![]() Технологическое присоединение , Выполнение технологического присоединения в границах участка |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Технологическое присоединение , Выполнение технологического присоединения в границах участка |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 16.2.2017 Пользователь №: 51731 ![]() |
Всем добрый день!
У меня на участке будет производится подведение линии электроэнергии. Заключен договор с "Янтарь Энерго" (Калининградская область). В договоре указано, что у меня должно быть осуществлено технологическое присоединение в пределах границ участка. И я должен уведомить организацию о выполнении этих тех.условий. Что это за технологическое присоединение? В сам "Янтарь Энерго" пока обращаться не хочу - при первой встрече вытягивал из них информацию об этом как будто я им уже заранее был чего-то должен. Очень не приятные товарищи. Поэтому хочу сначала всё выяснить непосредственно у специалистов. Резонный вопрос - почему при подписании договора сразу не прочитал его - да, всё верно. Не до этого было, да и говорю - крайне не приятные товарищи, не уверен, что мне рассказали бы всё так надо. При самой первой встрече их юрист ни слова не рассказал мне об этом технологическом присоединении. И такое уточнение: в течении 6-ти месяцев у меня скорее всего ещё не будет стоять дом. Но есть времянка, без фундамента. Должен ли для подключения электроэнергии стоять уже готовый одноквартирный жилой дом, о котором идёт речь в договоре? Благодарю. Сообщение отредактировал Vikaras - 16.2.2017, 16:00 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1832 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 ![]() |
Информации не достаточно, неплохо бы видеть тех условия.
Опора СО далеко? Если договор типовой, и типовые тех условия(скорее так), то от Вас требуется схема узла учета, и узел учета. А как вы его реализуете, вариантов много. Проще говоря, ящик со счетчиком и до 25 метров СИПа для подключения к опоре. Ящик на стене дома, сарая, трубостойке и др. варианты. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1880 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 ![]() |
... Заключен договор с "Янтарь Энерго" (Калининградская область). В договоре указано, что у меня должно быть осуществлено технологическое присоединение в пределах границ участка. И я должен уведомить организацию о выполнении этих тех.условий. Вы выкладываете скан ТУ (тех.условия), замарав личные данные ... мы объясняем (по всем пунктам), что Вы должны сделать и что ожидать от СО. ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 16.2.2017 Пользователь №: 51731 ![]() |
Условие из договора (обвел рамкой) + ТУ (2 страницы)
Сообщение отредактировал Vikaras - 17.2.2017, 8:56
Эскизы прикрепленных изображений
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1880 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 ![]() |
Условие из договора (обвел рамкой) + ТУ (2 страницы) Ну у Вас самое демократичное и грамотное ТУ на руках ... с чем и поздравляю!![]() То что Вы обвели ничего страшного не содержит. Суть Вашего ТУ - на человеческом языке ... ОНИ 1. Построят 90 метров новой линии, до границ Вашего участка; 2. После Вашего приглашения осмотрят Ваш ЩУ (щит учета); 3. Если всё норм - подключат ЩУ к опоре, Вашим кабелем; 5. Повесят пломбы. ВЫ 1. Сами определяете место и устанавливаете на границе (или в глубине участка, но не далее 25 метров от границы) ... трубостойку; 2. Покупаете два автомата (25А) + электросчетчик + две шинки + щиток; 3. Монтируете в щитке автоматы и счетчик и схему их соединения; 4. Вешаете собранный щиток на трубостойку; 5. Производите все мероприятия согласно требованиям ПУЭ; 6. Если к тому времени СО поставит свою опору ... купите кабель (СИП), нужной длины; 7. Сообщаете СО о Вашей готовности. ВМЕСТЕ Подпишите три акта (после подключения): 1. АКТ о границе балансовой ответственности (верхушка опоры - где подключение); Это имущественная граница - типа граница собственников. 2. АКТ о границе эксплуатационной ответственности (клеммы вводного автомата в ЩУ); Обозначает, что СО будет использовать Ваш кабель (для продажи своей энергии Вам). 3. АКТ о тех.подключении. И такое уточнение: в течении 6-ти месяцев у меня скорее всего ещё не будет стоять дом. Но есть времянка, без фундамента. Должен ли для подключения электроэнергии стоять уже готовый одноквартирный жилой дом, о котором идёт речь в договоре? В добавок, к выше сказанному ...Вы можете, трубостойку поставить у времянки (учитывая ограничение от границы участка в 25метров) ... и оформить, подключение, как временное. Когда построите дом ... можно организовать ЩУ (ВРУ) в доме и произвести переподключение. Для подключения, готового дома, не требуется. ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 16.2.2017 Пользователь №: 51731 ![]() |
Спасибо ВАМ огромное) Вы меня успокоили. Дай Бог здоровья.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1880 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 ![]() |
Приподниму чуть-чуть тему ... наткнулся на рассказик по теме подключения ... может кому пригодится.
![]() http://m.pikabu.ru/story/istorii_iz_derevn..._bolshe_4896247 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 1.3.2017 Пользователь №: 51841 ![]() |
спасибо про историю подключения
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |