающей линии" помогите пожалуйста подобрать шину PEN так как не могу понять как применить этот пункт на практике.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
АВБбШв 4х240 означает, что у вас 4хжильный кабель, в котором три фазы и искомый PEN, каждый из которых имеет сечение в 240 мм2.
Соответственно - шина должна быть сечением не меньше 240 мм2 -------------------- |
![]() |
|
|
Гость_Гость_Анатолий_*_* |
![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
Для примера имеется шина стальная 50х5мм = 250мм2, т.о. она подходит для моего ВРУ. И еще вопрос если из ТП приходят 4 параллельно проложенных кабеля 4х240мм2 это будет влиять на размеры PEN шины? или расчет производим только для одного кабеля? Заранее спасибо за помощь.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 833 Регистрация: 2.9.2013 Из: Свердловская область Пользователь №: 35308 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
Из стали допускается. Если делаем ГЗШ совмещенным с PE во ВРУ и шины во ВРУ медные, то конечно делать ее стальной нет смысла, но если отдельностоящая, то я делаю стальную - допускается и дешевле.
В моих нормах есть еще такое Цитата Если главные заземляющие шины устанавливаются отдельно и к ним не присоединяются нулевые защитные проводники электроуста- новки, в том числе PEN (PE)-проводники питающей линии, то сечение (эквивалентная проводимость) каждой из отдельно устанавливаемых главных заземляющих шин принимается равной половине сечения PE-шины, наибольшей из всех PE-шин, но не менее меньшего из се- чений PE-шин вводных устройств. Поэтому для алюминиевого кабеля 4*240 сечение ГЗШ из металла должно быть не менее 1186 мм.кв. Из какого это ГОСТа или другого документа перекочевало в мое ТКП я так сходу не отвечу, но возможно что-то подобное есть и у вас. Но если нет, то тогда формально можете использовать и 240 стали. Цитата 4 параллельно проложенных кабеля 4х240мм2 это будет влиять на размеры PEN шины? Если это спаренные кабели, то будет. Считайте сумму сечений кабелей, присоединяющихся к одному защитному аппарату. |
![]() |
|
|
Гость_Гость_Анатолий_*_* |
![]()
Сообщение
#8
|
Гости ![]() |
В ТП установлены 2 автомата от них спаренные 2х(АВБбШв 4х240мм.кв.) PEN проводник в ТП сидит на одной PEN шине. Т.е. сечение ГЗШ в моем случае должно быть не менее 4х240=960 мм.кв т.о. смотрю в ПУЭ табл. 1.3.31 и выбираю шину медную 120х8, проверяю 120х8=960мм.кв. получается сечение шины PEN соответствует сечениям 4-х питающих кабелей, тем самым выполняется условие ПУЭ. Подскажите правильны ли мои размышления? Или лучше взять медную 100х10, так. сказать с запасом?)
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 833 Регистрация: 2.9.2013 Из: Свердловская область Пользователь №: 35308 ![]() |
Сечение РЕ-шины в вводных устройствах (ВУ, ВРУ) электроустановок зданий и соответственно ГЗШ принимается по ГОСТ Р 51321.1-2007 (см. таблицу). Таблица: Сечения РЕ-шин Сечение фазного проводника S (мм2) Наименьшее сечение РЕ-шины (мм2) До 16 включительно S От 16 до 35 вкл. 16 От 35 до 400 вкл. S/2 От 400 до 800 вкл. 200 Свыше 800 S/4 Если у вас 2 ввода, то почему вы считаете 4х240, а не 2х240? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
Сперва нужно определиться делать ГЗШ отдельностоящую или использовать PE во ВРУ.
|
![]() |
|
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#11
|
Гости ![]() |
Спасибо Null.
Значит расчет PEN шины поменяется 4х(240/2)=480 мм.кв. Сюда теперь подойдет медная шина 80х6 или 60х8. Pantryk, планируется одна шина PEN во ВРУ, она же ГЗШ. Правильно ли я Вас понял? |
![]() |
|
Гость_Анаталий_* |
![]()
Сообщение
#12
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 833 Регистрация: 2.9.2013 Из: Свердловская область Пользователь №: 35308 ![]() |
Так как они оба питающие и будут приходить на одну PEN шину(которую рассчитываю) А фазные проводники подключаются на разные секции? Расчет ГЗШ ведется на способность выдержать ток К.З., при наличии 2х вводов нужно рассматривать вероятность к.з. только на одной секции. |
![]() |
|
Гость_Гость_Анатолий_*_* |
![]()
Сообщение
#14
|
Гости ![]() |
А фазные проводники подключаются на разные секции? Расчет ГЗШ ведется на способность выдержать ток К.З., при наличии 2х вводов нужно рассматривать вероятность к.з. только на одной секции. Они по аналогии с ТП приходят на два разных автомата. Не подскажите как ток к.з. рассчитать? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
ГОСТ 28249-93, ГОСТ 27514-87, РД 153-34.0-20.527-98 - это из законодательного. А для практического применения почитайте что-то вроде М.Л. Голубев "Расчет токов короткого замыкания в электросетях 0,4-35 кВ" Это из серии "Библиотека электромонтера".
Или что-нибудь из ВУЗовской литературы. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |