Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Как узнать выделенную мощность на предприятие , Сколько киловатт можно использовать, как называется документ ограничие

Елена Феникс
сообщение 20.2.2017, 10:40
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 20.2.2017
Пользователь №: 51765



Здравствуйте! Не судите строго - я не профессионал, термины использую, возможно, не совсем корректно. Я владелец бизнеса. Производство конвейеров. Сейчас возникла необходимость поменять помещение и арендовать другое (новое). В новом помещении, со слов, арендодателя выделенная для нас мощность в щитке - 50 кВт. У арендодателя это помещение единственное и щиток тоже один. Он запитан от подстанции, которая находится на территории другого собственника.
У нас возникли большие сомнения по поводу предоставляемых 50 кВт.:
1.Во-первых, потому, что собственник на территории которого находится подстанция (не наш арендодатель), утверждает, что если мы начнем потреблять мощность 20 кВт, то не выдержит и без того старая подстанция, а также он утверждает, что в последний раз, как ему помниться, на это помещение выделялось только 15 кВт.
2. Во-вторых, наш электрик посмотрев щиток и увидев там опломбированный автомат С100 на 100А, предположил, что он пропустит только мощность в 25 кВт. С его слов формула звучала примерно такая: 10 000 / 380 В= 26 кВт. У меня большие сомнения по этой формуле...

Наше потребление это: 2 станка по 7,5 кВт/380В, сверильный 0,55 кВт/380В, точило 0,75 кВ/380В, остальное в общей сложности на 15 кВт/220 В.

Подскажите, пожалуйста, какой документ может подтвердить выделенную мощность на наше помещение? Это наверное должны выдавать Горэнерго? Хотя бы понимать, что требовать у арендодателя, а то перетащим сейчас все производство, а потом не сможем в полной мере им пользоваться...

Подскажите еще, сколько кВт может пропускать автомат С100 (100 А)?

Для более ясной картины, прикрепляю фото из нашего щитка - автомат и счетчик.

Помогите, пожалуйста, опросила двух электриков, внятно никто не смог ответить и данные у обоих расходятся...(((

Еще вот получила договор энергоснабжения от нашего арендодателя. Помогите его расшифровать. По договору мы можем единовременно подключить оборудования на 75 кВт или в сутки можем потребить 75 кВт?
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 9.7.2026, 3:03
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены