![]() Как узнать выделенную мощность на предприятие , Сколько киловатт можно использовать, как называется документ ограничие |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Как узнать выделенную мощность на предприятие , Сколько киловатт можно использовать, как называется документ ограничие |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 20.2.2017 Пользователь №: 51765 ![]() |
Здравствуйте! Не судите строго - я не профессионал, термины использую, возможно, не совсем корректно. Я владелец бизнеса. Производство конвейеров. Сейчас возникла необходимость поменять помещение и арендовать другое (новое). В новом помещении, со слов, арендодателя выделенная для нас мощность в щитке - 50 кВт. У арендодателя это помещение единственное и щиток тоже один. Он запитан от подстанции, которая находится на территории другого собственника.
У нас возникли большие сомнения по поводу предоставляемых 50 кВт.: 1.Во-первых, потому, что собственник на территории которого находится подстанция (не наш арендодатель), утверждает, что если мы начнем потреблять мощность 20 кВт, то не выдержит и без того старая подстанция, а также он утверждает, что в последний раз, как ему помниться, на это помещение выделялось только 15 кВт. 2. Во-вторых, наш электрик посмотрев щиток и увидев там опломбированный автомат С100 на 100А, предположил, что он пропустит только мощность в 25 кВт. С его слов формула звучала примерно такая: 10 000 / 380 В= 26 кВт. У меня большие сомнения по этой формуле... Наше потребление это: 2 станка по 7,5 кВт/380В, сверильный 0,55 кВт/380В, точило 0,75 кВ/380В, остальное в общей сложности на 15 кВт/220 В. Подскажите, пожалуйста, какой документ может подтвердить выделенную мощность на наше помещение? Это наверное должны выдавать Горэнерго? Хотя бы понимать, что требовать у арендодателя, а то перетащим сейчас все производство, а потом не сможем в полной мере им пользоваться... Подскажите еще, сколько кВт может пропускать автомат С100 (100 А)? Для более ясной картины, прикрепляю фото из нашего щитка - автомат и счетчик. Помогите, пожалуйста, опросила двух электриков, внятно никто не смог ответить и данные у обоих расходятся...((( Еще вот получила договор энергоснабжения от нашего арендодателя. Помогите его расшифровать. По договору мы можем единовременно подключить оборудования на 75 кВт или в сутки можем потребить 75 кВт?
Эскизы прикрепленных изображений
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
Подскажите еще, сколько кВт может пропускать автомат С100 (100 А)? Формула такая мощность Р = корень из 3 *напряжение 380В * ток 100А * cos фи. В вашем случае около 0,85. Итого Р= 55,8 кВт Если еще свою однофазную нагрузку правильно распределить, то никаких проблем не будет. Еще вот получила договор энергоснабжения от нашего арендодателя. Помогите его расшифровать. По договору мы можем единовременно подключить оборудования на 75 кВт или в сутки можем потребить 75 кВт? 75кВт можете подключить - это мощность, разрешённая к использованию. Количество электроэнергии измеряется в кВт*ч. В договоре указана величина 145,5 тыс.кВт*ч в год. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
1. Автомат трехфазный на 100 А. По каждой фазе он держит по 100 А. Таким образом - 100А*220В(одна фаза)*3(фазы)/1000=66 кВт. Т.к. нагрузки - двигатели, то, не вдаваясь в нюансы, можете рассчитывать на 60 кВт при условии равномерно распределенной нагрузки. Другими словами по 20 кВт на каждую фазу.
2. Прибор учета у вас трехфазный на те же 100 А. 3. В договоре указана максимальная нагрузка, а не максимальное потребление. 4. По поводу ТП - скорее всего - гон, либо некомпетентность. 5. "Подскажите, пожалуйста, какой документ может подтвердить выделенную мощность на наше помещение? Это наверное должны выдавать Горэнерго? Хотя бы понимать, что требовать у арендодателя, а то перетащим сейчас все производство, а потом не сможем в полной мере им пользоваться..." Вопрос не очень простой. Такой документ существует, называется он "Акт разграничения балансовой принадлежности", "Акт о технологическом присоединении", но в нем указывается максимальная мощность на весь объект собственника. -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18067 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Самый главный документ все же Договор. Раз "у арендодателя это помещение единственное и щиток тоже один" - значит все 75 кило Ваши.
Хотя лучше бы прописать эту циферку в договоре аренды, на всякий.. мало ли со временем удумает что-то ещё на участке подключать (соседу мощность продать). Или те же 50, которых Вам хватит,.. застолбить одним словом. Сообщение отредактировал Олега - 20.2.2017, 17:13 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 20.2.2017 Пользователь №: 51765 ![]() |
Большое спасибо Вам всем за ответы! Очень оперативно и понятно! Теперь я спокойна и буду хоть понимать что к чему и все же заключу доп. соглашение с арендодателем на предоставляемую нам мощность. Отличный форум!
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 17.7.2025, 15:33 |
|
![]() |