Сухой трансформатор с параллельными обмотками и реечным переключателем , Не изменяется напряжение при переключении

Челобас
сообщение 14.2.2017, 18:06
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 39
Регистрация: 14.2.2017
Пользователь №: 51716



Здравствуйте товарищи! Вот помощь Ваша нужна, даже специально зарегился тут
Суть в следующем
Установили нам тут трансформатор типа ТСЗ 250 кВА 0,4кВ на 0,4кВ (гальваническая развязка с сетью) т.е. нейтраль на вторичке изолирована, там имеется реечный переключатель, который переключает обмотки в первичке (диапазон от 380 до 420), обмотки собраны звезда -звезда, для увеличения мощности ( я так думаю) параллельно включены по три катушки в фазе, а реечный переключатель включен в разрыв каждой катушки.
Так вот при изменении положения переключателя что +5%, что - 5% НИЧЕГО не меняется
На первичку приходит 390В, на выходе 425В

Переключатель такого типа
Прикрепленное изображение


Да вот еще что заметил, почему то магнитопровод заварен наглухо и греется, ток хх 5А
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Null
сообщение 14.2.2017, 19:49
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 833
Регистрация: 2.9.2013
Из: Свердловская область
Пользователь №: 35308



Цитата(Челобас @ 14.2.2017, 19:06) *
Да вот еще что заметил, почему то магнитопровод заварен наглухо и греется, ток хх 5А

Как это? Что к чему приварено? Покажите.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Челобас
сообщение 15.2.2017, 11:48
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 39
Регистрация: 14.2.2017
Пользователь №: 51716



Вот фотки
Прикрепленное изображение


Прикрепленное изображение


Вот такими они с завода пришли
Стяжные шпильки заварены на магнитопровод и на каркас, сверху и снизу

Сообщение отредактировал Челобас - 15.2.2017, 11:50
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Null
сообщение 15.2.2017, 12:21
Сообщение #4


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 833
Регистрация: 2.9.2013
Из: Свердловская область
Пользователь №: 35308



Цитата(Челобас @ 15.2.2017, 12:48) *
Вот фотки
Стяжные шпильки заварены на магнитопровод и на каркас, сверху и снизу

ЭЭЭЭЭ...Тут у меня слов нет. Может это новое направление в трансформаторостроении???
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
stydent64
сообщение 15.2.2017, 20:49
Сообщение #5


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 449
Регистрация: 1.5.2006
Из: Краснодар
Пользователь №: 5415



Да уж....Мастерство не пропьёшь
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
eugevict
сообщение 16.2.2017, 1:28
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2344
Регистрация: 5.10.2014
Пользователь №: 41773



Цитата(Челобас @ 14.2.2017, 18:06) *
параллельно включены по три катушки в фазе, а реечный переключатель включен в разрыв каждой катушки.
Так вот при изменении положения переключателя что +5%, что - 5% НИЧЕГО не меняется
На первичку приходит 390В, на выходе 425В

Это где на схеме "параллельно включены по три катушке в фазе" ?
Когда Согласно схемы ваш переключатель стоит в крайнем левом положении, т.е. во вторичке мах. напряжение.
Переключатель сам осмотрели - он работает ?
Потом разберемся с обмотками !

Сообщение отредактировал eugevict - 17.2.2017, 23:18
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 16.2.2017, 2:16
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Цитата(eugevict @ 16.2.2017, 5:28) *
Согласно схемы ваш переключатель стоит в крайнем левом положении, т.е. во вторичке мах. напряжение.

Смотря где установлен ПБВ. Если в первичке, то минимальное (при неизменном напряжении питания), т.к включены все обмотки.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Челобас
сообщение 16.2.2017, 11:18
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 39
Регистрация: 14.2.2017
Пользователь №: 51716



На схеме показан переключатель, который осуществляет коммутацию одной обмотки ( имеется ввиду в в фазе одна обмотка, которая соединяется последовательно переключателем).
В моем же случае коммутация происходит трех ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ обмоток в первичке.
Вторичка тоже имеет три парралельных обмотки.
Решил начертить все это дело, чтоб зрительно понять все это.
Все таки, зачем на заводе магнитопровод заварили,а?

Чудо схема
Прикрепленное изображение


Переключатель кстати работает, проверял

Сообщение отредактировал Челобас - 16.2.2017, 11:20
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 16.2.2017, 11:34
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Цитата(Челобас @ 16.2.2017, 15:18) *
Переключатель кстати работает, проверял

А работает это как? Привод крутится, контакты шевеляться?
Если бы работал, то напряжение регулировалось бы. Надо внимательно "в натуре" смотреть. Может соединение неправильно выполнено.


Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 16.2.2017, 11:59
Сообщение #10


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11190
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Интересно девки пляшут...
Это какой-то спецзаказный транс; для шахт, что ли? Поиск по "ТСЗ" даёт понижающие трансы 6/10 кВ...


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 16.2.2017, 15:09
Сообщение #11


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



У меня вариант, что части первичной обмотки, которые переключателем включаются последовательно, по факту намотаны встречно. За это косвенно еще говорит то, что у вас повышение на 425/390 = 1,089 (почти +9%). Это если у вас крайнее значение +5%.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
eugevict
сообщение 16.2.2017, 15:20
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2344
Регистрация: 5.10.2014
Пользователь №: 41773



Цитата(ЛЕША @ 16.2.2017, 2:16) *
Смотря где установлен ПБВ. Если в первичке, то минимальное (при неизменном напряжении питания), т.к включены все обмотки.

Читай пост №1
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 16.2.2017, 15:25
Сообщение #13


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11190
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Pantryk @ 16.2.2017, 14:09) *
У меня вариант, что части первичной обмотки, которые переключателем включаются последовательно, по факту намотаны встречно.

Ух ты!
А для чего такие трансы применяются? Я не по приколу, а чтоб грамотность повысить.

Сообщение отредактировал Roman D - 16.2.2017, 15:26


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 16.2.2017, 16:05
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Цитата(eugevict @ 16.2.2017, 19:20) *
Читай пост №1

Прочитал. Вы неправы.
Цитата(Челобас @ 14.2.2017, 22:06) *
нейтраль на вторичке изолирована, там имеется реечный переключатель, который переключает обмотки в первичке

Цитата(Roman D @ 16.2.2017, 19:25) *
А для чего такие трансы применяются?

У нас такие трансы с развязкой от питающей сети на 63кВА применялись, для питания трёхфазных выпрямителей и питания эл.дв постоянного тока


Сообщение отредактировал ЛЕША - 16.2.2017, 16:11
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Челобас
сообщение 16.2.2017, 18:28
Сообщение #15


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 39
Регистрация: 14.2.2017
Пользователь №: 51716



Значит еще раз...переключатель в первичке, но не будем на нем заострять внимание.
Я обмотки и без него подключал между собой,перемычками, такая же песня, ничего не работает
Допустим,что все таки касяк в сборке обмоток...вот вариант встречной намотки?!...надо подумать, как проверить это?

Да вот еще, я тут эксперимент решил провести....в первичную обмотку добавил дополнительно последовательно 4 витка и получил на выходе 500В! Как это так получилось, а?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Null
сообщение 16.2.2017, 20:30
Сообщение #16


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 833
Регистрация: 2.9.2013
Из: Свердловская область
Пользователь №: 35308



Цитата(Челобас @ 16.2.2017, 18:28) *
Допустим,что все таки касяк в сборке обмоток...вот вариант встречной намотки?!...надо подумать, как проверить это?

Получается вы уже и проверили, подключив встречно 4 витка. icon_biggrin.gif Джамшуты, наверное, собирали трансформатор, и отправили его без испытаний. Придется теперь определять полярности обмоток и собирать правильно. Лучше самому литературу по этому вопросу прочитать, а затем уже определяться с методом проверки в зависимости от имеющихся приборов.

Сообщение отредактировал Null - 16.2.2017, 20:58
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
eugevict
сообщение 17.2.2017, 0:42
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2344
Регистрация: 5.10.2014
Пользователь №: 41773



Цитата(ЛЕША @ 16.2.2017, 16:05) *
Прочитал. Вы неправы.

В первом посте ТС пишет, что переключатель установлен в первичке, в 15 посте это-же повторяет - так в чем я не прав ?

Сообщение отредактировал eugevict - 17.2.2017, 0:43
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
eugevict
сообщение 17.2.2017, 1:42
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2344
Регистрация: 5.10.2014
Пользователь №: 41773



Цитата(Челобас @ 16.2.2017, 18:28) *
Значит еще раз...переключатель в первичке, но не будем на нем заострять внимание.
Я обмотки и без него подключал между собой,перемычками, такая же песня, ничего не работает
Допустим,что все таки касяк в сборке обмоток...вот вариант встречной намотки?!...надо подумать, как проверить это?

По параллельным обмотками понятно, их так мотают по двум причинам, для деле это не мешает, пусть будет хоть 10 в параллель.
Тебе начинать надо не с "начала", а с "конца" (извиняюсь за "тарабарщину").
Для безопасности возьми однофазный транс 220/36В 1кВа ( не забудь поставить АВ) и подключи эти 36 на фазу А вторички, далее берешь Цешку и меряешь напряжения в первичке.
Изначально на бумаге зарисуй как все соединено, на выводы обмоток повесь бирочки, все пересоединения зарисовывай. Найдешь мах.напряжение, остальные отводы должны давать меньшее напряжение. Собственно далее по схеме. При этом как раз проверишь шаг напряжения по ступеням, наличие вывернутых обмоток и прочие радости.
Несколько не удобно, что маленькое напряжение можно конечно и поболее подать на вторичку, но это уже вопрос безопасности !
Разберешься с фазой А, В и С аналогично.
На финише берешь трехфазный транс 380/36 вешаешь все три фазы на вторичку, смотришь и все меряешь, ежели все нормально - то переключаешься на первичку и т.д., ежели нет смотри свои записи, где и что ты пропустил.
Метод не очень быстрый но надежный "как трехдюймовка".
Главная тонкость - отбирковать и вести записи (на память надеется лучше не надо).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 17.2.2017, 1:50
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Цитата(eugevict @ 17.2.2017, 4:42) *
В первом посте ТС пишет, что переключатель установлен в первичке, в 15 посте это-же повторяет - так в чем я не прав ?

Вот в этом
Цитата(eugevict @ 16.2.2017, 5:28) *
Согласно схемы ваш переключатель стоит в крайнем левом положении, т.е. во вторичке мах. напряжение.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valerapol
сообщение 17.2.2017, 10:09
Сообщение #20


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 681
Регистрация: 29.7.2014
Из: Ивановская область
Пользователь №: 40592



Проверяйте полярность выводов обмоток. Очень похоже на неправильное соединение обмоток.
Метод определения полярности описан в этой статье (кликабельно).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения