Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Шипение силового трансформатора , Уважаемые специалисты, просвятите новичка в электрике!

Гость_Чайник Михаил_*
сообщение 12.2.2017, 20:54
Сообщение #1





Гости






Подскажите отчего силовой трансформатор может издавать шипение? Ну гул понятно, но появилось не понятное шипение. Протяжка зажимов проблему не устранила. Транс сухой, 10\0.4 если нужны будут по нему данные завтра могу написать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 12.2.2017, 23:54
Сообщение #2


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11178
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Чайник Михаил @ 12.2.2017, 19:54) *
Подскажите отчего силовой трансформатор может издавать шипение? Ну гул понятно, но появилось не понятное шипение. Протяжка зажимов проблему не устранила. Транс сухой, 10\0.4 если нужны будут по нему данные завтра могу написать.

Коронный разряд. Считается, что он возникает при более высоких напряжениях; однако попытайтесь сгладить все острые углы: именно с них и коронирует.
Помниццо, в ламповых телевизорах достаточно было оставить острый "хвостик" на недогретой пайке, чтоб "зашипело".


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexZhuk
сообщение 14.2.2017, 8:57
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 25
Регистрация: 28.1.2017
Пользователь №: 51576



Пробой изоляции где-то намечается. Протяжка контактов не поможет. Попытайтесь, не приближаясь к работающему трансформатору, определить зону, откуда идет звук. Выведите транс в ремонт и ищите в том районе следы пробоя. Но иногда такой эффект дает и сырость в месте установки. Как там с вентиляцией дела? Измерьте сопротивление изоляции обмоток транса и шинопроводов (кабелей). На КТП были тут недавно приколы с 10 МОмами на стороне 6 кВ.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Алексей_*_*
сообщение 14.2.2017, 10:44
Сообщение #4





Гости






По теме, как сказал АлексЖук, намечается пробой изоляции, при сильной влаге в помещении такой эффект тоже может быть(хотя маловероятно, транс при работе под нагрузкой.теплый и сушит сам себя), еще рядом с трансом должно пахнуть озоном.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
просто Гоша
сообщение 14.2.2017, 10:56
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2631
Регистрация: 14.2.2013
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837



Мы когда искали подобные места пробоя/искрения ставили рядом телефон на видозапись о вводили оборудование в работу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей ДД
сообщение 14.2.2017, 22:27
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1832
Регистрация: 6.9.2009
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472



Треск, шипение. Прошивает как и сказали. Попробуйте его осмотреть в темноте, может и увидите легкое, голубенькое свечение. Возможно где то, на трансе мусор, типа веревочки и т.п.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 15.2.2017, 0:07
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23142
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



тепловизор может поможет


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Чайник Михаил_*
сообщение 16.2.2017, 5:16
Сообщение #8





Гости






Спасибо всем за помощь в решении проблемы! Транс стоит в помещении ~20 кв м. Влажности нет, рядом стоит точно такой же транс, но к его работе нареканий нет. Скорее всего действительно начанинается пробой изоляции, будем выяснять! Спасибо всем отписавшисЯ!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 16.2.2017, 8:00
Сообщение #9


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11178
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



На одном из объектов уже несколько лет подряд подхожу к ячейке (уже из спортивного интереса) и слышу характерное шипение. На 10 кВ. Персонал отмахивается.
Корона.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ixtim
сообщение 16.2.2017, 16:04
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2000
Регистрация: 27.12.2013
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245



Цитата(Roman D @ 16.2.2017, 8:00) *
...Персонал отмахивается.

летела ракета,
упала в болото
какая зарплата,
такая работа... icon_biggrin.gif

Сообщение отредактировал Ixtim - 16.2.2017, 16:06


--------------------
Электричество - жизнь, электричество - смерть...