Всем добрый день!
У меня на участке будет производится подведение линии электроэнергии. Заключен договор с "Янтарь Энерго" (Калининградская область). В договоре указано, что у меня должно быть осуществлено технологическое присоединение в пределах границ участка. И я должен уведомить организацию о выполнении этих тех.условий.
Что это за технологическое присоединение? В сам "Янтарь Энерго" пока обращаться не хочу - при первой встрече вытягивал из них информацию об этом как будто я им уже заранее был чего-то должен. Очень не приятные товарищи. Поэтому хочу сначала всё выяснить непосредственно у специалистов.
Резонный вопрос - почему при подписании договора сразу не прочитал его - да, всё верно. Не до этого было, да и говорю - крайне не приятные товарищи, не уверен, что мне рассказали бы всё так надо. При самой первой встрече их юрист ни слова не рассказал мне об этом технологическом присоединении.

И такое уточнение: в течении 6-ти месяцев у меня скорее всего ещё не будет стоять дом. Но есть времянка, без фундамента. Должен ли для подключения электроэнергии стоять уже готовый одноквартирный жилой дом, о котором идёт речь в договоре?
Благодарю.

Сообщение отредактировал Vikaras - 16.2.2017, 16:00
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей ДД
сообщение 16.2.2017, 17:43
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1832
Регистрация: 6.9.2009
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472



Информации не достаточно, неплохо бы видеть тех условия.
Опора СО далеко? Если договор типовой, и типовые тех условия(скорее так), то от Вас требуется схема узла учета, и узел учета. А как вы его реализуете, вариантов много. Проще говоря, ящик со счетчиком и до 25 метров СИПа для подключения к опоре. Ящик на стене дома, сарая, трубостойке и др. варианты.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
off.open
сообщение 16.2.2017, 17:50
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1880
Регистрация: 2.11.2016
Пользователь №: 50389



Цитата(Vikaras @ 16.2.2017, 15:59) *
... Заключен договор с "Янтарь Энерго" (Калининградская область). В договоре указано, что у меня должно быть осуществлено технологическое присоединение в пределах границ участка. И я должен уведомить организацию о выполнении этих тех.условий.
Вы выкладываете скан ТУ (тех.условия), замарав личные данные ... мы объясняем (по всем пунктам), что Вы должны сделать и что ожидать от СО. icon_smile.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vikaras
сообщение 17.2.2017, 8:55
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 16.2.2017
Пользователь №: 51731



Условие из договора (обвел рамкой) + ТУ (2 страницы)

Сообщение отредактировал Vikaras - 17.2.2017, 8:56
Эскизы прикрепленных изображений
 РЈРјРµРЅСЊС€РµРЅРѕ РґРѕ 85%
Прикрепленное изображение
1700 x 2338 (91.91 килобайт)
 РЈРјРµРЅСЊС€РµРЅРѕ РґРѕ 85%
Прикрепленное изображение
1700 x 2338 (345.87 килобайт)
 РЈРјРµРЅСЊС€РµРЅРѕ РґРѕ 85%
Прикрепленное изображение
1700 x 2338 (185.45 килобайт)
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
off.open
сообщение 17.2.2017, 11:00
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1880
Регистрация: 2.11.2016
Пользователь №: 50389



Цитата(Vikaras @ 17.2.2017, 8:55) *
Условие из договора (обвел рамкой) + ТУ (2 страницы)
Ну у Вас самое демократичное и грамотное ТУ на руках ... с чем и поздравляю!
icon_smile.gif
То что Вы обвели ничего страшного не содержит.
Суть Вашего ТУ - на человеческом языке ...

ОНИ
1. Построят 90 метров новой линии, до границ Вашего участка;
2. После Вашего приглашения осмотрят Ваш ЩУ (щит учета);
3. Если всё норм - подключат ЩУ к опоре, Вашим кабелем;
5. Повесят пломбы.

ВЫ
1. Сами определяете место и устанавливаете на границе (или в глубине участка, но не далее 25 метров от границы) ... трубостойку;
2. Покупаете два автомата (25А) + электросчетчик + две шинки + щиток;
3. Монтируете в щитке автоматы и счетчик и схему их соединения;
4. Вешаете собранный щиток на трубостойку;
5. Производите все мероприятия согласно требованиям ПУЭ;
6. Если к тому времени СО поставит свою опору ... купите кабель (СИП), нужной длины;
7. Сообщаете СО о Вашей готовности.

ВМЕСТЕ
Подпишите три акта (после подключения):
1. АКТ о границе балансовой ответственности (верхушка опоры - где подключение); Это имущественная граница - типа граница собственников.
2. АКТ о границе эксплуатационной ответственности (клеммы вводного автомата в ЩУ); Обозначает, что СО будет использовать Ваш кабель (для продажи своей энергии Вам).
3. АКТ о тех.подключении.

Цитата(Vikaras @ 16.2.2017, 15:59) *
И такое уточнение: в течении 6-ти месяцев у меня скорее всего ещё не будет стоять дом. Но есть времянка, без фундамента. Должен ли для подключения электроэнергии стоять уже готовый одноквартирный жилой дом, о котором идёт речь в договоре?
В добавок, к выше сказанному ...
Вы можете, трубостойку поставить у времянки (учитывая ограничение от границы участка в 25метров) ... и оформить, подключение, как временное.
Когда построите дом ... можно организовать ЩУ (ВРУ) в доме и произвести переподключение.
Для подключения, готового дома, не требуется. icon_smile.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vikaras
сообщение 17.2.2017, 21:37
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 16.2.2017
Пользователь №: 51731



Спасибо ВАМ огромное) Вы меня успокоили. Дай Бог здоровья.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
off.open
сообщение 11.3.2017, 16:40
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1880
Регистрация: 2.11.2016
Пользователь №: 50389



Приподниму чуть-чуть тему ... наткнулся на рассказик по теме подключения ... может кому пригодится. icon_smile.gif
http://m.pikabu.ru/story/istorii_iz_derevn..._bolshe_4896247
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Denis3711
сообщение 13.3.2017, 1:33
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 1
Регистрация: 1.3.2017
Пользователь №: 51841



спасибо про историю подключения
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 

RSS Текстовая версия Сейчас: 6.8.2025, 6:07
Rambler's Top100    Рейтинг@Mail.ru 
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены