Здравствуйте
если тема боян простите Я начинающий проектирвщик и такой вопрос: роектирою освещение офиса, там есть аварийное освещение и заказчик пожелал запитаь от ИБП. Вопрос в том как мне показать это на электрической схеме, стоит ли делать ЩАО из за 3-х групп? если есть пример скиньте на Archer74@pochta.ru |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 134 Регистрация: 22.6.2006 Из: Симферополь Пользователь №: 5880 ![]() |
ПУЭ п 6.1.12. светильники рабочего и аварийного освещения должны питать ся от разных вводов, или от разных линий начиная от ввода (при 3-й категории)
У меня вопрос по этой же теме. Пожарники в экспертном заключении написали что предел огнестойкости установок аварийного освещения должен быть не менее 15 мин. Что такое установки аварийного освещения? Не думаю, что речь идёт о светильниках, никакой светильник не выдержит 15 мин открытого огня, да и зачем ему светить, если вокруг огонь? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 15.4.2007 Из: Москва Пользователь №: 8550 ![]() |
Добрый день.
Аварийное освещение бывает двух видов: освещение безопасности и эвакуационное (см СНиП 23-05-95, п. 7.60). В Вашем случае речь идет скорее всего об эвакуационном. При этом в случае задымления путей эвакуации необходимо на какое-то время создать видимость для эвакуируемого персонала и обозначить пути эвакуации. Собственно для этого и служит указанное освещение. А так, конечно, вид ярко светящегося светильника в огне пожара внушает сложные чувства ![]() -------------------- Удачи.
Виктор |
![]() |
|
Гость_Гость_Archer_*_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
Люди может кто-то подскажет как на схеме принципиальной распределительной изобразить то, что аварийное освещение запитано от БП
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 354 Регистрация: 7.10.2007 Пользователь №: 9562 ![]() |
ПУЭ п 6.1.12. светильники рабочего и аварийного освещения должны питать ся от разных вводов, или от разных линий начиная от ввода (при 3-й категории) У меня вопрос по этой же теме. Пожарники в экспертном заключении написали что предел огнестойкости установок аварийного освещения должен быть не менее 15 мин. Что такое установки аварийного освещения? Не думаю, что речь идёт о светильниках, никакой светильник не выдержит 15 мин открытого огня, да и зачем ему светить, если вокруг огонь? ооооооочень интересно. См. НПБ 105-2003, но сие глупо,т.к за пламенем и продуктами горения осветительный прибор не будет виден....если посмотреть прямую распростронения огня, то через три минуты от температуры лопнут окна, через 5 минут все горящее сгорит в данном помещении, предел огнестойкости предназначен для огранечения времени распространения огня.....вылажите пожалуста итог вашей ситуации... -------------------- Не все, что я сказал, вошло в учебник...
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18122 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
"но сие глупо"
Не только сие (про светильники). Пожарный эксперт приперся к нам в офис и закричал: Почему это у вас подводка к эвакуационным светильникам не в металлорукаве, одевайте в рукав и для эстетики суйте в короб, иначе не подпишусь. Тыкал нас носом в правила, толковал о времени, необходимом для работы светильников. Пока ему не подсказали, что светильники автономные и проводка не при делах. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 15.4.2007 Из: Москва Пользователь №: 8550 ![]() |
Добрый день.
Вы будете смеяться, но, когда сильно прижимает, некоторые чудаки и не думают помещать светильники непосредственно в зону пожара, а пользуются т.н. комплектными осветительными устройствами с щелевыми световодами (КОУ). При этом собственно светильник размещается за пределами зоны воздействия высокой температуры и, соответственно, живет какое-то время. В свое время такую хрень выпускало ПО "Ватра" (г. Тернополь, Украина). Сейчас уж и не знаю. Я думаю, что это не просто и не совсем дешево- видимо требуется обоснование. Все это можно посмотреть в документе под названием "ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ. ВНУТРЕННЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ" Нормы технологического проектирования. Редакция 1996 года. На форуме на него уже ссылались в прошлом году. Если не найдете- могу поделиться. Так что, уважаемый Роман Котовский, Вам и карты в руки ![]() -------------------- Удачи.
Виктор |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 134 Регистрация: 22.6.2006 Из: Симферополь Пользователь №: 5880 ![]() |
Повнимательнее прочитал пункт ДБН, на который ссылалась экспертиза. Думаю что речь идёт о кабелях питающих установки аварийного освещения. Хотя если светильники с аккумуляторами, то необходимость отдельной сети и спец. кабелей отпадает, но против норм не попрёшь. Victor195002 - спасибо за идею.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 ![]() |
Вчера листал каталог HELUKABEL у них есть кабели повышеной безопасности без галогенов, описана методика испытания согласно DIN VDE 0472 часть 814 IEC 600331 тестовый кабель 1200 мм длинной , горизонтально расположить 75 мм кабеля над газовой горелкой, через предохранители 3А подать напряжение 400В на все жылы, отрегулировать пламя чтобы температура была 800 градусов цельсия . Считаетса что кабель прошол испытание если за 20 минут не перегорит не один предохранитель. А металорукав не защетит кабель от температуры.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 26.12.2007 Пользователь №: 10137 ![]() |
Вопрос в том как мне показать это на электрической схеме, стоит ли делать ЩАО из за 3-х групп?
если есть пример скиньте на Archer74@pochta.ru 6.1.25. Светильники эвакуационного освещения, световые указатели эвакуационных и (или) запасных выходов в зданиях любого назначения, снабженные автономными источниками питания, в нормальном режиме могут питаться от сетей любого вида освещения, не отключаемых во время функционирования зданий. |
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |