Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Как узнать выделенную мощность на предприятие , Сколько киловатт можно использовать, как называется документ ограничие

Елена Феникс
сообщение 20.2.2017, 10:40
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 20.2.2017
Пользователь №: 51765



Здравствуйте! Не судите строго - я не профессионал, термины использую, возможно, не совсем корректно. Я владелец бизнеса. Производство конвейеров. Сейчас возникла необходимость поменять помещение и арендовать другое (новое). В новом помещении, со слов, арендодателя выделенная для нас мощность в щитке - 50 кВт. У арендодателя это помещение единственное и щиток тоже один. Он запитан от подстанции, которая находится на территории другого собственника.
У нас возникли большие сомнения по поводу предоставляемых 50 кВт.:
1.Во-первых, потому, что собственник на территории которого находится подстанция (не наш арендодатель), утверждает, что если мы начнем потреблять мощность 20 кВт, то не выдержит и без того старая подстанция, а также он утверждает, что в последний раз, как ему помниться, на это помещение выделялось только 15 кВт.
2. Во-вторых, наш электрик посмотрев щиток и увидев там опломбированный автомат С100 на 100А, предположил, что он пропустит только мощность в 25 кВт. С его слов формула звучала примерно такая: 10 000 / 380 В= 26 кВт. У меня большие сомнения по этой формуле...

Наше потребление это: 2 станка по 7,5 кВт/380В, сверильный 0,55 кВт/380В, точило 0,75 кВ/380В, остальное в общей сложности на 15 кВт/220 В.

Подскажите, пожалуйста, какой документ может подтвердить выделенную мощность на наше помещение? Это наверное должны выдавать Горэнерго? Хотя бы понимать, что требовать у арендодателя, а то перетащим сейчас все производство, а потом не сможем в полной мере им пользоваться...

Подскажите еще, сколько кВт может пропускать автомат С100 (100 А)?

Для более ясной картины, прикрепляю фото из нашего щитка - автомат и счетчик.

Помогите, пожалуйста, опросила двух электриков, внятно никто не смог ответить и данные у обоих расходятся...(((

Еще вот получила договор энергоснабжения от нашего арендодателя. Помогите его расшифровать. По договору мы можем единовременно подключить оборудования на 75 кВт или в сутки можем потребить 75 кВт?
Эскизы прикрепленных изображений
 Уменьшено до 78%
Прикрепленное изображение
1200 x 1600 (461.54 килобайт)
 Уменьшено до 66%
Прикрепленное изображение
768 x 1024 (185.46 килобайт)
 Уменьшено до 78%
Прикрепленное изображение
1200 x 1600 (484.62 килобайт)
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 20.2.2017, 11:04
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498




Цитата(Елена Феникс @ 20.2.2017, 14:40) *
Подскажите еще, сколько кВт может пропускать автомат С100 (100 А)?

Формула такая мощность Р = корень из 3 *напряжение 380В * ток 100А * cos фи. В вашем случае около 0,85. Итого Р= 55,8 кВт
Если еще свою однофазную нагрузку правильно распределить, то никаких проблем не будет.

Цитата(Елена Феникс @ 20.2.2017, 14:40) *
Еще вот получила договор энергоснабжения от нашего арендодателя. Помогите его расшифровать. По договору мы можем единовременно подключить оборудования на 75 кВт или в сутки можем потребить 75 кВт?

75кВт можете подключить - это мощность, разрешённая к использованию. Количество электроэнергии измеряется в кВт*ч. В договоре указана величина 145,5 тыс.кВт*ч в год.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 20.2.2017, 11:13
Сообщение #3


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



1. Автомат трехфазный на 100 А. По каждой фазе он держит по 100 А. Таким образом - 100А*220В(одна фаза)*3(фазы)/1000=66 кВт. Т.к. нагрузки - двигатели, то, не вдаваясь в нюансы, можете рассчитывать на 60 кВт при условии равномерно распределенной нагрузки. Другими словами по 20 кВт на каждую фазу.
2. Прибор учета у вас трехфазный на те же 100 А.
3. В договоре указана максимальная нагрузка, а не максимальное потребление.
4. По поводу ТП - скорее всего - гон, либо некомпетентность.
5. "Подскажите, пожалуйста, какой документ может подтвердить выделенную мощность на наше помещение? Это наверное должны выдавать Горэнерго? Хотя бы понимать, что требовать у арендодателя, а то перетащим сейчас все производство, а потом не сможем в полной мере им пользоваться..." Вопрос не очень простой. Такой документ существует, называется он "Акт разграничения балансовой принадлежности", "Акт о технологическом присоединении", но в нем указывается максимальная мощность на весь объект собственника.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 20.2.2017, 17:10
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18067
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Самый главный документ все же Договор. Раз "у арендодателя это помещение единственное и щиток тоже один" - значит все 75 кило Ваши.
Хотя лучше бы прописать эту циферку в договоре аренды, на всякий.. мало ли со временем удумает что-то ещё на участке подключать (соседу мощность продать). Или те же 50, которых Вам хватит,.. застолбить одним словом.

Сообщение отредактировал Олега - 20.2.2017, 17:13
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Елена Феникс
сообщение 21.2.2017, 7:12
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 20.2.2017
Пользователь №: 51765



Большое спасибо Вам всем за ответы! Очень оперативно и понятно! Теперь я спокойна и буду хоть понимать что к чему и все же заключу доп. соглашение с арендодателем на предоставляемую нам мощность. Отличный форум!
Вернуться в начало страницы