Нужна помощь с глубинным насосом |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Нужна помощь с глубинным насосом |
21.2.2017, 22:17
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 21.2.2017 Пользователь №: 51790 |
Здравствуйте, Вырубает УЗО на насосе в скважине (марку насоса назвать не могу)
(схема: скважина 50м-насос-клапан-реле давления-гидроаккумулятор), работал месяц все нормально было, но стало отключатся УЗО. Заземление сделано (три штыря и приведен провод в шкаф на земляную шину) но ноль с землей не соединен в начале. Взял мегомметр, промерял сопротивление изоляции, фаза на землю показывает 30 МОм, и ноль на землю показывает 40 МОм, а между фазой и нолем показывает 0 КОм, промерял на 1000В, кто что скажет? заранее спасибо |
|
|
|
21.2.2017, 22:30
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1463 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 |
Цитата Взял мегомметр, промерял сопротивление изоляции, фаза на землю показывает 30 МОм, и ноль на землю показывает 40 МОм, а между фазой и нолем показывает 0 КОм, промерял на 1000В Попробуйте заменить узо.И почему такая разбежка 40 и 30.Как я понял вы мерили на вилке(клеммах насоса),но это не важно.Зы а может у вас не узо а диф,тогда возможно проблемма в насосе(витковое или кз) Сообщение отредактировал zendo057 - 21.2.2017, 22:38 |
|
|
21.2.2017, 22:44
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 21.2.2017 Пользователь №: 51790 |
нет помоему именно узо, а как кстати определить, но у меня все группы которые на узо сидят сначало на автоматы посажены, а значения там примерно одинаковые если подождать, еще вопрос само значение 30-40 МОм как нормально или мало???
и почемуто я ваше сообщение вижу не полностью |
|
|
21.2.2017, 22:52
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 |
В норме. Попробуйте провести этот же замер в тазике/корыте с водой (не в ванной (пожалейте соседей )).
|
|
|
|
21.2.2017, 23:01
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 21.2.2017 Пользователь №: 51790 |
не понял о чем вы
|
|
|
21.2.2017, 23:09
Сообщение
#6
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 320 Регистрация: 6.11.2016 Пользователь №: 50428 |
Наоборот как-то подозрительно много, это относительно корпуса столько показывает?
|
|
|
21.2.2017, 23:15
Сообщение
#7
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 |
Может через изоляцию кабеля утечка идёт.
|
|
|
|
21.2.2017, 23:18
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 21.2.2017 Пользователь №: 51790 |
|
|
|
21.2.2017, 23:19
Сообщение
#9
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 320 Регистрация: 6.11.2016 Пользователь №: 50428 |
УЗО, значит отбивает на утечку. Вы написали, что на этом УЗО ещё несколько групп подключено, может дело вовсе не в насосе?
|
|
|
21.2.2017, 23:20
Сообщение
#10
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 41 Регистрация: 17.2.2017 Из: Украина\Россия Пользователь №: 51743 |
Вобщем бвла такая проблема на заводе с пожарным насосом, мощностей сам понимаеш много, Возьми разорви изоляцию( внешнюю на кабеле (тобиш шланг(изоляция жил основных) на проводе) и проверь токовым трансформатором(токовые клещи) нагрузку(каждого провода при работе), если различаються,можеш выкинуть ЭД) в моем случае не нашли причину даже в сервисном центре. Обьяснить могу но доолго и много писать )
Сообщение отредактировал Saiwin - 21.2.2017, 23:22 |
|
|
|
21.2.2017, 23:23
Сообщение
#11
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 21.2.2017 Пользователь №: 51790 |
нет только на насос этот УЗО,
что такое ЭД, и извините не понял что сделать надо |
|
|
21.2.2017, 23:24
Сообщение
#12
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 320 Регистрация: 6.11.2016 Пользователь №: 50428 |
Ну тогда попробуйте насос подкинуть через соседнее УЗО.
|
|
|
21.2.2017, 23:25
Сообщение
#13
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 41 Регистрация: 17.2.2017 Из: Украина\Россия Пользователь №: 51743 |
УЗО я так понял, - это Устройство Зашитного Отключения, попросту АВТОМАТ, а ЭД- ЭлектроДвигатель
|
|
|
21.2.2017, 23:28
Сообщение
#14
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 320 Регистрация: 6.11.2016 Пользователь №: 50428 |
|
|
|
21.2.2017, 23:33
Сообщение
#15
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 41 Регистрация: 17.2.2017 Из: Украина\Россия Пользователь №: 51743 |
СПС, просто разные понятья, это тоже самое сто Дроссель холостог хода на дизель генраеторе (отход от темы) Тоесть мы говори о токах "потерь" счас перечитаю тему дважды
Обычний Гидрофор? А не пробывал болты регулировки давления подкрутить? |
|
|
22.2.2017, 0:05
Сообщение
#16
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 |
Читаем тему трижды. А лучше - непрерывно.
|
|
|
22.2.2017, 0:23
Сообщение
#17
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 41 Регистрация: 17.2.2017 Из: Украина\Россия Пользователь №: 51743 |
Читаем тему трижды. А лучше - непрерывно. скважина 50м-насос-клапан-реле давления-гидроаккумулятор Давайте по схеме) я так и начал, Клапан, реле(там можно подкрутить болтики,он находиться на самом гидроакуммуляторе) , может вы перечетаете? не важно... Скинте четкое фото с обьснениями) МБ чето нарыскаем а так не понятно В норме. Попробуйте провести этот же замер в тазике/корыте с водой (не в ванной (пожалейте соседей )). Ваш ответ тоже недоумевает) со скважины 50 метров вытягивать насос) Ну без обид) Даже если он сверху) вы представляете как уровень воды упадет от рахгермитизации(если нет обратного клапана) ?? Сообщение отредактировал Saiwin - 22.2.2017, 0:25 |
|
|
22.2.2017, 5:52
Сообщение
#18
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 21.2.2017 Пользователь №: 51790 |
обратный клапан есть на насосе, что я понимаю надо насос перекинуть на другую группу, а потом опять думать,
|
|
|
22.2.2017, 6:35
Сообщение
#19
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 833 Регистрация: 2.9.2013 Из: Свердловская область Пользователь №: 35308 |
|
|
|
22.2.2017, 8:34
Сообщение
#20
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 41 Регистрация: 17.2.2017 Из: Украина\Россия Пользователь №: 51743 |
Ну, у Вас насос погружной? На глубине 50 метров? Или поверхностный на скважине? Тогда ссоовсем другая земля надо..... НОО , я все в примерах, у нас тоже насос погружной на 15 метров 20 кубов в час качает как конь, но током не бьет качаем воду со старых барж,руками чистим, токо поплывок опускаем.подымваем, был случай что насос разгерметизировался, и вода попала в схему управление как уепал) Но это на 15 метров и все в железе, но баржа заземлена тобиш не бьет просто, так а чисто если тронеш ( но у нас 2х фазное напряжения(ноля нет) померте токи. вот и все решиться) Было,я уже гворил, СИ (сопроти Изол) все в норме, а двигатель горит при включении, отдал в ремонт, проверили, сказали все ок, а не все ок, токи утечки между обмоток большие, так что вот так)
|
|
|