Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 20.2.2017 Пользователь №: 51765 |
Здравствуйте! Не судите строго - я не профессионал, термины использую, возможно, не совсем корректно. Я владелец бизнеса. Производство конвейеров. Сейчас возникла необходимость поменять помещение и арендовать другое (новое). В новом помещении, со слов, арендодателя выделенная для нас мощность в щитке - 50 кВт. У арендодателя это помещение единственное и щиток тоже один. Он запитан от подстанции, которая находится на территории другого собственника.
У нас возникли большие сомнения по поводу предоставляемых 50 кВт.: 1.Во-первых, потому, что собственник на территории которого находится подстанция (не наш арендодатель), утверждает, что если мы начнем потреблять мощность 20 кВт, то не выдержит и без того старая подстанция, а также он утверждает, что в последний раз, как ему помниться, на это помещение выделялось только 15 кВт. 2. Во-вторых, наш электрик посмотрев щиток и увидев там опломбированный автомат С100 на 100А, предположил, что он пропустит только мощность в 25 кВт. С его слов формула звучала примерно такая: 10 000 / 380 В= 26 кВт. У меня большие сомнения по этой формуле... Наше потребление это: 2 станка по 7,5 кВт/380В, сверильный 0,55 кВт/380В, точило 0,75 кВ/380В, остальное в общей сложности на 15 кВт/220 В. Подскажите, пожалуйста, какой документ может подтвердить выделенную мощность на наше помещение? Это наверное должны выдавать Горэнерго? Хотя бы понимать, что требовать у арендодателя, а то перетащим сейчас все производство, а потом не сможем в полной мере им пользоваться... Подскажите еще, сколько кВт может пропускать автомат С100 (100 А)? Для более ясной картины, прикрепляю фото из нашего щитка - автомат и счетчик. Помогите, пожалуйста, опросила двух электриков, внятно никто не смог ответить и данные у обоих расходятся...((( Еще вот получила договор энергоснабжения от нашего арендодателя. Помогите его расшифровать. По договору мы можем единовременно подключить оборудования на 75 кВт или в сутки можем потребить 75 кВт? |
|
|
Елена Феникс Как узнать выделенную мощность на предприятие 20.2.2017, 10:40
ЛЕША Цитата(Елена Феникс @ 20.2.2017, 14:40) П... 20.2.2017, 11:04
S-cream 1. Автомат трехфазный на 100 А. По каждой фазе он ... 20.2.2017, 11:13
Олега Самый главный документ все же Договор. Раз "у... 20.2.2017, 17:10
Елена Феникс Большое спасибо Вам всем за ответы! Очень опер... 21.2.2017, 7:12![]() ![]() ![]() |
|